作者 | 主题 |
---|---|
匆匆又三年 侠圣 经验值: 3258 发帖数: 310 精华帖: 8 |
楼主 2020-11-26 16:44:43
主题:200SMART作为客户端与PLCSIM建立S7通讯 一、环境准备 1. 200SMART PLC一台,测试用的为ST30 2. PLCSIM仿真器,测试用的为PLCSIM V15.1(1211C AC/DC/RLY) 3. Nettoplcsim软件(下载地址https://sourceforge.net/projects/nettoplcsim/), 测试用的版本V1.2.4.0 4. S7NetPlus助手(文章末尾) 二、测试步聚 1. 打开200SMART编程软件,在工具栏Get/Put向导组态,写入远程PLC 80个字节,读取PLC 80个字节,远程PLC的IP地址为本机电脑网卡的IP地址 2. 下载程序,下载完成后把右侧状态图表的值写入PLC,200SMART组态、下载完成 3. 以管理员权限运行NetToPLCsim,弹出下图点击 “是”,等待加载完成后点击 “OK” 4. 点击“Add” ,Network IP Address填写电脑网卡IP,PLCsim IP Address填写PLCSIM IP,机架号 Rack选择“0”,槽号Slot选“1” ,点击“OK” 5. 打开TIA Portal,组态1211C AC/DC/RLY,设置IP为192.168.0.25,启用时钟脉冲,勾选CPU属性下的连接机制(允许来自远程对象的PUT/GET通信访问),新建DB1去掉非优化的块访问,建立40个REAL(20个读,20个写),在OB1中编写简单的程序,用来改变数值变化,启动仿真器下载程序,RUN CPU,PLC编程两边已经全部完成 6. 在NetToPLCsim中,点击“Start Server” 7. 运行S7NetPlus,打开文件夹选择1200.csv,IP192.168.0.12,机架号0,槽号1,点击连接 8. 运行S7NetPlus,打开文件夹选择200smart.csv,IP192.168.0.102,机架号0,槽号1,点击连接 NetToPLCsim可以去官网下,也可以在下面网盘下载 链接:https://pan.baidu.com/s/1_XR_nrcSaK_v1hxt6f03eA 提取码:rnc1 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
有事联系邮箱 203161926@qq.com
|
匆匆又三年 侠圣 经验值: 3258 发帖数: 310 精华帖: 8 |
1楼 2020-11-26 16:48:14
主题:回复:200SMART作为客户端与PLCSIM建立S7通讯
有事联系邮箱 203161926@qq.com
|
WWCWWC 至圣 经验值: 71712 发帖数: 8024 精华帖: 145 |
2楼 2020-11-26 17:15:54
主题:回复:200SMART作为客户端与PLCSIM建立S7通讯 好,这个我没有验证过,我之前都是用实际的plc验证的。 |
木头515 侠圣 经验值: 2157 发帖数: 254 精华帖: 0 |
8楼 2020-12-01 08:36:30
主题:回复:200SMART作为客户端与PLCSIM建立S7通讯 之前有实际PLC做过,这种模拟还没有试过,有空可以做一下测试。
低头做事,抬头做人!!
|