技术论坛

 浅谈模拟量信号的传输距离

返回主题列表
作者 主题
sph123
侠圣

经验值: 2550
发帖数: 79
精华帖: 2
楼主    2021-02-06 10:18:33
主题:浅谈模拟量信号的传输距离 精华帖 

电压型的模拟量信号,由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧),极易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合。

电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应用。

电流信号可以传输比电压信号远得多的距离。理论上,电流信号的传输距离受到以下几个因素的制约:

1)信号输出端的带载能力,以欧姆数值表示(如700Ω)

2)信号输入端的内阻




别低估专业,别高估自己,精进的人生,从敬畏专业开始。
工控小天才
侠客

经验值: 617
发帖数: 8
精华帖: 0
1楼    2021-02-06 10:25:21
主题:回复:浅谈模拟量信号的传输距离

常规使用中,用屏蔽电缆,电流形式的模拟量传输最远距离大概有多少?

不以物喜,不以己悲
没有刺的刺猬
侠士

经验值: 1432
发帖数: 164
精华帖: 1
2楼    2021-02-06 10:54:02
主题:回复:浅谈模拟量信号的传输距离

距离近可以用电压的,距离远最好还是电流的

我就是我,不一样的我
和光同尘
奇侠

经验值: 6694
发帖数: 1090
精华帖: 1
3楼    2021-02-06 16:55:10
主题:回复:浅谈模拟量信号的传输距离

HART协议就量加在4-20MA信号上的,现在设备应用比较多,但屏蔽抗干扰必须要做的

sangshunyang
侠圣

经验值: 4091
发帖数: 565
精华帖: 4
4楼    2021-02-06 20:32:21
主题:回复:浅谈模拟量信号的传输距离

模拟量传感器,目前还是主流,拍以后以后慢慢的会被数字量传感器替代了,通信技术的发展这是迟早的事。

帮蛋儿
奇侠

经验值: 5465
发帖数: 633
精华帖: 0
5楼    2021-02-06 21:52:05
主题:回复:浅谈模拟量信号的传输距离

现在我们用的最多的就是电流信号了!

干就完了!
Zaxife
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
6楼    2021-02-06 23:52:36
主题:回复:浅谈模拟量信号的传输距离
电压型(1~100k欧姆)传输用屏蔽线基本上可以做到屏蔽干扰的了,电压型不利于远距离是因为导线压降导致精度损失。比如1mm导线100米外的传感器线路来回就200米导致压降3.5mV,对于10V/1mA输出就变成9.996V,误差增大了0.04%,本来是0.1%精度的就变成了0.14%这妥妥的坑爹。

电流型传感器是电流源输出(10~500欧姆),按来回1000米1mm导线电阻也才18欧姆完全是在阻抗匹配范围内不会对信号造成任何的影响,再加上电流等级比电压型高很多受到的干扰更是微乎其微,所以远距离传输还是得远电流型。

现在不少传感器都往通讯方向发展了,通讯可以做到导线对信号零影响是以后的发展方向。

ps:以上纯属扯淡。
不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
7楼    2021-02-07 07:57:59
主题:回复:浅谈模拟量信号的传输距离

电流型  抗干扰强  

邮箱 yongquancun@126.com
螺丝机&点胶机供应商
侠士

经验值: 1996
发帖数: 158
精华帖: 0
8楼    2021-02-07 08:17:10
主题:回复:浅谈模拟量信号的传输距离

 学习了,原来还有这么一说

1:出售PLC控制柜成套,低压配电柜成套 2:出售点胶机,螺丝机,可定制。
还是努力学习吧
侠士

经验值: 1952
发帖数: 266
精华帖: 0
9楼    2021-02-07 08:34:40
主题:回复:浅谈模拟量信号的传输距离

电流型信号加必须加屏蔽,现场使用经验400m,没有问题,再往上就没试过

CCC@CCC
侠士

经验值: 1746
发帖数: 379
精华帖: 0
10楼    2021-02-07 08:50:07
主题:回复:浅谈模拟量信号的传输距离

以前一个项目上的传感器信号是4-20mA,用的非屏蔽的电缆,大概有三十来米,没有问题。

路漫漫其修远
Zaxife
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
18楼    2021-02-07 19:54:38
主题:回复:浅谈模拟量信号的传输距离
AD/DA运放等现在都可以做到0.01%精度了,可以说对应0.025%完全可以满足,只是高精度低噪声轨到轨的芯片都比较贵,几十到一百多都有,高精度电阻也是普通电阻价格的几十到几百倍的价格,精度上不去就是电阻做不到更高精度更好一致性。
精度真正难做到高精的还体现在传感器上,毕竟传感器的材料都会受环境影响,材料的伸展性也无法做到伸展、收缩过程一致,所以主要问题还是在材料上。
举个栗子,化学反应可以做到1毫升反应结果一致,但是到了0.01毫升就很难做到反正结果一致。越是高精度越难把控反应过程…当然土豪另说…。

ps:以上又是扯淡。
芳季
至圣

经验值: 66275
发帖数: 14654
精华帖: 100
19楼    2021-02-07 23:09:45
主题:回复:浅谈模拟量信号的传输距离

我帮你补充一下你没复制完的内容啦……


~~~~~~~华丽的分割线~~~~~~~


3.传输线的静态电阻值(来回是双线).




信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和.当然实际情况不会完全符号理想的计算结果,传输距离过长会造成信号衰减,也会引入干扰.


如果负载能力足够,一个电流信号可以串接多个信号输入端.


~~~~~~~~华丽的分割线~~~~~~~~


任意复制文章连续的5到10个文字,往搜索栏一粘帖,一回车……除非这些文章都是冠你名字的,否则……


我这补充的怎么也能得与楼主齐名吧?有没有两星星精?

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。