技术论坛

  AC/DC/RLY 能不能同时输出 DC24V和AC220V

返回主题列表
作者 主题
手机用户20211001441779
新手

经验值: 3
发帖数: 1
精华帖: 0
楼主    2021-10-01 15:14:39
主题: AC/DC/RLY 能不能同时输出 DC24V和AC220V

200 SMATE CPU SR30 AC/DC/RLY 能不能同时输出  DC24V和AC220V  ?

duxiaokang20201993
侠圣

经验值: 4329
发帖数: 670
精华帖: 4
1楼    2021-10-01 16:24:17
主题:回复: AC/DC/RLY 能不能同时输出 DC24V和AC220V

你是想带不同电压的负载吧?  没问题的

一天不学习就难受!
xxctjd
侠圣

经验值: 4241
发帖数: 583
精华帖: 3
2楼    2021-10-01 17:43:44
主题:回复: AC/DC/RLY 能不能同时输出 DC24V和AC220V

当然可以,输出点是分组,每级共用一个M点,每一组电压等级必须相同。

ABBCCC
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
3楼    2021-10-01 21:41:52
主题:回复: AC/DC/RLY 能不能同时输出 DC24V和AC220V

 同组DO输出点电压等级相同即可。因为同组是共公共端的继电器干接点。

谨慎低调
看雪001
至圣

经验值: 19336
发帖数: 2076
精华帖: 72
4楼    2021-10-01 22:22:08
主题:回复: AC/DC/RLY 能不能同时输出 DC24V和AC220V

不用电压等级记得用不同颜色的线束,并且在图纸首页和电柜内醒目标注。

继电器分组输出,是为了分段使用保护开关。理论上可以使用不同电压等级供电,但同时使用不同电压等级的电源供电容易造成混乱,引发危险状况。

大道至简,知易行难
恋上他的
游侠

经验值: 321
发帖数: 30
精华帖: 0
5楼    2021-10-05 14:05:46
主题:回复: AC/DC/RLY 能不能同时输出 DC24V和AC220V

看下PLC的电路图你就懂了,可以做DC24V输出,也可以做AC220V的输出,具体输出什么电压得看你公共端输入的电压。