主题:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信 精华帖 

         我在初次使用1500PLC与PAC3200进行Modbus TCP通信时,去网络上和论坛里分别搜了资料,但是都不全,没有一个完整的教程和经验贴。

      我自己后来,也是在前辈的通信教程及西门子官方的技术文档中,反复试验对比,终于解决了PLC对PAC3200的数据采集。

      结合自身经历,走过了弯路和坑,我打算写个经验帖,让像我一样的新手按照步骤,就可以快速实现电表使用,也是为了回馈论坛,同时也非常感谢论坛里的和网络上的前辈。

     详细请见附件PDF文档。

【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信.pdf

     

       更新说明:

      1、PDF中,DB_DATA数据块中DATA,采用数组形式存放多个浮点值。我测试过,DB_DATA数据块可以设置为优化访问,也可以设置为非优化访问。两种方式都可以。

     2、由于DB_DATA数据块中DATA,采用数组形式后,变量都是从DATA[0]……开始,无法更改变量名称。当然,可以采用MOVE指令即可,把DATA[0]……数据都复制出来。

     3、若DATA采用STRUCT类型,那么DB_DATA数据块必须设置为非优化访问。







黑猫警长W
至圣

经验值: 18274
发帖数: 2391
精华帖: 1
1楼    2018-12-11 15:07:10
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信

写的很详细!学习了

执着siemens
侠圣

经验值: 2300
发帖数: 276
精华帖: 2
2楼    2018-12-11 17:08:50
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信

总结的很好,O(∩_∩)O谢谢分享,

云山雾绕
至圣

经验值: 16196
发帖数: 2382
精华帖: 0
3楼    2018-12-11 18:22:28
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信

不断总结和积累!

开心每一天,懂得包容、感恩!
文wp
侠圣

经验值: 2078
发帖数: 171
精华帖: 0
4楼    2018-12-11 22:39:48
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信

谢谢分享。

不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
5楼    2018-12-12 07:56:44
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信

感谢分享!

邮箱 yongquancun@126.com
千万个为什么
至圣

经验值: 10571
发帖数: 848
精华帖: 9
6楼    2018-12-12 08:00:28
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信

谢谢楼主分享


学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
yecao2006
至圣

经验值: 17879
发帖数: 1522
精华帖: 2
7楼    2018-12-12 08:48:47
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信

总结出来的都是好文章。

我回来了!继续努力!
勿以泪惧
侠客

经验值: 677
发帖数: 47
精华帖: 0
8楼    2018-12-12 09:24:40
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信
楼主分享的PDF怎么看不了啊?点开是0Kb,也没法下载!
每天进步一点点
HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
9楼    2018-12-12 09:35:31
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信

原创的亲力亲为做出来的东西分享给大家,非常的值得点赞。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。