技术论坛

 一起profibus DP通讯丢站的处理

返回主题列表
作者 主题
WWCWWC
至圣

经验值: 71501
发帖数: 7980
精华帖: 145
楼主    2020-07-10 11:45:41
主题:一起profibus DP通讯丢站的处理 精华帖  精编帖 

一起profibus DP通讯丢站的处理

   今日到工厂巡检,被告知工厂一条有profibus DP通讯系统近期偶然发生几次有4#站点丢失通讯数据的现象,只是这个丢失无规律性可言。该profibus DP通讯系统创建于10多年前,也是我第一次独立做的西门子项目之一,对系统相对比较熟悉,而4#从站是第三方设备(ABB机器人搬运系统),是通过第三方DP从站模块连接到西门子主站400系统中。

  从以往的几起DP通讯故障所谓的经验分析,DP通讯故障概率比较大的是DP插头问题,一般排除DP通讯故障我习惯性的会从这个插头入手,并非是DP插头本身的质量问题,我使用DP插头均是原装西门子产品由公司制定的西门子供应商直接供货的(6ES7 972-0BB12-0XA0)。而是可能在安装初期没有具备足够对通讯总线安装的认识----必须安装等电位连接电线等规约。

   从办公室拿了几个DP插头,到工厂4#站点现场,拆下DP从站模块上的DP插头,拧开2个DP插头盒盖螺钉,发现接线端子的螺钉颜色发青,可能有过电流的现象,再仔细看了看这些螺钉的颜色的一致性比较好,排除了可能的过流可能,用螺丝刀拧了拧端子螺丝也是紧固的,没有松弛的迹象。拧松螺丝拉出DP电缆的接线,也不存在断裂情况,基本属于正常范畴,再看DP电缆的屏蔽层也是紧紧的被压在DP插头接地金属片上,接线方式欠缺基本排除。

   将新的DP插头临时先换上,拿这个换下的DP插头回到办公室仔细检查。再次打开这个DP插头,看DP插头并没有明显的烧焦的痕迹存在,图示:

   用手对DP插头接地片搬动几下,发现该接地片比较松动,仔细看焊锡点,该处并没有焊接到位,可能存在有接地不良的可能性,到时候去工厂时重新焊接此处,再测试看是否是这个判断的结果。没有焊接到位的图示:

间隙性DP通讯丢站,一般查找真正的原因比较困难,在没有对应的仪器及监控软件时,靠的就是“毅力和意志”,通过检查、替换方式来判断、假象可能的故障原因。

  自告知故障至今,通过近10天的验证,更换DP插头解决了间隙性丢4#站点的问题。DP丢站这个问题看起来简单,实际处理起来涉及到的范围比较大,我的方法是从简单到繁复,由浅到深一步一步推进,中间过程及时跟进、及时关注,方案一旦实施还需要验证一段时间的确定期。


WWCWWC
至圣

经验值: 71501
发帖数: 7980
精华帖: 145
1楼    2020-07-10 11:49:46
精编帖  主题:回复:一起profibus DP通讯丢站的处理

证明这个可能存在接触性问题的DP插头,我在前几天发帖验证s7-1200 modbus rtu与富士温度表通讯,就是用这个怀疑了的DP插头,由于验证不连接接地金属层,所以,我验证时从未发现有通讯中断问题,由于工厂近期生产任务紧,没有间隙时间更换,我一定要重新对图2处进行重新焊接后,再拿到原4#站点验证可靠性问题。

yzs
侠圣

经验值: 3409
发帖数: 435
精华帖: 6
2楼    2020-07-10 12:23:13
精编帖  主题:回复:一起profibus DP通讯丢站的处理
对于DP说他不是也不是,说他是也不是。。。
在我的观点中对于工业级产品就应该能够适应严苛的环境稳定的运行,对于那些要像实验室里细心呵护的小宝宝还时不时会闹个小情绪的试验品我半点好感都无。。。
还好DP逐渐退出历史舞台,没啥新需求基本不会用了。。
黑猫警长W
至圣

经验值: 18280
发帖数: 2393
精华帖: 1
3楼    2020-07-10 12:36:57
主题:回复:一起profibus DP通讯丢站的处理

维护就是这样

JL4_207
侠圣

经验值: 4523
发帖数: 809
精华帖: 2
4楼    2020-07-10 12:49:10
主题:回复:一起profibus DP通讯丢站的处理

   修复故障很彻底啊,dp接头都修复了,又能省个一百多;

   profiBus 通讯时间长了稳定性就会很差,dp接头出现问题的几率很大哦,之前也遇到过;

暂无
贤贤易色
奇侠

经验值: 8061
发帖数: 1305
精华帖: 6
5楼    2020-07-10 13:38:50
主题:回复:一起profibus DP通讯丢站的处理

刚打开一个DP头看了一下,,确实感觉哪里容易断开。。

养活一团春意思,撑起两根穷骨头
WWCWWC
至圣

经验值: 71501
发帖数: 7980
精华帖: 145
6楼    2020-07-10 13:45:32
精编帖  主题:回复:一起profibus DP通讯丢站的处理

我的习惯造就了我,喜欢刨根问底的,对做的每一件事情,都讲究有一个水落石出的结果,纵然是暂时没有条件验证结果或者结果尚需要考验一段时间。

昨天,在处理一台18.5KW变频器的故障(国产变频器),打开变频器确认输入三相电源输入正常,均在400V左右,担心延误生产进程,果断换备件。将打开的变频器大致判断了一下,也未发现可疑问题,就放弃了修理。但再仔细一看,变频器内部10多个450V680UF电解电容器应该是可以再使用的,之前,刚刚修理过发那科系统电源板,上面也有4个这样的电解电容器,因高温炸裂过,正好留做备件了,只是焊脚到时候需要想个办法固定一下,“废物”再利用了。

WWCWWC
至圣

经验值: 71501
发帖数: 7980
精华帖: 145
7楼    2020-07-10 13:48:11
精编帖  主题:回复:一起profibus DP通讯丢站的处理

在我图示处,重新稍微打磨一下,看来这个部位并非容易“吃锡”,打磨是为了更容易焊住,你不妨试试,之前,我也没有关注过此处,可能也是产品的批次与你的一样了吧。

贤贤易色
奇侠

经验值: 8061
发帖数: 1305
精华帖: 6
8楼    2020-07-10 19:03:52
主题:回复:一起profibus DP通讯丢站的处理

6ES7 972-0B12-0xa0   锡得确是少,,这倒给我们提供了一个检测通讯故障的思路,,



养活一团春意思,撑起两根穷骨头
yming
至圣

经验值: 126332
发帖数: 21937
精华帖: 822
9楼    2020-07-10 19:42:59
精编帖  主题:回复:一起profibus DP通讯丢站的处理

如果是标准的DP线缆,压紧到位后,如果不是多次拆卸;是不会出问题的。

这个屏蔽连接点的接触,本身是非常重要的。它是影响全线路的屏蔽等电位连接。

标准正品DP头的插针、插孔都是镀金的,除非极端环境,它们在设备生命周期中不会受到环境影响。寿命可以很长。


于此相同,PN网络也是一样。网线插头同样要选择镀金的。否则,使用寿命不会太长。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
WWCWWC
至圣

经验值: 71501
发帖数: 7980
精华帖: 145
10楼    2020-07-11 07:56:54
主题:回复:一起profibus DP通讯丢站的处理

图示处再加焊一下:正、反面均一样加焊



youhm
至圣

经验值: 13025
发帖数: 4961
精华帖: 81
12楼    2020-07-11 09:40:37
精华帖  精编帖  主题:回复:一起profibus DP通讯丢站的处理

运行多年DP系统出现掉站,很可能就是DP插头问题,我这里基本确定是DP头终端电阻开关接触电阻过大,我是把终端电阻开关OFF位接点用焊锡短接了,就是进线和出线直接连通了,最早出现无规律掉站时,总线上站点太多毫无头绪,确定问题了想想,确定这个问题测一下总线电阻就可以发现了,再说一下,西门子DP插头插针都是镀金的,如果直接丢弃真的很可惜,这样利用起来既省钱又环保。

WWCWWC
至圣

经验值: 71501
发帖数: 7980
精华帖: 145
13楼    2020-07-11 09:51:47
精编帖  主题:回复:一起profibus DP通讯丢站的处理

话说我刚刚开始初期接触DP项目时,对一些应用概念很是模糊。

在安装过程中,对DP插头的接线很随意,中间过程还真的无可避免的用到过一批次的高仿品,屋漏联夜雨,雪上加霜啊。为此,我还专门画过DP插头的电气原理图。

确实,这个终端电阻开关不仅仅只是连接或者断开终端电阻之用的,还担负着连接A1/B1与A2/B2之间的连接,这个非常非常关键。如果一旦此处有接触电阻产生,那意味着dp总线线路上线阻增加,该接点后面的站点均有可能丢站。

你这个方法比较好,我当时只是想到可能会在以后维保中误触碰到这个开关,所以把这个开关的外部可拨动部分塑料片拆了,没有焊接这个OFF接点。对,如果有机会再做类似的项目,我会注意这个细节的,感谢。

补上图示:



youhm
至圣

经验值: 13025
发帖数: 4961
精华帖: 81
15楼    2020-07-11 10:15:39
精编帖  主题:回复:一起profibus DP通讯丢站的处理

补充一点,终端电阻开关接触不良也会造成总线最后一个站终端电阻失效,故障DP插头前后站点都有可能掉站。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。