技术论坛

 S120故障分享

返回主题列表
作者 主题
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50414
发帖数: 6051
精华帖: 269
楼主    2019-07-05 15:35:36
主题:S120故障分享 精华帖  精编帖 

      生产运行中电机跳闸停机,检查装置报F30001过流故障,根据前期已经出现过几次故障,怀疑是由于CIM板误报故障引起的,更换后运行正常。三天后电机再次跳闸停机,还是F30001过流故障,与之前的故障一致,看电流曲线也基本稳定,正常电流直接故障停止输出了。


由于之前已经更换过板子所以排除CIM误报的问题了,电机也没有问题,检查电缆吧。

发现并联的一根电缆的红相接地了,临时使用接地线替代,运行正常。

 

对于电流曲线正常报过流的问题,前期已经出现过多次,但前期全是CIB板损坏误报故障,基本已经升级为CIM板,质量以及性能都有很大改善。

第一次故障后根据以往的经验,直接更换了CIM+IPD,,生产紧张,所以有点急切了,处理完事故后,再看STARTER。



诊断区里面显示故障原因是100 bin,对应的r949=4  其实是一个意思,4代表的十进制,100是二进制。

根据30001的解释

故障值 (r0949, 位方式):

位 0:相位 U

位 1:相位 V

位 2:相位 W

位 3:直流母线过电流。

检查了实际的红相电缆,接在了逆变器的W2,故障值是对的,

第一次可能电缆的某个地方卡破皮了,其实本身电缆的质量就不达标,弯曲过大或者其他原因吧,这个薄弱的电就打火了,也就是第一次故障停机,但是这个点没有造成其他的相的损坏,所以又使用了三天,三天后这一相可能打火导致此处与地线直接通了。


Thank you for the support.
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50414
发帖数: 6051
精华帖: 269
1楼    2019-07-05 15:45:42
精编帖  主题:回复:S120故障分享

第二次的故障红相与PE接地线直接通了,不知为什么没有直接接地故障F30021,


我的理解, f30001其实跟F30021差不多,接地的程度大小,先到达各自的阈值为准,阈值不同,过流故障是额定电流的150%,,也就是P640决定,

而F30021是P278的值,以功率单元最大电流的百分比值进行设置 (r0209)。

 正在预充电时的阈值=6%

 结束预充电时的阈值=16%


F30001是一个普通的断路器

F30021类似于是一个带零序保护的断路器


不知这样理解对不对


Thank you for the support.
yming
至圣

经验值: 126851
发帖数: 21990
精华帖: 824
2楼    2019-07-05 17:35:11
精编帖  主题:回复:S120故障分享

电机输出电缆的某一相接地短路,不应该影响直流母线的充电。

直流母线电压DC580V,实际上对地就是+/-290V。反并联二极管不影响直流母线的电压建立。除非这时,IGBT漏电达到一定程度。

它只有在运行开始工作时,才能检测出输出(电机)线路有对地短路。

电机某一相的短路,对直流母线而言,是以载波频率,母线正负极轮流对地短路。

对进线来说,是三相轮流对地短路。如果是IT供电,对运行不会造成影响。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
kdrjl
至圣

经验值: 136401
发帖数: 34929
精华帖: 435
3楼    2019-07-06 18:10:29
主题:回复:S120故障分享

顶楼的图片,故障诊断区里那么多的历史故障?没清理呀?

我是你的朋友
CK DONG
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
4楼    2019-07-07 00:35:25
精编帖  主题:回复:S120故障分享

北版,请教一下“100 bin,对应的r949=4 ”这句话里面100bin跟r0949是啥关系?

QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50414
发帖数: 6051
精华帖: 269
5楼    2019-07-07 09:31:13
精编帖  主题:回复:S120故障分享

他俩是一致的,,100bin是二进制,,但是在949里面显示的是十进制,4转换成二进制就是100,,

Thank you for the support.
HUANGZE75
至圣

经验值: 63260
发帖数: 12669
精华帖: 121
6楼    2019-07-07 11:54:02
精编帖  主题:回复:S120故障分享

北侠多大的电机啊,电缆配置小了吗,正常情况下电缆的寿命都挺好的,怎么你这边有击穿问题啊。

CK DONG
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
7楼    2019-07-07 13:48:34
精编帖  主题:回复:S120故障分享

谢谢北版!看了您的解释以后发现,西门子的报警信息说的准确啊!

QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50414
发帖数: 6051
精华帖: 269
8楼    2019-07-07 14:07:21
精编帖  主题:回复:S120故障分享

电机200kw的,,电缆是3*95+1,,电缆的质量有问题,,已经不止一次了,,应该是第三次了

Thank you for the support.
不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
9楼    2019-07-08 08:09:10
主题:回复:S120故障分享

感谢分享!

邮箱 yongquancun@126.com
HUANGZE75
至圣

经验值: 63260
发帖数: 12669
精华帖: 121
10楼    2019-07-08 11:20:21
精编帖  主题:回复:S120故障分享

电机200KW,电机电流是360A左右,使用95平方电缆线是不是有点小了,我觉得最少也得150平方啊,你的电缆个人认为明显偏小,可能是导致问题的根本所在啊。

WWCWWC
至圣

经验值: 71715
发帖数: 8025
精华帖: 145
11楼    2019-07-08 11:44:17
精编帖  主题:回复:S120故障分享

黄工,如果这个电机负载是轻载的,可能95平方的电缆也是够用的。可是,问题是目前市面上流行的劣质电缆充斥的市场,给用户造成很大的麻烦。尤其的移动电缆,我这里都不敢用普通的RVV电缆了,,都是定制的。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。