技术论坛

 变送器接线

返回主题列表
作者 主题
手机用户20180628788941
游侠

经验值: 569
发帖数: 80
精华帖: 0
楼主    2020-01-08 09:06:31
主题:变送器接线
温度压力液位等等的4-20ma变送器,是二线制的,我看到有人将每个变送器都串接一个2A的保险,为什么
三扽三
你以为你是谁
至圣

经验值: 24876
发帖数: 4534
精华帖: 10
1楼    2020-01-08 09:18:04
主题:回复:变送器接线

0.2A就够了,2A太大了。串联保险是为了,防止电线短路或者变送器故障,烧坏DC24V电源模块,防止故障扩大化。

别人在休息的时候,我往前走。
渔明鱼工
至圣

经验值: 23894
发帖数: 2059
精华帖: 78
2楼    2020-01-08 09:24:51
主题:回复:变送器接线

1楼讲的OK!

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
落雨
侠士

经验值: 1127
发帖数: 112
精华帖: 4
3楼    2020-01-08 09:40:38
主题:回复:变送器接线

”如果怕烧坏24v电源,那只要在24v正极串个保险就好,而不用每个变送器都串保险吧?“


你想想,如果只在24V接,是不是坏一个其它都不能用了。都接是不是坏一个其它还能用,如果这个变送器传输的数据,不是十分重要的,也不会造成停机。而且,也能快速确定故障。不然坏一个,需要确定每一个,岂不是麻烦。

星光不问赶路人,时光不负有心人。
yzs
侠圣

经验值: 3412
发帖数: 435
精华帖: 6
4楼    2020-01-08 09:45:44
主题:回复:变送器接线

我们一般都是采用熔芯端子,一方面有个保障,一方面也利于调试,检测和断开仪表回路。虽然熔芯端子比普通端子贵个几块钱,但是实用性还是很强的。

你以为你是谁
至圣

经验值: 24876
发帖数: 4534
精华帖: 10
5楼    2020-01-08 10:38:00
主题:回复:变送器接线

开关电源总回路的保护,一般建议是加一个直流的小型断路器,只要有过流和短路,断路器立刻会跳调。如果是保险的话,选多大合适呢?必须是所有回路的总和乘以1.2倍~1.5倍。那么这个电流,其中一个回路有故障了,电流而不超过保护电流,保险丝并不会熔断,根本不会起到保护的作用。而且在实际运行中,这个总回路的保险,由于工厂备件不齐全,找不到对应的保险规格,会找大一个规格,甚至几倍的保险来代替,结果可想而知。所以,每个回路设置保险是非常有必要的,根据额定电流选择合适的保险也是要注意的。

别人在休息的时候,我往前走。