西门子工业技术π新活动_PROFINET通信探秘活动技术内容以PROFINET必修课堂为基础,参加活动的网友们在学习技术内容的同时有任何疑问都可以在本帖内跟帖抛出问题,西门子技术专家们会在这个帖子中与大家探讨,答疑解惑。


PROFINET必修课堂课程介绍   

第一部分:以太网基础知识介绍 

1、以太网发展史和OSI参考模型    

2、以太网在OSI参考模型中的定义    

3、以太网传输设备    

4、交换机工作原理    

5、虚拟局域网VLAN    

6、IP协议    

7、ARP地址解析协议    

8、路由器工作原理    

9、终端设备与传输设备协同工作   

 

第二部分:PROFINET基础知识介绍

1、PROFINET工业实时以太网概述    

2、PROFINET网络组态介绍    

3、PROFINET设备名、IP地址、MAC地址介绍    

4、PROFINET发送时钟、更新时间、看门狗时间介绍    

5、PROFINET设备的参数分配详解 

  

第三部分:PROFINET RT实时通信 

1、PROFINET RT 实时通信概述    

2、PROFINET RT 实时报文帧介绍    

3、PROFINET RT 实时性分析    

4、PROFINET RT 发送时钟、更新时间、看门狗时间的关联关系  


第四部分:PROFINET控制器和设备启动过程 

1、PROFINET 设备启动过程概述    

2、PROFINET 现场设备地址访问    

3、PROFINET AR和CR建立过程    

看完视频,对里面的技术内容有疑问怎么办?可以点击视频右下角的“论坛讨论”即可到这个帖子里 帖 发问题,活动期间西门子专家会在线等大家互动。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

->返回活动汇总帖

chengliangpeng
侠士

经验值: 1009
发帖数: 27
精华帖: 0
1楼    2020-09-10 21:21:20
主题:回复:【西门子工业技术π】之PROFINET通信必修课堂

 S7-1515 CPU ,CPU供电采用UPS,但是交换器,现场从站,编码器,变频器不是供电不是UPS,如果市电突然断电,只有CPU有电,CPU会从RUN变成STOP,就算市电再次供电,CPU不会自己变成RUN模式,需要通过模式开关,或者通过博途在线重启启动才行。正常运行时候CPU扫描周期10ms左右,但是突然市电没有,CPU扫描周期会到达195ms。通过修改最大循环时间250ms问题解决。但是现在有三个问题:1.通过修改哪里参数,市电突然没有,减小CPU循环周期。2.通过调用那个OB块,基本CPU循环周期大于最大值,CPU不会停机。3.最大循环时间改大有什么影响。