技术论坛

 S7-1200做主站时和三个TCP设备通讯

返回主题列表
作者 主题
WEI~WEI
侠士

经验值: 1278
发帖数: 159
精华帖: 3
楼主    2020-11-24 12:20:12
主题:S7-1200做主站时和三个TCP设备通讯 精华帖 

不久前做了一个1200的项目,需要扩展I/O,想着用ModbusTCP的方式和多子站的通讯还没试过,决定不用I/O模块,用第三方的子站模块。立马买了几个TCP端口的模块开始试验。很快东西买回来了,硬件配置如下:

l  PLC 1214DC/DC/RLY

l  HMI MT8102IE

l  SubModule:ZKA[E]-8088(8AI/8DI/8DO)

试验的第一步:找关于Protal Modbus tcp 通讯的资料或文档,网上看了,好多除了广告没啥有用的资料,后来在论坛里搜到一篇资料,提到了怎么去Modbus TCP通讯,但当时还是一知半解,后来想着与其看别人的看不明白还要想很长时间,不如自己去动手测试。首先看到支持中心官网有一篇技术文档《Modbus TCP 通信多请求通讯处理》,开头已经讲的很清楚的方法:

单独的客户机连接需要遵循的规则:

1.每个“MB_CLIENT”连接需要使用一个不同的背景数据块;

2.每个“MB_CLIENT”连接必须指定一个服务器IP地址;

3.每个“MB_CLIENT”连接必须指定一个唯一的连接ID;

4.是否需要唯一的IP端口号取决于服务器组态;

5.连接ID和背景数据块组合成对,对每个连接来说组合对都是唯一的。

对于多请求处理,有两种方法:

方法一:如果TCP连接充裕,可以建立多个不同的连接发送请求,即每个请求使用一个独立的连接,调用独立的“MB_CLIENT”功能块,具体操作参考“Modbus TCP”部分。通过不同的连接发送多个请求,“MB_CLIENT”功能块多次调用,但是需要使用不同的背景数据块,不同的ID号和不同的端口号。

支持中心官网有一篇技术文档链接:http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/11-Comm/01-Ethernet/04-Modbus_TCP/03-Modbus_TCP_Multi_Request.htm

按照这个方法开始做备工作:

定义PLC 的IP地址:192.168.1.150

  •  定义智能I/O的IP地址 192.168.1.108—110,3个模块,所有的端口号都为10001


  • l  建立3个 MB_CLENT_DB


  • l  建立3个 TCON_IP_V4静态变量,注意有记号的地方要改不同值,还有IP地址也不能一样


  • l 编写通讯程序



  • l  调用通讯程序(在OB30里调用)


  • 编译无错误后,下载程序,自此程序调试完成,现场图片如下:



赠人玫瑰,手留余香!
周杰伦
至圣

经验值: 13745
发帖数: 2031
精华帖: 16
1楼    2020-11-24 13:18:50
主题:回复:S7-1200做主站时和三个TCP设备通讯

ModbusTCP又不是实时通讯,你怎么能用在IO从站?

工控毁我青春!
will666
奇侠

经验值: 8857
发帖数: 2000
精华帖: 12
2楼    2020-11-24 15:53:19
主题:回复:S7-1200做主站时和三个TCP设备通讯

对IO实时性要求不高的场合可以这么用吧,比如就控制个水泵的启停,命令发出后几秒内反馈回来就够了,我在有的项目上发现上位机直接连接MB-TCP的IO模块,用上位机直接输出控制命令,都不用PLC编程序。

污水处理自控工程师,简称污师。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。