作者 | 主题 |
---|---|
张明新 游民 经验值: 127 发帖数: 1 精华帖: 1 |
楼主 2019-07-07 19:29:38
主题:S7-200Smart和ABB机器人进行Profinet通信 一、所需硬件 装有STEP 7-MicroWIN SMART的笔记本一台 ABB机器人一台(带profinet选项,带GSD文件包) S7-200 SMART(最新版本固件V2.4) PLC一台 网线3条 交换机1台 准备好硬件以后用网线将PLC,机器人,交换机,电脑采用星形网络连接 二、PLC端设置 2.3 组态Profinet网络,点击工具-PROFINET(或者在向导中组态) 2.3.1选择Profinet控制器-下一步,200Smart目前只能作为主站使用,还不能做从站 2.3.2在右侧把ABB机器人进行添加,这时你会发现PLC和机器人连线成功,然后将机器人IP地址和PLC的IP地址设置在同一网络段,指定设备名 2.3.3配置发送与接收数据包,这里选择发8个字节,收8个字节。生成即可, PLC端至此组态完毕 二、机器人端设置 1:设置IP地址; 1.1打开控制面板 1.3 点击IP setting-显示全部-ProfiNet work-编辑 1.4 设置对应IP地址,一定要和PLC在同一网络段,方框内为选择硬件接口,选择网线插入的那个接口即可 2:设置设备名称; 2.1 返回至配置-I/O System-选择Industrial Network-显示全部 2.2 ProfiNet-编辑 3: 配置输入输出字节数。和<span style="font-size:14px;font-family:"&color:black">PLC那边设置一致; 3.1 返回至配置-I/O System-选择ProfiNet Internal Device-显示全部 3.2 将输入输出设置为和PLC一致 4 返回至配置-I/O System--Assigned to Device- PN_Internal_Device 其他数据依样设置即可,机器人端到此设置完毕 |
quiet 奇侠 经验值: 7586 发帖数: 1989 精华帖: 0 |
1楼 2019-07-08 08:56:41
主题:回复:S7-200Smart和ABB机器人进行Profinet通信
没有机会接触机械手,学习一下。
|
斩相思 游民 经验值: 115 发帖数: 8 精华帖: 0 |
2楼 2019-07-08 14:10:17
主题:回复:S7-200Smart和ABB机器人进行Profinet通信
虾哦牛逼高大上
九叶重楼冬至蚕蛹
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63263 发帖数: 12670 精华帖: 121 |
3楼 2019-07-08 16:04:45
主题:回复:S7-200Smart和ABB机器人进行Profinet通信 图文并茂,非常不错点赞。 |
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
4楼 2019-07-09 08:10:19
主题:回复:S7-200Smart和ABB机器人进行Profinet通信 很 详细,感谢分享。
邮箱 yongquancun@126.com
|
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
5楼 2019-07-09 08:11:00
主题:回复:S7-200Smart和ABB机器人进行Profinet通信 车间买了几个ABB的机械手,改天玩玩。
邮箱 yongquancun@126.com
|