主题:西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件 最近项目需要大量使用MCGS触摸屏与西门子1200系列PLC进行通讯,在MCGS触摸屏中常规新建变量麻烦、效率低、还容易出错,所以我在下班时间写了一个转换软件,进行一键转换,平时需要半天或者一天时间来新建MCGS触摸屏变量,现在只需要一键操作,下面是使用方法。有什么不明白的就留言吧~ 第一步,博图DB块必须为非优化,使变量具有偏移量。
第二步,在博图里添加一个HMI,精简屏精致屏都可以。 第三步,将需要在HMI中操作的DB变量拖入HMI的变量表,结构体、数据类型、数组等得展开添加里边的变量,不能直接添加,在HMI变量的访问模式选择绝对地址。目前支持的数据类型有 bool byte int uint dint word dword real。后续还会继续更新。 第四步,导出HMI标签 第五步,打开昆仑通态触摸屏软件,在设备窗口把设备信息导出。 第六步,打开转换软件,选择西门子HMI导出的文件和昆仑通态触摸屏软件导出的文件,点击开始生成,弹出生成完成后再用昆仑通态触摸屏软件在设备窗口把设备信息导入,完成! 由于文件大小超过附件大小了,我就发百度云盘链接。 链接: https://pan.baidu.com/s/1pOj24kd_Qnk-oWtUj6PW2Q 提取码: 7szv
|
'Razor 至圣 经验值: 20114 发帖数: 2773 精华帖: 23 |
1楼 2020-11-13 21:25:21
主题:回复:西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件 这个不错,提供了方便。
Less is more……
|
洛理书生 侠士 经验值: 1545 发帖数: 166 精华帖: 2 |
2楼 2020-11-14 09:14:11
主题:回复:西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件
一世温柔暖一人
|
黑猫警长W 至圣 经验值: 18392 发帖数: 2409 精华帖: 1 |
3楼 2020-11-14 09:29:45
主题:回复:西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件 |
天芯 至圣 经验值: 18857 发帖数: 2106 精华帖: 0 |
4楼 2020-11-14 10:09:54
主题:回复:西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件 |
工控@小赵 游侠 经验值: 442 发帖数: 48 精华帖: 0 |
5楼 2020-11-16 08:55:52
主题:回复:西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件 高手,666
认认真真做事,踏踏实实做人。
|
jtcr07 游民 经验值: 91 发帖数: 9 精华帖: 0 |
6楼 2020-11-16 10:30:34
主题:回复:西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件 感谢分享! |
灯泡电工 游民 经验值: 79 发帖数: 5 精华帖: 0 |
7楼 2020-11-16 16:07:56
主题:回复:西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件 测试了一下,iO点好像也不太可以能够转换,而且转换不成功的话,会不停弹窗,只能强制停止。生成HMI文件前要需要把变量表的访问模式选择绝对地址。 |
李大军军 游士 经验值: 274 发帖数: 9 精华帖: 1 |
8楼 2020-11-16 19:32:44
主题:回复:西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件 大家有需求的在评论里提一下,我有空会继续完善的,让它变成更好用的小工具 |
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10573 发帖数: 1794 精华帖: 0 |
9楼 2020-11-16 20:25:52
主题:回复:西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件 |