作者 | 主题 |
---|---|
wwccaa2001 侠圣 经验值: 4547 发帖数: 177 精华帖: 0 |
楼主 2020-01-13 08:35:10
主题:模拟量输入端耐压是多少? 一般的模拟量输入信号在0-10V间,但是如果施加的电压达到24V,会损坏模块吗?最高耐压能达到多少? |
yming 至圣 经验值: 126848 发帖数: 21989 精华帖: 824 |
1楼 2020-01-13 08:49:17
主题:回复:模拟量输入端耐压是多少? 要养成看手册的习惯。 我也使用模拟量接在在380V电源上测量呢。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
zhangli0 至圣 经验值: 43065 发帖数: 15747 精华帖: 61 |
2楼 2020-01-13 09:03:30
主题:回复:模拟量输入端耐压是多少? 耐压48VDC肯定没有问题。你要说这个极限电压,真不好说,压死骆驼的最后一根稻草,谁也不知道是哪根。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
|
shiyun0918 侠圣 经验值: 2567 发帖数: 283 精华帖: 0 |
3楼 2020-01-13 09:21:43
主题:回复:模拟量输入端耐压是多少? 各家plc不同型号是不同的。还是1楼说的对针对不同产品以它的手册为准。注意版本号。以上方法适应于任何plc及其模块。总之一句话。看手册,看手册!!! |
落雨 侠士 经验值: 1127 发帖数: 112 精华帖: 4 |
4楼 2020-01-13 09:25:49
主题:回复:模拟量输入端耐压是多少? 根据西门子官方发布的手册,模拟量输入:最大耐压/耐流——±35 V/±40 mA
星光不问赶路人,时光不负有心人。
|
wwccaa2001 侠圣 经验值: 4547 发帖数: 177 精华帖: 0 |
5楼 2020-01-13 09:37:56
主题:回复:模拟量输入端耐压是多少? 要养成看手册的习惯。 我也使用模拟量接在在380V电源上测量呢。 不知道这是怎么接线的,不怕烧坏模块? |
CoolCool的猪 至圣 经验值: 16713 发帖数: 1307 精华帖: 2 |
6楼 2020-01-13 12:57:34
主题:回复:模拟量输入端耐压是多少? 具体那款产品
同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
|
LLLWH 奇侠 经验值: 7524 发帖数: 649 精华帖: 33 |
7楼 2020-01-13 13:54:32
主题:回复:模拟量输入端耐压是多少? 巧了,正在检测维修一批smart200的AE08八路模拟量输入模块。八路信号需要首先进行按周期的轮询,是一个八路分配器实现的。见下图 那么这个分配器的输入最大安全值就是模拟量输入的最大安全值。分配器芯片的指标如下。 输入的信号最大正负差值是44V。4楼查出来的模块输入最大值是正负35V,也就是信号最大正负差值70V。好像和前者不一样。实际也不矛盾。从图1可以看出来,模拟量输入的正和负回路中都串入了一个3.32K的电阻,这样到芯片的输入端实际承受电压没有那么高。 |