作者 | 主题 |
---|---|
昔日年华 游士 经验值: 246 发帖数: 12 精华帖: 0 |
楼主 2018-11-13 14:05:35
主题:问题在于细节,经验在于积累(4) 公司有台天然气炉子,组态的是两个CPU312-2DP,两个ET200M,一个IM360,两个IM361,在组态的扩展机架IM3614号槽有个8通道模拟量输出模块(订货号332-5HF00-0AB0),一直报警,无复位。 上网查阅相关资料。分析原因如下: (1)模板与机架没有安装牢固 (2)前连接器与机架没有安装牢固 (3)电源未正确接入或松动 (4)step7中的硬件组态设置不正确 (5)远程站地址与实际不符 (6)程序中设置定时或者超出实际范围等错误 (7)模块坏 因为设备是在正常运转中SF灯亮,软件故障问题可能性小。故4、5、6、项可以排除。处理思路和措施步骤。1:起初我怀疑是模拟量某个通道有短路,然后逐个拆除通道接线,8个通道的信号线全部拆除,依然亮红灯, 2:测量模块电源无24V,接线端子有,果断换模块电源正极电源线,红灯依然亮,此时我开始怀疑模块坏,因为之前这台设备烧坏过好几个流量计的电路板,请注意,正是这个思路让我走了个弯路。因为此时我应该确认一下换过线后,模块24V电源是否正常,因为粗心没有测量,让我走了一个弯路。3:4号槽模拟量输出模块和3号槽型号一样,互相对掉后,3号槽位置模块SF依然亮红灯。此时又回到2步的思路,测量模块电源,没有,端子处有,对接线端子进行检查,才发现端子处螺丝很松,似乎工程安装时都没有拧紧。不仅是正极电源,还有负极电源,以及整个电控柜端子排上的接线都非常松动,而且在我紧固螺丝端子螺钉时,端子排中间螺钉甚至因松动,多处出现打火。
总结;端子处进行紧固后,模块报警消除。这是一起因电源松动造成的设备故障。
闻道有先后,术业有专攻。
|
henry.wang 至圣 经验值: 10990 发帖数: 997 精华帖: 31 |
1楼 2018-11-13 14:17:07
主题:回复:问题在于细节,经验在于积累(4) 接线松的问题是简单而又无法避免的问题。
Chance favors the prepared mind.
|
黑猫警长W 至圣 经验值: 18375 发帖数: 2408 精华帖: 1 |
2楼 2018-11-13 14:22:14
主题:回复:问题在于细节,经验在于积累(4) 是什么原因导致的松动 |
WWCWWC 至圣 经验值: 71712 发帖数: 8024 精华帖: 145 |
3楼 2018-11-13 14:52:49
主题:回复:问题在于细节,经验在于积累(4) 接触性问题是行业永恒的话题。 造成此类问题的原因很多,如,连接时没有确认(习惯上一个连接好一个端子后,扯一下的),设备振动原因引起的松动,外力原因引起的掉线。 排除故障方向和思路非常重要,一些经验比较老练的人可能弯路会走的少一点,或许是他(她)弯路走多后的经验总结帮助他(她)能够快速解决问题。楼主处理问题的思路非常明确,用排除法一条一条的排查,能够快速找到故障问题的所在,给楼主点赞。 |
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
4楼 2018-11-13 16:15:25
主题:回复:问题在于细节,经验在于积累(4) 接完线拉一下呀,烧了就完蛋了
邮箱 yongquancun@126.com
|
nufangdeqingnian 侠客 经验值: 863 发帖数: 82 精华帖: 0 |
5楼 2018-11-13 19:46:23
主题:回复:问题在于细节,经验在于积累(4) 分析得很好啊 |