主题:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 客户现场 通讯配置为:主PLC为CPU1211C,与现场4个SMART200 CPU以太网通讯;上位机为WINCC7.3,总点数在1300左右。 工程后期升级,需要接入第三方控制系统。第三方控制系统PLC为1200PLC,通过以太网 S7通讯接入本系统。系统升级后,WINCC操作界面卡顿,画面切换时间不稳定,时快时慢,有时候长达5秒多,运行时间长了可能会死机。 期间把WINCC只设置画面运行系统启动,貌似画面切换快很多,怀疑软件安装问题;更换网线,怀疑干扰问题;将画面周期1秒改为2S;卡顿问题一直没有解决,客户一度怀疑电脑配置太低(I3/8G),要更换电脑。
后来灵光一闪,想着是不是CPU硬件组态通讯背景时间,要不要修改下?默认20%,看下PLC周期时间20MS,可以更改为50%,周期时间变为35MS左右,可以接受。再连接WINCC,画面切换后数据基本立即刷新,问题解决。
以前一直单PLC或者双PLC通讯,默认背景通讯时间足够。但是当四五个PLC进行通讯,再加WINCC和 博图通讯连接,1200PLC还是很吃力的。在周期时间可以接受的前提下,多PLC通讯情况下,还是要适当增加下PLC背景通讯时间;即使单PLC控制时,如果周期时间很小情况下,也可以适当分配CPU性能用于通讯,提高系统稳定性,减少CPU性能浪费。
生命不息,奋斗不止!
|
你以为你是谁 至圣 经验值: 24834 发帖数: 4532 精华帖: 10 |
1楼 2019-10-26 09:55:12
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 这是解决WINCC卡顿的一个方法,但是程序量大了,CPU就受不了吧?
别人在休息的时候,我往前走。
|
'Razor 至圣 经验值: 20027 发帖数: 2761 精华帖: 22 |
2楼 2019-10-26 10:37:36
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 再次说明西门子的产品注重细节,同时也体现了影响系统性能的瓶颈问题,往往就在于某个细节当中。给楼主的“灵光一闪”点个赞。
Less is more……
|
和光同尘 奇侠 经验值: 6694 发帖数: 1090 精华帖: 1 |
3楼 2019-10-26 11:56:41
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 将其余PLC的数据集中在一台主PLC中,WINCC只与一台PLC发生通讯 |
sangshunyang 侠圣 经验值: 4091 发帖数: 565 精华帖: 4 |
4楼 2019-10-26 19:42:42
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 系统前期没规划好后期改动牵一发就动全身,工作量大。仅监视这是个好的方案,涉及到控制就不是很好的方案了。 |
千万个为什么 至圣 经验值: 10571 发帖数: 848 精华帖: 9 |
5楼 2019-10-27 08:47:27
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 感谢楼主分享
学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
|
yecao2006 至圣 经验值: 17879 发帖数: 1522 精华帖: 2 |
6楼 2019-10-27 10:12:04
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 多PLC通讯卡顿,很少遇到,谢谢分享。
我回来了!继续努力!
|
木头515 侠圣 经验值: 2151 发帖数: 251 精华帖: 0 |
7楼 2019-10-28 07:56:56
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 学习了,这个细节没太注意,CPU的分配给通讯方面的性能还是要多分配。1300点用1211是不是有点太省了。
低头做事,抬头做人!!
|
周杰伦 至圣 经验值: 13737 发帖数: 2031 精华帖: 16 |
8楼 2019-10-28 08:28:46
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 通讯多的情况,都是更改通讯负载的。
工控毁我青春!
|
迷失中原 侠圣 经验值: 2475 发帖数: 385 精华帖: 5 |
9楼 2019-10-28 10:04:01
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 PLC控制柜IO点数只有500左右,WINCC建立连接变量在1300左右!
生命不息,奋斗不止!
|
迷失中原 侠圣 经验值: 2475 发帖数: 385 精华帖: 5 |
10楼 2019-10-28 10:06:19
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 当时一直WINCC卡顿,所有解决问题的重心一直围绕WINCC!毕竟WINCC卡顿问题是普遍现场,而且原因是多方面的!
生命不息,奋斗不止!
|
ZD_JY 至圣 经验值: 12929 发帖数: 1075 精华帖: 8 |
11楼 2019-10-28 17:37:51
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 那西门子PLC和第三方的组态软件,譬如组态王,是不是也会出现这个问题,?谢谢
做最好的自己!活出自我!
|
天使之翼lj1027 游侠 经验值: 310 发帖数: 34 精华帖: 0 |
12楼 2019-10-31 11:47:54
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 楼主能发一份你这个完整的程序给看看嘛,学习一下,谢谢!921570759@qq.com
自动化的道路越走越远
|
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
13楼 2019-11-01 12:52:27
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 现实问题,赞一个。
邮箱 yongquancun@126.com
|
manwei 游侠 经验值: 301 发帖数: 19 精华帖: 0 |
14楼 2019-11-02 22:25:52
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 多谢楼主,又学了一招 |
yzs 侠圣 经验值: 3409 发帖数: 435 精华帖: 6 |
15楼 2019-11-05 11:03:17
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 WINCC操作界面卡顿,画面切换时间不稳定,时快时慢:典型的WINCC问题啊。才四五个PLC就卡了,除了你说的问题外,更重要的是你的WINCC的使用问题!自己检查一下WINCC是否使用了很多动态对话框?动态对话框的使用在多PLC及多OPC通讯的时候是会造成通讯卡顿的一个重要因素。 我一个项目PN从站总数超130个,第三方200smart子站30个左右,第三方其他品牌PLC若干,用于配电系统的485转TCP总线80条,系统内的IP地址将近400个,需要划分2个地址段。总点数超1W使用起来都没什么卡的。。 重要的是在前期的网络架构的安排以及对WINCC的使用优化。 重点说一次:动态对话框能不用就不用,尽量使用变量直接通讯,更新周期500MS,这样可以有效解决WINCC卡慢问题。 |
萌新一号 游侠 经验值: 389 发帖数: 55 精华帖: 0 |
16楼 2019-11-05 15:40:45
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 学到了学到了,感谢分享 |
萌新二号 游侠 经验值: 325 发帖数: 51 精华帖: 0 |
17楼 2019-11-05 15:47:49
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 感谢总结,点赞 |
hatian7628 奇侠 经验值: 9250 发帖数: 723 精华帖: 3 |
18楼 2019-11-08 11:25:24
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 请教一下楼主,通讯背景时间在哪修改?
ATI v17
|
东方红一红 至圣 经验值: 16129 发帖数: 6594 精华帖: 50 |
19楼 2019-11-08 11:52:55
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 西门子的门槛就是知其道,才能用其妙。所以入门后掌握的不仅是一种产品的使用,而是一门技术。
知其道,用其妙!
|
迷失中原 侠圣 经验值: 2475 发帖数: 385 精华帖: 5 |
20楼 2019-11-09 17:51:17
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 对于1000个点左右的WINNC系统来说,只要脚本写的没问题,不存在连接未知变量,WINCC应该不至于卡顿的!事实上更改背景时间后,刷新是很快的!问题就在PLC上!
生命不息,奋斗不止!
|
工控侠隐 侠士 经验值: 1676 发帖数: 377 精华帖: 2 |
21楼 2020-01-29 13:44:20
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 多谢楼主,又学了一招
我爱工控!尤爱西门子!
|
键盘 游民 经验值: 77 发帖数: 12 精华帖: 0 |
22楼 2020-02-15 18:04:56
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题 这招学了很多个小招,谢谢分享! |