作者 | 主题 |
---|---|
xf123456 侠圣 经验值: 3545 发帖数: 402 精华帖: 9 |
楼主 2020-09-11 16:59:37
主题:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压 请教一下,有一款异步感应电机,它到弱磁点时的电压是260V,最高转速时的电压是400V。电机具体参数如下图所示。请问在S120里组态电机参数时,这款电机的额定电压应该填多少,是260V还是400V?感觉应该是260V。
有啥别有病,没啥别没钱
|
yming 至圣 经验值: 126848 发帖数: 21989 精华帖: 824 |
1楼 2020-09-13 02:05:13
主题:回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压 曲线图实线部分。 电机额定参数:按第二列。 最大参数:最右 过载参数:虚线 但我感觉,变频器正确的模式,应该使用可编程多线段V/f模式来做。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
kdrjl 至圣 经验值: 136373 发帖数: 34920 精华帖: 435 |
2楼 2020-09-13 17:04:09
主题:回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压 这种电机数据,是比较特殊的那种。楼主不要被它的那个曲线障眼。常规的恒功率曲线,输出电压是不变的(弱磁调速段反电势恒定,励磁电流降低),而你的电机数据恒功率调速段,电压是升高的。所以,要使电机能具备从额定转速到最高转速的恒功率特性,电压与频率变化的关系,是要标定的。 所以,不能简单地按照常规去设置额定点电压吧?假设,额定点电压设置成最高运行频率的电压400V,那么电机从3000rpm额定点一直到最高转速允许400V恒定,这样,可保证它的恒功率段电压够用,可是这样弱磁段就容易过载了。怎么办呢?从额定转速点以后,要做恒功率的限制,把最大功率限幅设置在电机额定功率。这样是否能行呢?不知道了。自己试试吧。 总之这是一个特殊的电机吧?如果没猜错,它是电主轴?
我是你的朋友
|
高山孤影 至圣 经验值: 34741 发帖数: 3236 精华帖: 96 |
3楼 2020-09-13 22:11:35
主题:回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压 这电机是个调幅+调频的电机吧,确实少见。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
风起云 至圣 经验值: 15912 发帖数: 711 精华帖: 113 |
4楼 2020-09-13 23:55:40
主题:回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压 这是一个异步伺服电机。对照西门子的同类型电机,看看曲线是不是很相似? 第一和第三列分别为最低/最高运行频率。在S120变频器中设置电机参数,按照第二列来填写即可。在此工作点(70HZ/4092rpm)左侧为恒转矩,右侧为恒功率。本身并不复杂,不用考虑太复杂。
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|
kdrjl 至圣 经验值: 136373 发帖数: 34920 精华帖: 435 |
5楼 2020-09-15 19:11:35
主题:回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压
我是你的朋友
|
假装怀旧 新手 经验值: 20 发帖数: 1 精华帖: 0 |
6楼 2020-09-15 23:55:05
主题:回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压 这应该是一款啸驰电机的参数曲线,我们一般用第二组参数作为额定参数进行动静态辨识。 |