主题:一起profibus DP通讯故障的处理过程 精华帖 

一起profibus DP通讯故障的处理过程

   今年8月份开始着手安装的一组(几台设备组合联动)840D sl系统设备,自投运10多天运行以来一直没有什么问题。这不,越是记挂它,它越会来事情,几天前开始时不时的出现设备系统报警停机,这个报警是随机性的(事后恢复断电送电了几次的验证)。

按惯例,先上报警图片,使文档看起来连贯性强一些。

   到设备现场,看MCP面板整个3个按钮区域的LED灯全闪(丢失通讯或系统重启会是这样的状态),再看OP屏上的报警信息,图示:

好家伙,报警清单中一大篇报警显示啊,初一看怪吓人的。

已经磨励了10多年的我(一根锈铁棒,也开始磨出了一点点针尖),不会被这些报警信息吓着了。看报警必须从开始(报警列表的底部)看起,是谁引发的?有一些报警信息是某一个触发位故障,引发的一连串关联问题,处理问题的顺序需搞清楚非常重要,才能够得心应手。

428221#报警,信息提示是硬件诊断地址16344#,对应于用户程序中的硬件是DP/DP Coupler模块的诊断地址。到控制柜一看果然是这个模块出现了报警,图示:

   同时,右侧的UCN也亮起了报警红灯。

基本检查外围没有明显的线路短路和短路器过载跳闸原因后,用惯用的方法:断电再上电呗。很快系统恢复了正常,DP/DP Coupler模块在系统启动完毕后红灯消失。到操作台处启动系统控制、启动液压站,试着移动几根轴没有问题。关闭液压站,想到设备各处再看看有什么怀疑之处。不一会儿,故障再次出现。好家伙,只能回办公室拿电脑来在线诊断了,仅仅看到模块红灯是无法正确判断问题的所在。

在线,cpu诊断,图示:

诊断信息提示:模块问题或必要的维护。

再看DP/DP Coupler模块诊断信息,图示:

诊断信息提示:模块可用且正常,点击“更新”按钮,信息依旧,说明模块报警并没有问题,是最新的报警。

   到主站去看看,主站cpu会有那些提示信息,图示:

主站cpu诊断信息提示,21#从站(新840D sl设备从站号)确实存在报警,模块故障(检测到诊断中断)外部出错。

在此profibus DP网络中,有在用设备20多台一直在正常运行,其它的设备运行一直正常,唯独这台新上的840D sl系统近期多次出现通讯错误,且从DP/DP Coupler模块的红色指示灯看是SF2报警,即profibus DP总网络上存在的故障。

从上面的几张图片看,通讯故障应该出现在总profibis DP网络是一定的。但是,怎么会让新设备的840D sl系统因通讯故障而停机的呢?

返回到故障设备现场,再看具体的故障诊断信息,提示:当cpu侦测到通讯错误时,需要调用OB82这个组织块,看程序结构中确实也有这个组织块OB82的存在。打开这个组织块,看到组织的程序有调用FC5(用户自定义加密子程序)程序名称是:PLC STOP,估计实际调用的是SFC46(加密无法深究了),且调用条件是:

PlcStop = :TRUE    //启动FC5

    难怪了,原来造成系统停机的问题在此啊,本想把这个PlcStop设置为FALSE值。考虑到设备在保内,且尚对该设备未全面了解,不敢轻易修改,以免造成不必要的麻烦。于是把信息发送给设备制造商,因为是德国设备,他们上班相当于我处地理位置的中午12点后,我重新整理了报警过程的来龙去脉,及自己的分析原因,发信息已经是傍晚了。算了,等明天看回复的邮件信息吧,今天回去正好仔细看看DP/DP Coupler模块手册。

晚上,在电脑上找到DP/DP Coupler模块快速入门手册,仔细看了看,外围接线没有问题,一度怀疑CN2的绿色电源指示灯没有亮与通讯故障可能有一些关联,因为,当初由于该设备距主站有近200米的距离,原先考虑装中继器的。由于中继器订货迟迟未到也就放弃了安装使用,改为直接连接。通过快速入门手册描述,CN2允许不连接电源。主要是新版本的DP/DP Coupler模块考虑到电源冗余系统中的应用。

重新又疏理了一遍白天设备的故障过程:当新设备的840D sl检测到通讯错误时,cpu会自动调用OB82组织块,刚好,调用时启用FC5,(PLC STOP)的子程序,使系统处在stop状态,由此,MCP控制面板上的LED指示灯闪烁也属于正常了,故障原因分析及建议停止调用FC5的确认,只能等待明天德国方面给我的信息了。

等待总是那么的漫长,等到下午(德国工程师上班后,确认过来了),主要让我排除引起这个外部通讯故障的更本原因(领教过德国工程师的执着和做事认真的劲),最后,允许我将OB82组织中的FC5 PlcStop = :TRUE值改为FALSE(不调用FC5)。

通过邮件看到这个许可,立即到现场,将这个控制位修改了,并将此修改过程回复给德国设备制造商电气工程师那里。经过一天的观察,到目前为止因报警而停机的问题没有再次出现过(截止到我发帖之前还是正常的)。我在做类似通讯时,会调用相应的OB组织块,但是,与部分编程者一样,只是为了“欺骗”一下cpu,不至于被调用时,因cpu没有找到相应的OB组织块而停机而已。

小结:

    这起故障处理过程,主要是分析思路正确,少走了很多弯路,并严格按cpu诊断信息提示内容进行。结合主、从站的cpu诊断信息,及从站通讯故障所调用的OB82组织块展开。

   那么,可能有人会问,为什么其它的从站可以正常运行,而且且这个从站会出现通讯故障报警呢?我认为有以下几点原因:

1)  新版本的DP/DP Coupler模块兼容旧版本的所有功能外,增加了诊断中断功能(触发这起通讯故障的更本原因),旧模块没有诊断功能;

2)  新设备的程序中,OB82组织块中编辑了FC5(PlcStop)停机子程序,使系统一旦侦测到通讯故障后,进入OB82组织块,一旦调用就是停机的死循环中。(这个正在寻求德国方面给一个确切的答复,为什么要在此组织块中写这个程序的原因何在);

3)  从站下挂的DP/DP Coupler模块报警:“模块问题或必要的维护”是指总线侧SF2侧是可以理解的,但是实际模块并没有给出报警信息,而是需要通过主站诊断来判断。也可以理解为CN1没有错误,模块就没有报警信息;

4)  从此故障现象看,并非我所管辖的profibus DP总线不存在通讯问题(20多台设备连线一直正常运行判断条件下),而是旧的那些DP/DP Coupler模块没有这个功能,总线的维护也迫在眉睫了,想一想自上次最后的降频处理过总线故障已经近10个年头时间了;

5)  通过看必要的手册,才能够充分掌握新版本模块与旧版本模块,在具体应用上的区别,才能把问题分析的更具体,及时掌握最新应用资讯是紧跟电气控制时代的必要手段;

6)  产生profibus DP通讯故障的更本原因是什么?在哪一些环节会出现?为什么在物理链路该从站的后面的几个ABB机器人和S7-1214C的DP 通讯模块从站一直没有报警?这应该是我在后期必须跟踪、排查的主要对象。


yyzx
奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
1楼    2019-09-06 14:14:56
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程

谢谢W工的分享,及时掌握最新应用资讯是紧跟电气控制时代的必要手段,非常认同

不患无位,患所以立
WWCWWC
至圣

经验值: 71760
发帖数: 8032
精华帖: 145
2楼    2019-09-06 14:33:47
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程

是的。

   尤其在目前这样的环境下,模块更新后的特性变化,无论从硬件及软件上都会有区别。

我这起事例,刚刚是掉在这些区别上,通过主站、从站的监控才知道有这么一会事情。

我记得前几天在论坛上,季侠提出来一个200 smart cpu版本在V2.04的,“无缘无故”多出一串I/O区域,从原来的I/O(0-32byte)到新版本的(0-1151byte),这个“问题”我后来在V2.4版本软件帮助中找到答案。

当然,事前来理解模块中一些细小的改变,确实很难,也不容易记忆,只能是遇到问题了再查找文档,可能就在文档的某一页,平时并不显眼的位置,有一段对此问题非常有帮助的文字,静静的等待你去看它呢。

yyzx
奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
3楼    2019-09-06 14:55:11
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程

是呀,遇到问题思维要开阔,知识储备要充裕才能信手拈来

不患无位,患所以立
WWCWWC
至圣

经验值: 71760
发帖数: 8032
精华帖: 145
4楼    2019-09-06 15:16:06
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程

我理解的思维开阔,在实际应用上且往往很容易手足无措。

为什么呢?因为缺少必要的经历呀。只能是经历过了,哪怕是时间久远了,多少会有一些记忆。

真如,我贴子前面说的报警图片,一大堆报警号,从哪里开始分析呢,这个是关键性问题,所以,我特别强调了看报警的过程及方法,这仅仅只是我个人的观点,或许,还有更好的方法。

我有一个困扰了差不多半年的处理840D系统的故障问题,贴子都改写了几个,为什么没有发帖?这个问题非常蹊跷,故障排除后,可能好一个月或者几周后故障重现,所以,我反复写,总以为本次的排除故障的真正原因,但是,实际验证过一段时间后故障依然。没有真正找到更本问题是因数第一,时间拉长第二个因数是备件的供货周期实在是太过于漫长,个别的备件差不多需要一年的订货周期,着实让人心焦,有时候没有备件真的也无从下手了。

庆幸的是这次排除差不多又一个多月过去了,故障还没有重现,以至于我慢慢养成上班后必须到现场去看看的习惯,有时候,排除故障真的有点折磨人的心智。


不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
5楼    2019-09-06 15:17:51
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程


 感谢分享。

邮箱 yongquancun@126.com
翔宇_王
奇侠

经验值: 8116
发帖数: 1006
精华帖: 5
6楼    2019-09-06 16:22:26
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程

 Profibus DP这个故障需要认真仔细,特别是偶发的情况,要大胆心细,我以前不明白的时候还用手机录像,现在回去看看还真能找到故障点。

yyzx
奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
7楼    2019-09-06 16:24:32
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程

W工真知灼见,谢谢分享!

真正把设备维护工作做好没有点真技能是做不来的

不患无位,患所以立
yyzx
奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
8楼    2019-09-06 16:30:31
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程

如通讯故障确实不好处理,EMC,敷设走向,现场干扰等等不一而足,但碰到很多次并用知识加以解决,理论+实践如此反复才能增加解决现场问题的本领,并留下深刻的印象及对知识的理解程度

不患无位,患所以立
WWCWWC
至圣

经验值: 71760
发帖数: 8032
精华帖: 145
9楼    2019-09-06 17:39:53
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程

互相之间的专题话题交流可以在一定层面上,提升自己现场分析能力。

WOWUWUWU
至圣

经验值: 10373
发帖数: 1794
精华帖: 0
10楼    2019-09-06 21:10:47
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程
谢谢分享,很实用。
启善
奇侠

经验值: 7487
发帖数: 630
精华帖: 1
11楼    2019-09-07 07:42:52
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程

遇到意外,一下子将手里存货干光,备件订货周期又长,各种防范措施的筹划,盼着备件到货确实心焦,真印了老话,家有余粮心不慌。

Ready_OK
至圣

经验值: 15530
发帖数: 1735
精华帖: 0
12楼    2019-09-07 08:52:38
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程

谢谢大神的分享!

海纳百川,厚德务实!
WWCWWC
至圣

经验值: 71760
发帖数: 8032
精华帖: 145
13楼    2019-09-07 09:51:51
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程

@启善,话说这个余粮,有时候可把我揪心的,哎,一直说未雨绸缪,但是,事实往往存在一定的差距。

可能是我个人的认识问题,目前尤其是那些境外配件,一般订货周期都很长,现状又不清楚那些配件必须配齐,元器件的使用寿命也是通过工作后才可以总结的到。而公司如果停用设备一天你试试,其它不说,电话接的一定会让你上火,不是张三就是李四,同样一个情况反复的问你,已经给设备折磨的够呛了你的,有时候心里的无名之火确实想爆发出来、、、、、、

天芯
至圣

经验值: 18845
发帖数: 2106
精华帖: 0
15楼    2019-09-07 13:12:46
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程

储粮大户,不慌

HUANGZE75
至圣

经验值: 63263
发帖数: 12670
精华帖: 121
16楼    2019-09-07 14:15:24
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程

这种DP总线故障,有的还真的是很难搞所以源,我这边的2005年的进口设备,原始程序就下载了OB82,85,120。122等相关防止CPU停机的空的程序块,另外一台喂料机没有下载这类组织块后出现了停机问题,最终还是下载了OB122等后正常运行了。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63263
发帖数: 12670
精华帖: 121
17楼    2019-09-07 14:18:53
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程

王工辛苦了,图文并茂,总结的很详细啊,我一般碰到的DP通讯问题,多数就是DP头,DP电缆问题。此外就是程序设计的不是很合理造成内部停机问题。

WWCWWC
至圣

经验值: 71760
发帖数: 8032
精华帖: 145
18楼    2019-09-07 14:38:17
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程

黄工好!

   到目前为止我还没有得到德国方面为什么在OB82/86里面调用FC5(plcstop)的解释,可能他们不便解释吧。这个我也无法跟踪到底,到时候有机会当面问问。

   黄工,你讲的非常正确。在早前,我曾经也遇到过类似的情况,当通讯出现问题,联动信号丢失了,整线设备就无法联动的情况,后来是在各plc程序中弥补了这个问题的。

   总之,当通讯故障时,处理通讯硬件、连接的可靠性是必须外,主站、从站的控制程序上也需要排查。

leni
奇侠

经验值: 5271
发帖数: 510
精华帖: 2
19楼    2019-09-07 16:26:43
主题:回复:一起profibus DP通讯故障的处理过程

谢谢分享,很实用。 

技术要做就做专!继续攀登高科技。继续加油