主题:模拟量输入端耐压是多少?

 一般的模拟量输入信号在0-10V间,但是如果施加的电压达到24V,会损坏模块吗?最高耐压能达到多少?

yming
至圣

经验值: 126848
发帖数: 21989
精华帖: 824
1楼    2020-01-13 08:49:17
主题:回复:模拟量输入端耐压是多少?

要养成看手册的习惯。

我也使用模拟量接在在380V电源上测量呢。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
zhangli0
至圣

经验值: 43065
发帖数: 15747
精华帖: 61
2楼    2020-01-13 09:03:30
主题:回复:模拟量输入端耐压是多少?

耐压48VDC肯定没有问题。你要说这个极限电压,真不好说,压死骆驼的最后一根稻草,谁也不知道是哪根。

活到老,学到老!为了生活学习吧!
shiyun0918
侠圣

经验值: 2567
发帖数: 283
精华帖: 0
3楼    2020-01-13 09:21:43
主题:回复:模拟量输入端耐压是多少?

各家plc不同型号是不同的。还是1楼说的对针对不同产品以它的手册为准。注意版本号。以上方法适应于任何plc及其模块。总之一句话。看手册,看手册!!!

落雨
侠士

经验值: 1127
发帖数: 112
精华帖: 4
4楼    2020-01-13 09:25:49
主题:回复:模拟量输入端耐压是多少?

根据西门子官方发布的手册,模拟量输入:最大耐压/耐流——±35 V/±40 mA

星光不问赶路人,时光不负有心人。
wwccaa2001
侠圣

经验值: 4547
发帖数: 177
精华帖: 0
5楼    2020-01-13 09:37:56
主题:回复:模拟量输入端耐压是多少?

要养成看手册的习惯。

我也使用模拟量接在在380V电源上测量呢。

不知道这是怎么接线的,不怕烧坏模块?

CoolCool的猪
至圣

经验值: 16713
发帖数: 1307
精华帖: 2
6楼    2020-01-13 12:57:34
主题:回复:模拟量输入端耐压是多少?

具体那款产品
然后看手册啊

同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
LLLWH
奇侠

经验值: 7524
发帖数: 649
精华帖: 33
7楼    2020-01-13 13:54:32
主题:回复:模拟量输入端耐压是多少?

巧了,正在检测维修一批smart200的AE08八路模拟量输入模块。八路信号需要首先进行按周期的轮询,是一个八路分配器实现的。见下图

那么这个分配器的输入最大安全值就是模拟量输入的最大安全值。分配器芯片的指标如下。


输入的信号最大正负差值是44V。4楼查出来的模块输入最大值是正负35V,也就是信号最大正负差值70V。好像和前者不一样。实际也不矛盾。从图1可以看出来,模拟量输入的正和负回路中都串入了一个3.32K的电阻,这样到芯片的输入端实际承受电压没有那么高。