技术论坛

 问题在于细节,经验在于积累(4)

返回主题列表
作者 主题
昔日年华
游士

经验值: 246
发帖数: 12
精华帖: 0
楼主    2018-11-13 14:05:35
主题:问题在于细节,经验在于积累(4)

 公司有台天然气炉子,组态的是两个CPU312-2DP,两个ET200M,一个IM360,两个IM361,在组态的扩展机架IM3614号槽有个8通道模拟量输出模块(订货号332-5HF00-0AB0),一直报警,无复位。

上网查阅相关资料。分析原因如下:

   (1)模板与机架没有安装牢固

 (2)前连接器与机架没有安装牢固

(3)电源未正确接入或松动

(4)step7中的硬件组态设置不正确

(5)远程站地址与实际不符

(6)程序中设置定时或者超出实际范围等错误

(7)模块坏

因为设备是在正常运转中SF灯亮,软件故障问题可能性小。故4、5、6、项可以排除。处理思路和措施步骤。1:起初我怀疑是模拟量某个通道有短路,然后逐个拆除通道接线,8个通道的信号线全部拆除,依然亮红灯,  2:测量模块电源无24V,接线端子有,果断换模块电源正极电源线,红灯依然亮,此时我开始怀疑模块坏,因为之前这台设备烧坏过好几个流量计的电路板,请注意,正是这个思路让我走了个弯路。因为此时我应该确认一下换过线后,模块24V电源是否正常,因为粗心没有测量,让我走了一个弯路。3:4号槽模拟量输出模块和3号槽型号一样,互相对掉后,3号槽位置模块SF依然亮红灯。此时又回到2步的思路,测量模块电源,没有,端子处有,对接线端子进行检查,才发现端子处螺丝很松,似乎工程安装时都没有拧紧。不仅是正极电源,还有负极电源,以及整个电控柜端子排上的接线都非常松动,而且在我紧固螺丝端子螺钉时,端子排中间螺钉甚至因松动,多处出现打火。

 

总结;端子处进行紧固后,模块报警消除。这是一起因电源松动造成的设备故障。

 

闻道有先后,术业有专攻。
henry.wang
至圣

经验值: 10990
发帖数: 997
精华帖: 31
1楼    2018-11-13 14:17:07
主题:回复:问题在于细节,经验在于积累(4)

接线松的问题是简单而又无法避免的问题。

Chance favors the prepared mind.
黑猫警长W
至圣

经验值: 18375
发帖数: 2408
精华帖: 1
2楼    2018-11-13 14:22:14
主题:回复:问题在于细节,经验在于积累(4)

是什么原因导致的松动

WWCWWC
至圣

经验值: 71712
发帖数: 8024
精华帖: 145
3楼    2018-11-13 14:52:49
主题:回复:问题在于细节,经验在于积累(4)

接触性问题是行业永恒的话题。

造成此类问题的原因很多,如,连接时没有确认(习惯上一个连接好一个端子后,扯一下的),设备振动原因引起的松动,外力原因引起的掉线。

排除故障方向和思路非常重要,一些经验比较老练的人可能弯路会走的少一点,或许是他(她)弯路走多后的经验总结帮助他(她)能够快速解决问题。楼主处理问题的思路非常明确,用排除法一条一条的排查,能够快速找到故障问题的所在,给楼主点赞。

不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
4楼    2018-11-13 16:15:25
主题:回复:问题在于细节,经验在于积累(4)

 接完线拉一下呀,烧了就完蛋了

邮箱 yongquancun@126.com
nufangdeqingnian
侠客

经验值: 863
发帖数: 82
精华帖: 0
5楼    2018-11-13 19:46:23
主题:回复:问题在于细节,经验在于积累(4)

分析得很好啊