技术论坛

 直流装置最大输出电压时的触发

返回主题列表
作者 主题
锋言锋语
至圣

经验值: 23668
发帖数: 3376
精华帖: 52
楼主    2020-11-21 13:16:06
主题:直流装置最大输出电压时的触发

单相整流电路 + 平波电抗, 带直流电机。


假设电枢内阻极小,  触发角限幅30度。当电动机达到这个限幅电压对应的转速是, 空载转动。 忽略摩擦力。如果此时开始触发, 由于反电动势的存在,触发角会被延迟到arcsin(0.9*cos30度)。 这种情况窄脉冲会导致开火失败。指导反电动势下降到arcsin(0.9*cos30度)才会导通。 


三相整流同样有这个问题, 工程上如何解决呢?


不忘初心
锋言锋语
至圣

经验值: 23668
发帖数: 3376
精华帖: 52
2楼    2020-11-21 16:29:30
主题:回复:直流装置最大输出电压时的触发

兵版。


比如单相整流带平波电抗,带直流电机。 

触发角= 30度时, Ud0 = 0.9*0.866U2 = 0.78U2.  

如果某时刻直流系统未工作时,电机转速为n,EMF = Ud0 = 0.78U2, 并且触发角限制不得低于30度。 电枢内阻很小。


此时直流系统使能投入工作, 如果此时电机转速给定n, 使能直流装置。 由于反电动势的存在, 电机一开始在30度是不能正常完成触发的。 触发角度会被延迟到arcsin(0.78)。也就是说得等转速降低8%左右, 直流系统才能正常工作。


以上是理论分析。 这种情况工程上是如何处理的。


不忘初心
锋言锋语
至圣

经验值: 23668
发帖数: 3376
精华帖: 52
6楼    2020-11-22 07:41:19
主题:回复:直流装置最大输出电压时的触发

@老兵


兵版,还是有问题。  

由于30度时, 网电电压<反电动势, 所以不能导通, 导通角会推车到网电>反电动势的时刻。 此时,由于初始时刻电路为0, 且Ldi/dt = sinwt - E;   积分以后, Δi < 0. 也即是说电流无法连续。 那下个周期, 还是同样的情况。 只有降速到 反电动势<触发是网电dianya。


兵版看看, 是我考虑错了。 还是工程上有专门的处理。

不忘初心
老兵
至圣

经验值: 55113
发帖数: 9603
精华帖: 488
9楼    2020-11-22 14:37:19
主题:回复:直流装置最大输出电压时的触发

你是想问:即便到了最大的触发角(并且根据速度设定计算出来的emf值也小于现在的EMF),整流电压Ud依然小于EMF这种情况怎么处理?


如果是速度闭环,,那就自由停车至到Ud>emf。


这说明系统设计不合理啊


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
锋言锋语
至圣

经验值: 23668
发帖数: 3376
精华帖: 52
10楼    2020-11-22 17:21:55
主题:回复:直流装置最大输出电压时的触发

不对啊。  即使触发角没到限幅, 如果存在上述情况,  还是会等到降速。

比如说, 当前EMF 和40度EMF相对应。 此时, 即使给到30度, 也还是不能触发。

不忘初心
您收到0封站内信:
×
×
信息提示