主题:无以太网口的smart200通讯可以用S7-300的编程电缆吗 请教各位大侠,无网口的SMART200可以使用s7-300的PC ADAPTER USB A2 的电缆吗 |
你以为你是谁 至圣 经验值: 24834 发帖数: 4532 精华帖: 10 |
2楼 2019-10-22 15:35:09
主题:回复:无以太网口的smart200通讯可以用S7-300的编程电缆吗 官网给的资料是支持6ES7901-3DB30-0XA0 (S7-200 USB/PPI 电缆),而200又是支持PC ADAPTER USB A2 的,你可以安装连接200的方式试试看。
别人在休息的时候,我往前走。
|
你以为你是谁 至圣 经验值: 24834 发帖数: 4532 精华帖: 10 |
3楼 2019-10-22 15:36:18
主题:回复:无以太网口的smart200通讯可以用S7-300的编程电缆吗 补充:S7-200 SMART 在软件和固件为V2.3 开始,低于这个版本的固件和软件,都要升级。
别人在休息的时候,我往前走。
|
你以为你是谁 至圣 经验值: 24834 发帖数: 4532 精华帖: 10 |
5楼 2019-10-22 16:01:24
主题:回复:无以太网口的smart200通讯可以用S7-300的编程电缆吗 参考下这个帖子:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspxa_id=1589646&b_id=3&s_id=2&num=9&myreply=1#anch
别人在休息的时候,我往前走。
|
LLLWH 奇侠 经验值: 7522 发帖数: 649 精华帖: 33 |
11楼 2019-10-23 08:22:44
主题:回复:无以太网口的smart200通讯可以用S7-300的编程电缆吗 已经得到明确信息,西门子300的 A2电缆不支持 无以太网口的485的PPI口的支持。A2电缆选DP模式在通讯诊断中能看到连接目标的复选框被激活,但里头没有【对号】。我的理解电缆已经发现了这个485口但不知道它是谁。买USB/PPI电缆吧 |
winter938 至圣 经验值: 10673 发帖数: 1561 精华帖: 33 |
16楼 2019-10-24 15:00:48
主题:回复:无以太网口的smart200通讯可以用S7-300的编程电缆吗 将CRs系列PLC的通讯口9脚与5脚或6脚分别短接做个实验看看用非原装的USB-PPI电缆能不能通讯?我无硬件没有实验过,要试验的小心有可能烧通讯口。
工控爱好者
|
winter938 至圣 经验值: 10673 发帖数: 1561 精华帖: 33 |
18楼 2019-10-24 18:13:19
主题:回复:无以太网口的smart200通讯可以用S7-300的编程电缆吗
工控爱好者
|
LLLWH 奇侠 经验值: 7522 发帖数: 649 精华帖: 33 |
19楼 2019-10-25 08:08:37
主题:回复:无以太网口的smart200通讯可以用S7-300的编程电缆吗 嗯,谢谢大侠,这个截图不错,拷贝了。你说的是有道理的。我的串口坞在路上,稍后我会回馈信息给热心的坛友的,再一次感谢。 |
winter938 至圣 经验值: 10673 发帖数: 1561 精华帖: 33 |
20楼 2019-10-25 09:29:08
主题:回复:无以太网口的smart200通讯可以用S7-300的编程电缆吗 另外下面的连接建议楼主看看,是我N年前的体会,也许对楼主有点帮助 http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=309462&b_id=3&s_id=0&num=25#anch