技术论坛

 【周三技术工坊】格尔木50MW塔式熔盐光热电站S7-1200故障处理

返回主题列表
作者 主题

至圣

经验值: 15483
发帖数: 1551
精华帖: 115
楼主    2019-09-10 10:48:05
主题:【周三技术工坊】格尔木50MW塔式熔盐光热电站S7-1200故障处理 精华帖 


                                                                                                      -------来自 西门子技术支持工程师

不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
1楼    2019-09-11 10:58:39
主题:回复:【周三技术工坊】格尔木50MW塔式熔盐光热电站S7-1200故障处理

厉害,感谢分享 

邮箱 yongquancun@126.com
不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
2楼    2019-09-11 11:05:30
主题:回复:【周三技术工坊】格尔木50MW塔式熔盐光热电站S7-1200故障处理

烧电焊的惨痛经历,各位在现场调试的人员经常会遇到

邮箱 yongquancun@126.com
MP44
侠圣

经验值: 4542
发帖数: 516
精华帖: 1
3楼    2019-09-11 11:43:31
主题:回复:【周三技术工坊】格尔木50MW塔式熔盐光热电站S7-1200故障处理

在现场看过电缆屏蔽线对机壳拉弧放电,够吓人的。


WOWUWUWU
至圣

经验值: 10367
发帖数: 1793
精华帖: 0
4楼    2019-09-11 13:38:06
主题:【故事】回复:【周三技术工坊】格尔木50MW塔式熔盐光热电站S7-1200故障处理
谢谢分享。
看雪001
至圣

经验值: 19336
发帖数: 2076
精华帖: 72
5楼    2019-09-11 21:27:36
主题:回复:【周三技术工坊】格尔木50MW塔式熔盐光热电站S7-1200故障处理

以前用DP通信时经常遇到设备检修后通信故障,模块烧坏的问题,后来焊工都清楚了:焊接前要把设备断电,焊接地线搭接在焊接件上,不能离焊接点过远。

大道至简,知易行难
ifang
奇侠

经验值: 8557
发帖数: 1827
精华帖: 4
6楼    2019-09-12 11:13:52
主题:回复:【周三技术工坊】格尔木50MW塔式熔盐光热电站S7-1200故障处理

的确也遇到过这样的情况。不过这个分析过程,真是专业,到底是专业的工程师。

学无止境
愁容骑士
侠圣

经验值: 2484
发帖数: 368
精华帖: 1
7楼    2019-09-12 13:37:56
主题:回复:【周三技术工坊】格尔木50MW塔式熔盐光热电站S7-1200故障处理

高端大气上档次的项目,高端大气上档次的问题分析解决报告。

kllllll
侠士

经验值: 1742
发帖数: 286
精华帖: 1
8楼    2019-09-12 23:09:32
主题:回复:【周三技术工坊】格尔木50MW塔式熔盐光热电站S7-1200故障处理

节约(用错)5元的接地端子,损失了5000  o(╥﹏╥)o

cary
yecao2006
至圣

经验值: 18019
发帖数: 1524
精华帖: 2
9楼    2019-09-12 23:22:51
主题:回复:【周三技术工坊】格尔木50MW塔式熔盐光热电站S7-1200故障处理

案例很好,学习了。

我回来了!继续努力!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示