主题:STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 新版本体验---与S7-1200 Mdbus TCP通讯 前言 最近西门子发布STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4,主要增加了PROFINET通信功能,此文不做介绍,还增加了Mobus TCP 功能库,此功能早就开放,只不过之前还需要购买,这次算是西门子良心发现了,最近尝试体验了一下与S7-1200进行Modbus TCP通讯。 一.硬件版本: S7-1200 版本V3.1 作客户机,软件版本:TIA PORTAL V15.1
添加硬件,设置IP地址192.168.215 2.程序 创建数据块时,"优化数据块访问“去掉,调用S7-1200客户机程序块,填写相应接口参数即可. 一.S7-200 SMART 版本V2.4 作服务器 1.组态 添加硬件,设置IP地址192.168.216 2.程序 调用 "MBUS_SERVER”,填写相应接口参数,分配库存储区即可。 三.下载监控结果 四.总结 STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 升级后功能越来越强大,Modbus TCP库免费开放后,与第三方控制器与上位机等更加方便了。PS:与WINCC通讯终于可以摆脱OPC的烦琐了。 |
刚刚入门 至圣 经验值: 12687 发帖数: 2083 精华帖: 23 |
1楼 2019-03-08 15:00:44
主题:回复:STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 新版本体验---与S7-1200 Mdbus TCP通讯 给楼主点赞了,很好的分享。 |
Zaxife 至圣 经验值: 12573 发帖数: 2503 精华帖: 31 |
2楼 2019-03-08 15:02:30
主题:回复:STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 新版本体验---与S7-1200 Mdbus TCP通讯
对于WinCC,你高兴得太早了。同一个页面太多变量直接通讯中断给你看。
SMART 免费Modbus TCP库确实是给力。 终于可以放心选用第三方触摸屏走ModbusTCP通讯而不影响编程软件同时在线,一边监测程序一边调试触摸屏组态。 |
yyzx 奇侠 经验值: 6042 发帖数: 939 精华帖: 4 |
3楼 2019-03-08 15:26:45
主题:回复:STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 新版本体验---与S7-1200 Mdbus TCP通讯 首批吃螃蟹的人,感谢楼主分享!
不患无位,患所以立
|
手机用户20190308773266 游民 经验值: 60 发帖数: 3 精华帖: 0 |
4楼 2019-03-08 15:27:02
主题:回复:STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 新版本体验---与S7-1200 Mdbus TCP通讯 TCP库最多支持几个站? |
龙云浪子 奇侠 经验值: 8501 发帖数: 884 精华帖: 8 |
5楼 2019-03-08 15:27:11
主题:回复:STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 新版本体验---与S7-1200 Mdbus TCP通讯 我也第一时间试用了这个库。相对之前版本的库而言,2.4版的做了精简优化,所有操作都集中到一个库里面,使用起来更加简单方便了,不同的连接只需要修改同一个库的不同连接参数即可。
个体职业者。
|
龙云浪子 奇侠 经验值: 8501 发帖数: 884 精华帖: 8 |
6楼 2019-03-08 15:28:35
主题:回复:STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 新版本体验---与S7-1200 Mdbus TCP通讯 8个连接。
个体职业者。
|
手机用户20190308773266 游民 经验值: 60 发帖数: 3 精华帖: 0 |
7楼 2019-03-08 15:31:06
主题:回复:STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 新版本体验---与S7-1200 Mdbus TCP通讯 问下软件版本升级了2.4 PLC固件版本2.3可以用吗 还是固件版本也需要升级 |
龙云浪子 奇侠 经验值: 8501 发帖数: 884 精华帖: 8 |
8楼 2019-03-08 20:39:10
主题:回复:STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 新版本体验---与S7-1200 Mdbus TCP通讯 2.4的软件也可以给2.3版本的PLC编程、上传下载,但是新的功能就用不了了。
个体职业者。
|
江诚 奇侠 经验值: 8953 发帖数: 2276 精华帖: 0 |
9楼 2019-03-09 08:09:57
主题:回复:STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 新版本体验---与S7-1200 Mdbus TCP通讯 2.3版本的CPU的固件可以升级成2.4版本
以上仅供参考,如有差错,敬请原谅!
|
菲戈 至圣 经验值: 28623 发帖数: 5906 精华帖: 61 |
11楼 2019-03-10 20:04:44
主题:回复:STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 新版本体验---与S7-1200 Mdbus TCP通讯 良心是不可能良心的,这就是中期小改。加量不加价,不然会被人家新品抢了市场
欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
|
刚刚入门 至圣 经验值: 12687 发帖数: 2083 精华帖: 23 |
12楼 2019-03-10 23:14:04
主题:回复:STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 新版本体验---与S7-1200 Mdbus TCP通讯 也是市场所逼,年前听说日系三菱FX5U也支持16轴伺服了。 |