转载分享一个NCU风扇故障处理过程

以下是出处:

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1562821&b_id=20&s_id=0&num=0#anch



设备故障停机并出现报警,“诊断”界面图示:



报警信息分析:

在系统2120#报警的同时,伴随着制造商自定义的700006# 和70007# 故障报警信息,打开电脑中的用户程序,找到相关故障报警程序段。

设备制造商编辑的70006#、70007# 报警程序如下:

      A     "verz Steuerspannung ein"       //系统启动完毕

      A( O     "NC".E_ATempAlarm  O     "NC".E_HTempAlarm )    

      =     "ALMSG_DB".A7000xx[6]       //FM 700006 NCK高温故障(NC系统高温故障)

      A     "verz Steuerspannung ein"      //系统启动完毕

      A     I     32.1                  //模块1温度控制位

      =     "ALMSG_DB".A7000xx[7]       //FM 700007  E/R1#模块超温(伺服1#模块超温)


分析报警程序:

70006# 报警为NCK控制器温度高报警,可能的原因为NCK风扇因脏堵转或者烧毁引起的温度高报警,其触发条件均是运行内部变量转换过来的位变量。

70007# 报警为伺服电源模块I2t温度高报警所致,查阅电气原理图为伺服驱动器电源模块订货号6SN1145-1BB00-0EA1的X121端口(5.1、5.2)为NC状态,触发连接到PLC的输入端子I32.1 = 1引起的故障原因。

故障处理:

1. 用洁净的空气先吹扫伺服电源模块的灰尘(怀疑该模块故障引起的70007#报警),吹扫结果报警信息依旧;


2. 根据早前在西门子论坛上看到的记录报警笔记,需要将参数MD11415【2】参数由原0H修改为1H,临时屏蔽2120#报警信息。由此,引发了关于MD11415参数的理解过程。

打开西门子参数手册,查阅到MD11415# 参数,图示:



屏蔽(锁定)NCK风扇报警是将参数MD11415写入2(H)值。

按这本参数手册的内容要求给MD11415#参数由0(H)改为2(H),重新上电后使能,2120#报警依然存在,说明我想屏蔽NCK风扇报警的效果并没有生效。


3. 将光标移动到参数写入区域时,出现了一个select按钮图标,按OP面板上的select键,出现了这个界面,图示:


(重新尝试是将参数MD11415#参数的“下标”2写入1,也可以理解将这个参数写入2(H)可是,图示:)



将光标移动到Bit2位置,确认OK后,重新上电,2120#报警是被屏蔽掉了,再看参数MD11415# = 4(H),下标【2】相当于参数的第2位。

屏蔽掉系统报警2120#后启动设备,按reset键,制造商的报警70007#报警依然存在。


4. 查看电气原理图,发现是伺服驱动器电源模块6SN1145-1BB00-0EA1的X121端口(5.1、5.2)为NC状态所致。看来仅仅是屏蔽掉2120#参数是不合理的。


5. 重新回到NCK模块处(6FC5247-0AA00-0AA3),将这个电池、风扇组,从模块上抽出来一看,这个风扇是被赃物堵住了,仅仅依靠外部吹扫不能够解决根本问题了,用洁净的空气、小刀片清理、吹扫后,重新装回模块,按MCP面板上的reset键,此时报警消除,NCU正常运行起来



注:根据西门子官方手册提示:更换该电池或风扇允许在断电状态15分钟时间内进行,否则有丢失数据的可能!


再次感谢WWCWWC 至圣的提醒指正,再次反思并且感谢

做真实的自己
WWCWWC
至圣

经验值: 71500
发帖数: 7980
精华帖: 145
1楼    2020-06-30 13:48:11
主题:回复:分享一个840D NCU风扇故障处理过程

先点赞,后评论。

首先对于西门子系统做维保,一定会遇到这个问题,如果没有遇到只是时间或者机会问题了。

对于第一次遇到,我与楼主有类似的想法,就是想临时屏蔽掉这个风扇报警的冲动。好在我记得几年前遇到该报警后,我开始有此想法的,后来想了想,就是临时屏蔽掉我也不采用,毕竟系统的冷却成隐患问题了。

所以,我选择的是把这个风扇及电池盒抽出来,看看是否可以用干净的空气吹扫解决这个问题,好在通过吹扫临时解决了该报警问题。

我赶紧申请购买该风扇电池单元,待购买回来后,找一个时间换掉,对在通电情况下更换的。

插入风扇电池盒,务必注意这个盒子的电气插针,注意小心一点,慢慢插入。

lancho
游民

经验值: 96
发帖数: 15
精华帖: 0
2楼    2020-06-30 20:54:11
主题:回复:分享一个840D NCU风扇故障处理过程

意思是没有参数可以屏蔽风扇报警?

801
至圣

经验值: 14152
发帖数: 3236
精华帖: 28
3楼    2020-07-01 07:46:33
主题:回复:分享一个840D NCU风扇故障处理过程

其实2120的系统报警已经明确了是NCK报警。

决定我们一生的,有时不是我们的能力,而是我们的选择
黑猫警长W
至圣

经验值: 18274
发帖数: 2391
精华帖: 1
4楼    2020-07-01 10:12:59
主题:回复:分享一个840D NCU风扇故障处理过程

这个比较常规!

天芯
至圣

经验值: 18630
发帖数: 2091
精华帖: 0
5楼    2020-07-01 10:34:34
主题:回复:分享一个840D NCU风扇故障处理过程

换这个还需要技术含量

WWCWWC
至圣

经验值: 71500
发帖数: 7980
精华帖: 145
6楼    2020-07-01 11:16:36
主题:回复:分享一个840D NCU风扇故障处理过程

是的,尤其是第一次更换。

我发个这个配件图示你看看。

红色框是该组件的电源插座,系统基板上是插针,更换时需要小心仔细。

组件订货号:6FC5247-0AA06-0AA0

WWCWWC
至圣

经验值: 71500
发帖数: 7980
精华帖: 145
7楼    2020-07-01 11:27:49
精编帖  主题:回复:分享一个840D NCU风扇故障处理过程

说起来有一些可笑。当第一次遇到这个报警,我还找不到这个组件的具体位置。

NCK风扇与系统(硬盘)的2处风扇概念不清楚,当故障报警后,第一时间去看系统风扇,发现是正常的,才回到NCK模块这边来找寻这个风扇,实际上西门子做的非常到位,只是我那时没有认识而已。

借楼主这地方,我再发个图片,供大家来认识认识这个组件的外貌,图示:

多么清晰的风扇和电池图示啊。

另外,我记得在出现这个风扇报警前,一定会有几次的类似报警(也是说风扇故障),只是开始出现时,通过复位或者重新启动系统可以消除的。

这个现象可以理解为,当风扇使用时间长久后,在风扇处多少会有灰尘积累,随着时间的长久,灰尘会越来越多(清扫未必能够解决),直到某一天,由于处理其他故障需要断电重新启动时,这个风扇终于无法摆脱因灰尘积累的阻力,而无法再转动了,那么“久违的”故障一定会出来了的。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
8楼    2020-07-01 12:19:01
主题:回复:分享一个840D NCU风扇故障处理过程

变频器,伺服等在运行过程中产生热量,需要使用冷却风扇来冷却的,都会有这个易损件的维修保养问题,有条件的最好是定时更换新的,平时需要定时清洁灰尘的。我目前使用的老的手提电脑,也是一年左右就打开清洁冷却风扇及风道的灰尘,否则电脑也罢工啊。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
9楼    2020-07-01 12:25:31
主题:回复:分享一个840D NCU风扇故障处理过程

看来王工更换这个风扇不少啊,订货号都这么清楚,点赞。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
10楼    2020-07-01 12:28:02
主题:回复:分享一个840D NCU风扇故障处理过程

请教王工一个问题,就是如果没有订货号风扇,自己找一个其他品牌风扇,外接电源直接吹NCU可否这样使用。

隐身人
至圣

经验值: 38442
发帖数: 10300
精华帖: 72
11楼    2020-07-01 12:53:12
主题:回复:分享一个840D NCU风扇故障处理过程

这种故障现象,在任何系统驱动中都是经常见到的,处理的方法,楼主分析过程详细,跟帖的坛友也发布自己的处理方法和理解,能展开讨论的帖子就是最好的。

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
WWCWWC
至圣

经验值: 71500
发帖数: 7980
精华帖: 145
12楼    2020-07-01 13:56:45
主题:回复:分享一个840D NCU风扇故障处理过程

回黄工:

  我没有测试过其它品牌的风扇,为了您这个非常实用的问题,我再次拿出刚才的电池盒,看了一下那个风扇,这个风扇有3条导线,维保过数控系统的大家非常清楚,3条导线的风扇意味着其中有一条导线是转速测试信号线,如果有类型的24V且三条线引出的,外形尺寸基本接近的,可以测试一下。

这个风扇的品牌:SanAce40(山洋)

我百度了一下,还真的有这个风扇引出线的定义说明,说明该风扇也有广大爱好者,在做临时处理的应急措施。

,也不差一张正面照片了,上照片: