技术论坛

 S7-1200 AI模块通道不接线 数值跑最大

返回主题列表
作者 主题
胖胖熋
游民

经验值: 117
发帖数: 6
精华帖: 0
楼主    2020-07-08 15:25:59
主题:S7-1200 AI模块通道不接线 数值跑最大

S7-1200的AI模块 ,假设某个通道不接线(比如IW98),我发现在线监视IW98数值是3万多(超过了27648直接跑最大了) ,难道不是没接线数值应该是0吗?

CoolCool的猪
至圣

经验值: 16693
发帖数: 1307
精华帖: 2
5楼    2020-07-08 17:20:35
主题:回复:S7-1200 AI模块通道不接线 数值跑最大
同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
WWCWWC
至圣

经验值: 71501
发帖数: 7980
精华帖: 145
6楼    2020-07-08 17:30:15
主题:回复:S7-1200 AI模块通道不接线 数值跑最大

你在评论里是有字数限制了的。

可以用“引用”方式,定向回复的,这个方法非常好,针对回复、提问性强。

对,如果你在硬件组态选择溢出诊断功能,就会出现你描述的情况。