主题:关于模拟量模块

在近年的的项目执行中,屡屡碰到一个问题---客户要求我们给出设备的实际电流并显示出来,最简单的方法就是采用AI模块将电流传感器的电压信号接过来,然后在HMI显示。实际上我们也是这么做的,但客户还是不满意,为啥HMI上显示的电流值一直在跳动?经过多次思考和验证,AI模块的位数不够导致此现象。

我知道工控行业不会出现小众的定制产品,我想问一问,针对此类问题,西门子可曾有过规划或者举动?

路漫漫而求索!
cat_boy
奇侠

经验值: 5260
发帖数: 695
精华帖: 0
1楼    2020-11-28 16:40:51
主题:回复:关于模拟量模块

1、电流本身就在不断变化,只是变化的幅度有多大?

2、有没换过分辨率高的模块试过(或其它品牌PLC)?

3、电流互感器、变送器本身精度是啥级别的也有影响的。

4、解决办法:采用数据平均法或其它方法解决

cat_boy
奇侠

经验值: 5260
发帖数: 695
精华帖: 0
2楼    2020-11-28 16:43:02
主题:回复:关于模拟量模块

或者采用带通讯的智能电表,这样可以与智能电表一致,数据准确率就由智能电表决定了

RENHQ
至圣

经验值: 68949
发帖数: 12232
精华帖: 59
3楼    2020-11-28 17:03:50
主题:回复:关于模拟量模块

位数不够什么意思?

你的电流有多大?分辨率要求是多高?

再说你用的模拟量的信号,本身自己就是在变化的

而且你测定的设备的电流信号,可能也是在变化的,会不会是因为模拟量这个信号反应太灵敏的,数值一直在变,如果机械表,可能看着像是没动

你的设备电流是怎么来的?如果是变频器,直接从变频器上使用通讯读更好啊


想要西门子规划什么啊?

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
贤贤易色
奇侠

经验值: 8092
发帖数: 1308
精华帖: 6
4楼    2020-11-29 10:29:11
主题:回复:关于模拟量模块

模块本身就有个滤波功能。。。。 你可以开启这个设置。。

养活一团春意思,撑起两根穷骨头
稻艹人
奇侠

经验值: 9628
发帖数: 409
精华帖: 0
6楼    2020-11-30 09:31:00
主题:回复:关于模拟量模块

一般电流信号会稳定很多,你可以从变送器取4-20ma信号,会好一点。

学无止境,与时俱进。
小尹之路
侠客

经验值: 680
发帖数: 69
精华帖: 0
7楼    2020-11-30 11:18:41
主题:回复:关于模拟量模块

现在这么多的通讯都不够用了吗?modbus,profinet,rs232,等等,现在设备基本上都支持modbus,少数高端的支持profinet IO,可以通过通讯直接读取啊,但是设备的电流肯定是在变化的,所以读取出来显示的也会随着变化,即使是这样,也比模拟量更精确。

一点寒芒先到,随后枪出如龙
手机用户20180604694547
侠圣

经验值: 3812
发帖数: 730
精华帖: 3
8楼    2020-11-30 13:00:07
主题:回复:关于模拟量模块

建议使用带通信功能的电表,所有数据都来自电表,HMI显示时刷新时间拉长如改为2秒刷新一次。