技术论坛

 200SMART V2.5版本与组态王通信示例

返回主题列表
作者 主题
羊羊羊爱吃灰太狼
侠客

经验值: 760
发帖数: 86
精华帖: 1
楼主    2020-01-16 15:07:39
主题:200SMART V2.5版本与组态王通信示例 精华帖 

   昨晚V2.5版本发布,200smart的功能又增强了,只对于小型项目是个重大利好。闲来无事,试了下2.5版本通过PN与组态王通信,现简单分享如下,希望对有需求的人有所帮助。

   1、将PLC升级到2.5版本,并在程序中简单编程使寄存器VW10,VW12,VW14每秒自增,将程序下载到PLC,此步骤不再赘述。


   2、组态王中选择驱动,选择S7-1200下的TCP协议,

 

3、填写IP地址,192.168.2.24:0,0为槽位号

 

4、建立变量,选择DB1.X,在此仅建立了三个变量

 

 

 

5、建立画面并对应变量

 

6、保存并运行,运行画面如下

 

     以上仅简单测试了V2.5版本与组态王的PN通信功能,希望对其他人有所帮助。

     几个要点:

       1、PN通信时要选择1200下的TCP驱动

       2、组态王地址设置时与1200设置地址一样,槽号为0

       3、组态王建立变量时,寄存器地址选择DB1.X,X为对应PLC的寄存器地址。

     也将简单工程打包上传,帖子比较水,大佬们见笑。


V2.5组态王通信测试.rar

 

云山雾绕
至圣

经验值: 16372
发帖数: 2394
精华帖: 0
1楼    2020-01-16 16:04:23
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例

感谢无私分享

开心每一天,懂得包容、感恩!
蓝色的小尾巴
侠士

经验值: 1341
发帖数: 216
精华帖: 5
2楼    2020-01-16 16:15:39
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例
走S7协议
新 手 一 枚
侠圣

经验值: 4153
发帖数: 111
精华帖: 0
3楼    2020-01-16 16:38:33
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例

感谢分享,速度够快的就体验上了

黑猫警长W
至圣

经验值: 18368
发帖数: 2408
精华帖: 1
4楼    2020-01-16 16:57:58
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例

楼主动作很快嘛

aa13123
至圣

经验值: 30070
发帖数: 4506
精华帖: 26
5楼    2020-01-16 18:52:56
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例

不错啊,感谢分享,看来组态网的软件该升级了。

yecao2006
至圣

经验值: 18001
发帖数: 1524
精华帖: 2
6楼    2020-01-17 09:10:28
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例

最近一直在用组态王的产品,感觉不是很成熟。

我回来了!继续努力!
果果WYX
侠士

经验值: 1878
发帖数: 279
精华帖: 1
7楼    2020-01-17 09:23:12
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例

不错的分享学习了

Ready_OK
至圣

经验值: 15530
发帖数: 1735
精华帖: 0
8楼    2020-01-17 09:28:08
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例

非常感谢楼主的分享!

海纳百川,厚德务实!
天芯
至圣

经验值: 18762
发帖数: 2101
精华帖: 0
9楼    2020-01-17 10:13:52
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例

不错不错!要的就是效率

CoolCool的猪
至圣

经验值: 16710
发帖数: 1307
精华帖: 2
15楼    2020-01-17 18:20:03
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例
谢谢啊 不错呦
同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
刚刚入门
至圣

经验值: 12687
发帖数: 2083
精华帖: 23
20楼    2020-01-19 08:52:16
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例

跟第三方的以太网通讯还跟之前版本一样,就是走的PN通讯里的非实时(TCP/UDP那些) ,V2.5版本只是体现在跟西门子自家控制器间的PN IO实时通讯(RT)上。

okayly
奇侠

经验值: 5848
发帖数: 344
精华帖: 0
23楼    2020-01-20 08:49:30
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例

S7 200 TCP也可以就是比这麻烦点,需要装驱动,驱动里有个KVS7200文件需要改一下,把里边的PC地址以及PLC的地址改成和实际的一致。

史德利古尔
奇侠

经验值: 8823
发帖数: 535
精华帖: 4
24楼    2020-01-20 08:55:55
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例
吾生也有涯,而知也无涯。
低压电柜&自动化控制柜&点胶机&螺丝机供应商
奇侠

经验值: 5478
发帖数: 419
精华帖: 1
26楼    2020-01-20 09:27:47
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例

 好的分享,已经几年没用过组态王了

提供低压配电柜,PLC控制柜成套 惠州:15014975392(微信同号)
CoolCool的猪
至圣

经验值: 16710
发帖数: 1307
精华帖: 2
27楼    2020-01-20 10:35:23
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例

已经整理成文档了 谢谢