楼主 2020-11-28 15:42:18
主题:关于模拟量模块 在近年的的项目执行中,屡屡碰到一个问题---客户要求我们给出设备的实际电流并显示出来,最简单的方法就是采用AI模块将电流传感器的电压信号接过来,然后在HMI显示。实际上我们也是这么做的,但客户还是不满意,为啥HMI上显示的电流值一直在跳动?经过多次思考和验证,AI模块的位数不够导致此现象。 我知道工控行业不会出现小众的定制产品,我想问一问,针对此类问题,西门子可曾有过规划或者举动?
路漫漫而求索!
|
cat_boy 奇侠 经验值: 5260 发帖数: 695 精华帖: 0 |
1楼 2020-11-28 16:40:51
主题:回复:关于模拟量模块 1、电流本身就在不断变化,只是变化的幅度有多大? 2、有没换过分辨率高的模块试过(或其它品牌PLC)? 3、电流互感器、变送器本身精度是啥级别的也有影响的。 4、解决办法:采用数据平均法或其它方法解决 |
cat_boy 奇侠 经验值: 5260 发帖数: 695 精华帖: 0 |
2楼 2020-11-28 16:43:02
主题:回复:关于模拟量模块 或者采用带通讯的智能电表,这样可以与智能电表一致,数据准确率就由智能电表决定了 |
RENHQ 至圣 经验值: 68949 发帖数: 12232 精华帖: 59 |
3楼 2020-11-28 17:03:50
主题:回复:关于模拟量模块 位数不够什么意思? 你的电流有多大?分辨率要求是多高? 再说你用的模拟量的信号,本身自己就是在变化的 而且你测定的设备的电流信号,可能也是在变化的,会不会是因为模拟量这个信号反应太灵敏的,数值一直在变,如果机械表,可能看着像是没动 你的设备电流是怎么来的?如果是变频器,直接从变频器上使用通讯读更好啊 想要西门子规划什么啊?
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
贤贤易色 奇侠 经验值: 8092 发帖数: 1308 精华帖: 6 |
4楼 2020-11-29 10:29:11
主题:回复:关于模拟量模块 模块本身就有个滤波功能。。。。 你可以开启这个设置。。
养活一团春意思,撑起两根穷骨头
|
稻艹人 奇侠 经验值: 9628 发帖数: 409 精华帖: 0 |
6楼 2020-11-30 09:31:00
主题:回复:关于模拟量模块 一般电流信号会稳定很多,你可以从变送器取4-20ma信号,会好一点。
学无止境,与时俱进。
|
小尹之路 侠客 经验值: 680 发帖数: 69 精华帖: 0 |
7楼 2020-11-30 11:18:41
主题:回复:关于模拟量模块 现在这么多的通讯都不够用了吗?modbus,profinet,rs232,等等,现在设备基本上都支持modbus,少数高端的支持profinet IO,可以通过通讯直接读取啊,但是设备的电流肯定是在变化的,所以读取出来显示的也会随着变化,即使是这样,也比模拟量更精确。
一点寒芒先到,随后枪出如龙
|
手机用户20180604694547 侠圣 经验值: 3812 发帖数: 730 精华帖: 3 |
8楼 2020-11-30 13:00:07
主题:回复:关于模拟量模块 建议使用带通信功能的电表,所有数据都来自电表,HMI显示时刷新时间拉长如改为2秒刷新一次。 |