作者 | 主题 |
---|---|
卢治元 游士 经验值: 202 发帖数: 11 精华帖: 0 |
楼主 2019-03-23 14:56:49
主题:1500PLC通过组态报文PZD,读取G120参数数值疑惑? 配置自由口报文,映射的I/O地址读取 电机温度 浮点数类型(r35=20.0),通过映射的地址读取数值是:ID258=16#0CCC_0000. 地址应该是没问题的,我想请教下这个数值数据该如何转换? |
kdrjl 至圣 经验值: 136373 发帖数: 34920 精华帖: 435 |
1楼 2019-03-23 23:04:40
主题:回复:1500PLC通过组态报文PZD,读取G120参数数值疑惑? 甭管什么数,无外乎就是十进制;十六进制;二进制这三种。温度属于实数,所以不会是二进制数。三种进制的数之间转换。
我是你的朋友
|
Hegenscheidt 侠客 经验值: 807 发帖数: 64 精华帖: 1 |
2楼 2019-03-24 19:30:13
主题:回复:1500PLC通过组态报文PZD,读取G120参数数值疑惑? |
kdrjl 至圣 经验值: 136373 发帖数: 34920 精华帖: 435 |
3楼 2019-03-25 15:43:05
主题:回复:1500PLC通过组态报文PZD,读取G120参数数值疑惑? 大拇指赞楼上。16384是通讯的满度值。它对应于标定的温度100%。
我是你的朋友
|
300小小生 侠士 经验值: 1918 发帖数: 705 精华帖: 4 |
4楼 2019-03-26 08:35:56
主题:回复:1500PLC通过组态报文PZD,读取G120参数数值疑惑? 十进制16384对应十六进制的就是4000,对应100%
学无止境
|