技术论坛

 这个1L+可不可以不用接

返回主题列表
作者 主题
战士11
游侠

经验值: 390
发帖数: 87
精华帖: 0
楼主    2018-11-06 20:13:53
主题:这个1L+可不可以不用接

 

这个1L+可不可以不用接 

zhangli0
至圣

经验值: 43064
发帖数: 15747
精华帖: 61
1楼    2018-11-06 20:44:05
主题:回复:这个1L+可不可以不用接

可以不接,L+这个线可以接外部电源,同时M也接外部电源的M。

活到老,学到老!为了生活学习吧!
芳季
至圣

经验值: 66574
发帖数: 14746
精华帖: 100
2楼    2018-11-07 10:00:54
主题:回复:这个1L+可不可以不用接

不可以接。

shine
至圣

经验值: 19950
发帖数: 8944
精华帖: 39
3楼    2018-11-07 10:32:57
主题:回复:这个1L+可不可以不用接

这个1L+是你想象出来的吗?

200的输入端没有1L+端子,只有1M,2M。。。


战士11
游侠

经验值: 390
发帖数: 87
精华帖: 0
4楼    2018-11-07 21:00:08
主题:回复:这个1L+可不可以不用接

不应该,这是我在S7-200书上看到的,我这是照这原图画下来的,

shine
至圣

经验值: 19950
发帖数: 8944
精华帖: 39
5楼    2018-11-08 08:32:23
主题:回复:这个1L+可不可以不用接

要不,你把你看到的书,拍个照片传上来?

输入端 ,没有所谓的1L+,2L+。。。



战士11
游侠

经验值: 390
发帖数: 87
精华帖: 0
6楼    2018-11-08 21:20:14
主题:回复:这个1L+可不可以不用接

 

就是这个自锁电路,我也一只想不明白,这个1L+是什么

 

shine
至圣

经验值: 19950
发帖数: 8944
精华帖: 39
7楼    2018-11-09 07:11:36
主题:回复:这个1L+可不可以不用接

有没有想过,这个是错的?去翻下西门子的手册吧。

jerry
至圣

经验值: 44672
发帖数: 19801
精华帖: 3
8楼    2018-11-09 09:08:51
主题:回复:这个1L+可不可以不用接

200的系统手册里有接线示意图,下载中心可以下

20160724N8P8D4
新手

经验值: 41
发帖数: 4
精华帖: 0
9楼    2018-11-09 09:46:19
主题:回复:这个1L+可不可以不用接

这个M,L+是PLC自己提供的24V电源,如果你用外部开关电源提供电源,就可以不用。如果没有用外部开关电源提供24V电源,你就要用M,L+的24V电了。你的书上的图片没有用外部的24V电源,用的是PLC提供的24V电,书上的图片是正确的。实际应用中,信号比较多,都用的是单独的开关电源。

LLLWH
奇侠

经验值: 7524
发帖数: 649
精华帖: 33
10楼    2018-11-09 09:50:58
主题:回复:这个1L+可不可以不用接

这本书中的图是有问题的。200plc自己有一个DI输入电源,接法见下图,不存在1L+的端子。