技术论坛

 PLC进入stop状态

返回主题列表
作者 主题
执着探路者
至圣

经验值: 11049
发帖数: 651
精华帖: 5
楼主    2021-09-22 16:52:44
主题:PLC进入stop状态

公司有台设备采用CPU416-3PN/DP的PLC,有时会出现进入STOP状态,将CPU重启即可恢复正常。程序中已经有OB80、OB81、OB82、OB83、OB84、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122等组织块,为什么还会进入stop状态?

人生如逆水行舟,不进则退。
华神仙
游侠

经验值: 322
发帖数: 19
精华帖: 0
1楼    2021-09-22 17:25:47
主题:回复:PLC进入stop状态

还要仔细看诊断,模块信息,有条件的话拍照片发上来大家共同分析一下

执着探路者
至圣

经验值: 11049
发帖数: 651
精华帖: 5
2楼    2021-09-23 08:15:06
主题:回复:PLC进入stop状态


经过测试是由于两个PN-PN COUPLER瞬间通讯故障,导致CPU进入stop状态,这种情况如何实现CPU不停机?

人生如逆水行舟,不进则退。
轻吻你心丶
侠圣

经验值: 2264
发帖数: 292
精华帖: 0
3楼    2021-09-23 09:32:32
主题:回复:PLC进入stop状态

诊断信息中需要哪个OB就下载哪个OB

whatever it takes
执着探路者
至圣

经验值: 11049
发帖数: 651
精华帖: 5
4楼    2021-09-24 07:54:00
主题:回复:PLC进入stop状态

程序中OB80、OB81、OB82、OB83、OB84、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122等组织块都已经下载了,为什么还会进入stop状态?

人生如逆水行舟,不进则退。
轻吻你心丶
侠圣

经验值: 2264
发帖数: 292
精华帖: 0
5楼    2021-09-24 09:40:51
主题:回复:PLC进入stop状态

程序也有可能让PLC停下的,你得把那个诊断信息拉到底下看看需要什么OB,另外可以在stop的时候看看stack里面的内容

whatever it takes
执着探路者
至圣

经验值: 11049
发帖数: 651
精华帖: 5
6楼    2021-09-25 07:19:21
主题:回复:PLC进入stop状态

两个PN-PN COUPLER分别连接2台机械手,诊断缓存区里针对的是OB83,但是OB83已经存在了呀!

人生如逆水行舟,不进则退。
轻吻你心丶
侠圣

经验值: 2264
发帖数: 292
精华帖: 0
7楼    2021-09-28 10:18:54
主题:回复:PLC进入stop状态

PLC停下的时候,截个诊断缓冲的图发上来瞧瞧

whatever it takes