作者 | 主题 |
---|---|
哪一道曙光 游士 经验值: 157 发帖数: 29 精华帖: 0 |
楼主 2019-05-09 21:43:02
主题:使用S120变频器软起动 我在做毕业设计,我选用的S120的变频器,老师说我的设计需要加软起动,我记得变频器是可以进行软起动的,所以想问下,如果直接用变频器软起动,我的梯形图应该怎么编写,或者说,变频器怎么控制也是可以的,谢谢大佬们 |
kdrjl 至圣 经验值: 136655 发帖数: 34948 精华帖: 435 |
1楼 2019-05-09 21:57:23
主题:回复:使用S120变频器软起动 你应该先把自己的问题描述详细,这个毕设题目是做什么的?应用场合,应用需求?然后提出问题。直接提出问题,都不知道你要做什么呀? 没错,变频器自己带着软启动功能呢。别说S120,西门子任意一款变频器都可以软启动吧。S120多贵呀,G120要便宜一些。在V/F控制模式里,就有一个软启动的参数,仅需激活它就行了。 上图:
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值: 136655 发帖数: 34948 精华帖: 435 |
7楼 2019-05-11 12:15:36
主题:回复:使用S120变频器软起动 @哪一道曙光 “速度相同,传送带的驱动,传送带总700M,电机的距离那个论文没有提,是两个驱动滚筒,一个是挂俩电机,一个挂一个” -- 这么说就明白了。老师的方案呢?三台电机做同步控制吗?如果是,只要是矢量控制的同步,软起功能就包含其中了。如果老师用其他方案,说来听听呀?
我是你的朋友
|