主题:接线不当造成的短路事故

几天前生产线模具在启动加热时,在连接电源的插头处冒出火花异常情况需要去处理,到现场后看见了有一处插头插座连接处有明显的烧黑的迹象。

全金属模具的接地良好,从现象看发生短路的是上面的母插头出现问题,这样就符合短路电流的流向,打开上面的母插后发现了问题。

接线脱落碰外壳导致对地短路,高温将附近的塑料都熏黑了。


HUANGZE75
至圣

经验值: 63463
发帖数: 12670
精华帖: 121
1楼    2019-05-02 15:38:14
主题:回复:接线不当造成的短路事故

仔细检查为什么线会脱落。首先肯定是螺钉没有紧固。

接线结构就是螺钉顶接线孔内一个铜片,看内部其他没有脱落的接线情况,

接线处理不当裸露的比较多,拆除一根接线,发现有人为剪断线芯,原因就是最早接线有并联接线,后改造这个模具接线,就没有并联了,并联双根线接入接线孔内就偏大了,于是就有了剪断部分线芯不正规做法,当时电工为了省事,就没有剪断以前的接线重新剥线接线,且对于这种螺孔接线是需要双折线芯接线,或是要保持前段体积大,尽量要让线芯面积能够填满三分之二的孔面积,再旋紧螺钉才会牢固可靠且不容易松脱出来。


HUANGZE75
至圣

经验值: 63463
发帖数: 12670
精华帖: 121
2楼    2019-05-02 15:38:50
主题:回复:接线不当造成的短路事故

发现上述的接线问题,重新将全部插头内原接线重新剪断,重新剥线双折线后接入安装孔。旋紧接线螺钉。

本次短路事故造成了一台固态继电器损坏。接线无小事啊,稳妥可靠的接线是电气设备安全运行的基础啊,


哈哈哈哈!
侠士

经验值: 1722
发帖数: 99
精华帖: 0
3楼    2019-05-02 21:37:32
主题:回复:接线不当造成的短路事故
楼主说的现象我们也碰到过,规范接线确实很重要的
hahaer
侠圣

经验值: 2587
发帖数: 612
精华帖: 6
4楼    2019-05-02 22:25:11
主题:回复:接线不当造成的短路事故

接线不当的问题我们这里也时有发生,尤其是两种情况 1、零线、火线即L、N不分,看似没问题,其实里面大有文章很多主板都将直流的负极和接地,以及N还有com口接线接在一起,有一部分板子甚至没有接地保护回路,如果接错后果不堪设想,我们这里仪表工接线时已经烧掉了两台机子了,幸亏我及时制止第三台幸免于难。虽然事后只是坏掉了电源模块损失较小但是后果不堪设想十几万的设备啊,另外家用电脑为什么会漏电,其实很简单零线火线接反了,大家看看电脑主机板的接地部分就明白了,现在的插头都能分清了原来的可不行。2、三相电动机的接线,我问问你们是按照ABC三相相序接的吗?正规的安装公司都是会这样接的,为什么,因为这样接电动机反转的可能性几乎不存在,这样就不会造成接线上的反工啊,我这里有这样一个例子,接厂房轴流风机一共20台,一组接十台,我这组严格按照abc三相相序接,结果一次成功全部正转,另外一组需要重接4台,工作要求直接加班。不多说了接线问题不可忽视,另外如何接线,接好线也是一门学问,这里我不讨论了。

哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!
HUANGZE75
至圣

经验值: 63463
发帖数: 12670
精华帖: 121
5楼    2019-05-04 07:00:18
主题:回复:接线不当造成的短路事故

接大截面的导线的时候一定要注意相序,如电动机相序接反后再改接线,就非常麻烦及费力。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63463
发帖数: 12670
精华帖: 121
6楼    2019-05-04 09:57:46
主题:回复:接线不当造成的短路事故

实际上接垂直于地面线时,如接隧道式端子,有时接线没注意,及视野不好,本该接入隧道内,而虚接在螺钉处。我现在一般都喜欢使用弹簧压接的端子,减少出错及紧固的问题

LLLWH
奇侠

经验值: 7524
发帖数: 649
精华帖: 33
9楼    2019-05-05 13:11:09
主题:回复:接线不当造成的短路事故

  这种插接件出现故障只是时间的早晚。因为不是压接,是插接,插针后面连线也容易压不紧。故障较高,我们原来进口的俄罗斯设备都是这种东西,现在基本都换成端子排了。它的优点就是在有移动更换要求的设备附件采用,更换附件会快速性好。没办法有利就有弊。

hahaer
侠圣

经验值: 2587
发帖数: 612
精华帖: 6
12楼    2019-05-09 22:33:50
主题:回复:接线不当造成的短路事故

今天看看菲尼克斯的航空插头,大同小异,我想这种插头还是不适宜大电流的电路,我们有这么个检查办法,就是巡检人员,使用红外线测温仪去检查航空插头,一般在50摄氏度左右,我们就择机处理了,另外在插头接线处我们使用针式接线端子,同时使用焊锡焊死,这样尽最大努力保证接头的安全。目前我们的检查方案还未出较大问题。