作者 | 主题 |
---|---|
沙鲁 侠圣 经验值: 3563 发帖数: 1243 精华帖: 2 |
楼主 2019-09-18 15:37:20
主题:服了,一个485的扩展模块,居然还通讯不上了 一个简单的cm1241的485模块,做从站,硬件配置如下,几乎都是默认的: PLC调用modbus从站库,如下 本来有一个485通讯板来着,除了硬件标识符以外,其他都一样,通讯正常,这回换成模块,结果还通讯不上了,用串口助手也没有任何反应。大家帮我分析分析。
小心驶得万年船
|
yzs 侠圣 经验值: 3460 发帖数: 441 精华帖: 7 |
1楼 2019-09-18 16:24:37
主题:回复:服了,一个485的扩展模块,居然还通讯不上了
485的通讯库有两个,你看下是不是用的库并不支持该硬件,换另一个库试一下
|
沙鲁 侠圣 经验值: 3563 发帖数: 1243 精华帖: 2 |
2楼 2019-09-19 08:20:14
主题:回复:服了,一个485的扩展模块,居然还通讯不上了 另外一个库不行,对PLC的版本有要求的,我记得至少是4.1以上的,好像是为分布式准备的。 其实我用另外一个库也试过了,也是通讯不上的。
小心驶得万年船
|
yzs 侠圣 经验值: 3460 发帖数: 441 精华帖: 7 |
3楼 2019-09-19 08:43:12
主题:回复:服了,一个485的扩展模块,居然还通讯不上了 |
沙鲁 侠圣 经验值: 3563 发帖数: 1243 精华帖: 2 |
4楼 2019-09-19 09:44:28
主题:回复:服了,一个485的扩展模块,居然还通讯不上了 我结贴了,问题找到了,原因我也是无语了,描述一下排查过程。 从新拿了一个CPU(我都怀疑到CPU了),连接串口模块,还是不行。冷静的想了想,为什么通讯板可以,两个通讯模块都不可以那。 ①首先排除了程序; ②再排除了通讯端口的配置; ③总结一下问题情况,发现即使不回复,起码发送灯应该亮吧,结果是没有一个灯亮的,拿到模块没接收到?硬件链路的问题? 不能是我两个DP插头有问题吧(以前从来没这么想过,还有一个是新的那),又找了一个死头的串口线,接上一测,通讯正常了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 已经没有任何心思再去测为什么两个DP头有问题了。提起精神干点别的吧。收工。
小心驶得万年船
|
楼前 奇侠 经验值: 5360 发帖数: 557 精华帖: 0 |
5楼 2019-09-19 19:16:16
主题:回复:服了,一个485的扩展模块,居然还通讯不上了 我买了10个 可以接线的DB9 |
quiet 奇侠 经验值: 7585 发帖数: 1989 精华帖: 0 |
6楼 2019-09-20 10:25:50
主题:回复:服了,一个485的扩展模块,居然还通讯不上了 不接线的话,发送数据模块的发送灯会不会亮? |
渔明鱼工 至圣 经验值: 23897 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
7楼 2019-09-20 11:03:31
主题:回复:服了,一个485的扩展模块,居然还通讯不上了 我告诉你现在市场上DP插头冒牌的有不少,我就被坑过。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
WWCWWC 至圣 经验值: 71712 发帖数: 8024 精华帖: 145 |
8楼 2019-09-20 16:58:19
主题:回复:服了,一个485的扩展模块,居然还通讯不上了 ,哈哈哈,套用那句“梦想要有的,万一实现了呢”。这里是怀疑要有的,万一真的是它呢。 其实,说一千道一万,这个DP插头其实在整个DP通讯中故障率是高的。 为什么我把故障责任推给这个无辜的DP插头呢?那还是因为人的原因,尤其是初次使用者,无论是那种接线方式,很随意的连接造成隐患,可能一时不会出现问题,使用一段时间后,饶人的问题会把你整的够呛。 另外,我看到过万能的网上有那种用端子连接的db9插头,如果没有确认,很容易接错线的,不要以为自己使用过多次了。 |
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
9楼 2019-09-21 08:20:02
主题:回复:服了,一个485的扩展模块,居然还通讯不上了 DP 的故障 确实头疼。
邮箱 yongquancun@126.com
|
Ready_OK 至圣 经验值: 15530 发帖数: 1735 精华帖: 0 |
10楼 2019-09-21 08:53:02
主题:回复:服了,一个485的扩展模块,居然还通讯不上了
海纳百川,厚德务实!
|