楼主 2019-01-15 08:16:07
主题:G150变频器的故障诊断过程。 昨天现场有一台G150出现了故障: 1. 首先我将CU320进行了复位,还是不能恢复故障。 2. 然后就单独关闭G150柜子电源,因为柜子要关闭电源才能打开,柜子电源关了但CU320的电源是另外给的。 3. 再送电变频器电源还是存在,干脆把CU320电源也关了,把AOP面板电源也关了,然后在一个一个送电,故障还是不能解除,而且PLC上有BF,SF报警。 4. 我就通过工控机的SCOUT软件在线查找G150结果只查到S120的,而G150通信不上,当然也就查不到故障信息,用STEP7软件做在线硬件G150也是DP断线的。 5. G150上的AOP面板上有ALARM在闪烁,也不能在面板上执行故障清除。 什么原因,此时我关闭G150柜子电源然后用SCOUT软件在线查找结果可以找到G150驱动器,但是只要一送电就断网,真是怪。 6. 几个小时过去了,想换CU320试试,但是有些不干心,心里想要不要让设备总电源全关了,让CU320,AOP,G150柜子电源同时送电让AOP自行LOAD参数了一下。 于是我就这样做了,AOP自行LOAD参数了一下G150也就正常了。 启初我没有关总电源,没有让G150和CU320,AOP同时送电浪费了时间,要深刻检讨。 因 kdrjl的要求我今天查了记录分享如下: 历史记录是由于软件出错。 通过故障信息我选择了第一种方法,如果当时我能在线查到就好,不过也让我学到了经验。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63227 发帖数: 12657 精华帖: 121 |
1楼 2019-01-15 09:10:38
主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。 有时有些问题看起来很复杂,其实很多时候只是需要断电一次复位可能就好了。特别是自动化程度高的设备。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63227 发帖数: 12657 精华帖: 121 |
2楼 2019-01-15 09:17:54
主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。 我这边的生产线,如果不生产时间长后,当然设备其实也是在通电状态下的,再次生产时,偶尔会出现工作不正常,此时断电重启后就能正常了。 不生产通电状态下,因为负载小,电房有功率因数补偿电容柜,凌晨时候用电量更小,可能就存在瞬间的过电压导致了自动化设备的一些保护起作用了。 断电时间长后也不好,容易造成自动化设备因为电池等问题,再次通电时数据丢失等问题。 |
yming 至圣 经验值: 126332 发帖数: 21937 精华帖: 822 |
3楼 2019-01-15 09:36:29
主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。 我觉得,设备应该要重新清理、检查、紧固所有连接点了。 马上要过节了,设备断电、停止是必然的。 节后,上电不转、报警、故障多多是经常性的情况。 这是隐藏性故障在环境温度、湿度变化后,“集中”出现的现象。 大多情况下,先不要去怀疑器件故障,清理各种连接处(接插件,接头等)尤其是载流量比较大的点(清除氧化)。 个别情况下,启动不了,是老旧器件(电容类)故障了。这就是到了更换的时间。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
4楼 2019-01-15 10:56:11
主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。 网管的方法。哈哈
邮箱 yongquancun@126.com
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50309 发帖数: 6037 精华帖: 268 |
5楼 2019-01-15 11:02:21
主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。 现场什么故障?、 有些故障复位不行的,必须要断CU320的电源,不好断电就将cu320上的端子拔下来。。可以这么干,
Thank you for the support.
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63227 发帖数: 12657 精华帖: 121 |
6楼 2019-01-15 11:11:30
主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。 Y版的这个对节前设备保养建议非常的实际可行。我目前在节日期间,设备不停电的。 |
黑猫警长W 至圣 经验值: 18280 发帖数: 2393 精华帖: 1 |
7楼 2019-01-15 12:11:25
主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。 是啊!过节就那么几天,一般不停电的 |
天芯 至圣 经验值: 18638 发帖数: 2092 精华帖: 0 |
8楼 2019-01-15 12:19:22
主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。 是的,但是一定要具有掉电保持功能,不然参数全部复位了 |
RENHQ 至圣 经验值: 68550 发帖数: 12110 精华帖: 59 |
9楼 2019-01-15 12:53:35
主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。 前端时间有个S120伺服用报的Drivelink什么的通讯之类的故障,复位不了,现场网线插口检查没问题,因为以前没接触过SIMIOTION,不知道怎么做,没有入手点,断电试试吧,然后断电重新上电就正常了,现在也不知道为啥.....
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63227 发帖数: 12657 精华帖: 121 |
10楼 2019-01-15 14:49:58
主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。 如果掉电就丢失数据,只能说明这个控制器设计有问题啊,掉电保存数据是必须的功能啊。 |
kdrjl 至圣 经验值: 135984 发帖数: 34806 精华帖: 434 |
22楼 2019-01-17 11:32:45
主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。 我觉得我们的不同就在于,出问题以后,你特别喜欢直奔怎么处理?而我喜欢先看是什么?然后要问为什么?其实在参数手册文档故障表里,怎么处理已经告诉你了。但为什么会出现“内部软件错误”呢?这是为了了解设备本身是否存在隐性故障。 就好比一个人身体有病了,到医院去看病,止疼药、万金油之类的,缓解病情,但治标不治本。设备故障亦如此,出了故障,复位,重启,能继续运行。但不等于设备的隐性故障就没了。或许还会爆发,或许会越来越严重,因为真正的问题并没有发现和解决呢。 什么叫认真?认真,就是凡事都要问一个为什么?要明白。这个真不较行吗? 个见,仅供参考。
我是你的朋友
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50309 发帖数: 6037 精华帖: 268 |
23楼 2019-01-17 14:19:11
主题:回复:G150变频器的故障诊断过程。 F1000啊,我也遇到过,当时一头雾水,,还打了400 这个故障可以复位的话,就不管他了,可能是一种误报,内部控制软件出现错误,假的故障 说白了就是早期的版本不完善,,有缺陷吧 解决措施 升级版本 CU320升级CU320-2