作者 | 主题 |
---|---|
渔明鱼工 至圣 经验值: 23897 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
楼主 2019-07-11 15:58:12
主题:G120故障处理过程中出现F003和F0395报警 我们有台设备停了有一个月,开机后有一台变频器坏了,其他的正常。 拆下后发现烧的很严重: 看到这样子也就觉得没有送修的价值了 也就买了一台新的换上去,结果出现F003和F0395报警 之前我换过很多次此类型的变频器,在CU没有动参数的状况下换上去就好了,因为参数在CU内。 我就拿工控机过来准备通过DP口进行诊断,可恶的是设备上没有可以插DP的多余接口,我又不能把CU上的DP口拔了通信,因为其他变频器在工作的,我之前拔过DP接口有时会造成停机,停机会影响我们的炉子供水,那责任可大了,不能胡来。 怎么办呢?查故障信息我觉得只要用SCOUT软件通信上进行故障确认就OK了。 我到外面借了个通信接口:6SL3255-0AA00-2AA1 设置了一下SET/PG/PC 为USS通信读取参数进行故障确认,G120恢复正常了。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
yming 至圣 经验值: 126848 发帖数: 21989 精华帖: 824 |
1楼 2019-07-11 16:58:09
主题:回复:G120故障处理过程中出现F003和F0395报警 这是从前的G120。 可以在BOP上,按Fn键确认报警和故障。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
渔明鱼工 至圣 经验值: 23897 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
2楼 2019-07-11 17:37:49
主题:回复:G120故障处理过程中出现F003和F0395报警 BOP面板也没有呀。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
yming 至圣 经验值: 126848 发帖数: 21989 精华帖: 824 |
3楼 2019-07-11 17:42:10
主题:回复:G120故障处理过程中出现F003和F0395报警 第二张照片上不就是BOP么? 按那个Fn键就确认、消除报警、故障了。 和在STARTER软件中功能效果一样。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
天芯 至圣 经验值: 18789 发帖数: 2104 精华帖: 0 |
4楼 2019-07-12 09:10:27
主题:回复:G120故障处理过程中出现F003和F0395报警 |
WWCWWC 至圣 经验值: 71712 发帖数: 8024 精华帖: 145 |
5楼 2019-07-12 09:33:06
主题:回复:G120故障处理过程中出现F003和F0395报警 停机、开机过程中电气最容易出状况,尤其是停机时间长的设备,准确说应该是断电时间长的设备,由于一些控制器内部的板板卡卡受环境影响,很容易受潮,影响绝缘,一些高压部分电路本身就已经快在绝缘的临界点上了,一开机的冲击,好吗,击穿是情理之中的事情了。 我有一次差不多20多年前了,一台德国gm设备上的变频器,春节过后一上电,好吗,一下子烧了6台伦茨变频器,那时,这个东西市面上少,东西又精贵,老板们舍不得挖口袋里的钱买备件,当然,我自己也没有现在那样的意识,停了快一个星期,到处找人修理,才恢复的,把老板们急的抓耳挠腮的。过程中还遇见过平生第一次遇见的工控骗子,话说修理一块西门子的key屏,我沟通后与他初步谈修理价格,他说他们那里修理是大概一块钱一条指令的修理收费方式,那时候我对西门子产品还是一个小白,什么都不懂,什么也不知道,也不清楚触摸屏里面到底有多少条一块钱,问他大概有多少条,他这个很清楚的说大概有一W条以上,没有开始修理就知道里面的程序,真是神人了,其实,他早就给我算好了命,要他动手修理一W以上的必须的,因为也看的出我比较着急的样子。好在自己稍微有一些模糊的判断,终止了那场可笑的维修谈判,现在想起来也可笑。 |
渔明鱼工 至圣 经验值: 23897 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
6楼 2019-07-12 09:54:43
主题:回复:G120故障处理过程中出现F003和F0395报警 很多设备没运行,电压会偏高,我们之前有一台超声波探伤机器老贵了,只要是先开此台机坏电源模块的机率很高,后来我们就先启动负荷大的设备,再开这台老贵的机器。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
黑猫警长W 至圣 经验值: 18377 发帖数: 2409 精华帖: 1 |
7楼 2019-07-12 10:59:36
主题:回复:G120故障处理过程中出现F003和F0395报警 |
zhd216 至圣 经验值: 12779 发帖数: 3407 精华帖: 3 |
8楼 2019-07-12 11:04:12
主题:回复:G120故障处理过程中出现F003和F0395报警 可以在DP头带编程口的上面接个九针串口线外接供电,再用编程电缆
学无止境
|
yming 至圣 经验值: 126848 发帖数: 21989 精华帖: 824 |
9楼 2019-07-12 11:59:40
主题:回复:G120故障处理过程中出现F003和F0395报警
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
渔明鱼工 至圣 经验值: 23897 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
10楼 2019-07-12 15:03:22
主题:回复:G120故障处理过程中出现F003和F0395报警 感谢@yming查证,一开始没用电脑连时我试过P键故障复位后显示R000,可能再按FN就没用了,因为6ES7018系列就是用的P键,不过我是想着用软件来复位,既可以知道故障内容,这样复位要可靠些,F003报警我可能还要改P210参数。