技术论坛

 博图里面CU320-2执行设备配置检测是出现不可分配组件

返回主题列表
作者 主题
mmm
新手

经验值: 32
发帖数: 2
精华帖: 0
楼主    2022-01-05 11:32:16
主题:博图里面CU320-2执行设备配置检测是出现不可分配组件

CU320-2连接两个CUA31和两个SMC10,博图里面执行设备配置检测出现不可分配组件,不支持该组件的情况,是这个组合有问题吗?




zcomin
至圣

经验值: 15760
发帖数: 4464
精华帖: 147
1楼    2022-01-05 16:11:10
主题:回复:博图里面CU320-2执行设备配置检测是出现不可分配组件
有没有功率单元,PM240-2?
风起云
至圣

经验值: 15886
发帖数: 711
精华帖: 113
2楼    2022-01-05 17:09:52
精华帖  主题:回复:博图里面CU320-2执行设备配置检测是出现不可分配组件

博途对S120的支持还不够完整。至少要V17才对硬件支持相对完善一些,更早版本的话还是用starter吧

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
kdrjl
至圣

经验值: 135984
发帖数: 34806
精华帖: 434
3楼    2022-01-06 08:36:58
主题:回复:博图里面CU320-2执行设备配置检测是出现不可分配组件

传动的调试,STARTER已经n年以来顺顺顺了。而且非常好使。怎么就看中了博图的中文界面了?


STARTER针对传动的调试与操作,特别专业化。特别是图形化的监控与参数设置界面的人机对话。用用就知道了。如果传动“有事”,利用这个图形化的监控界面,可以快速的锁定故障点。


最近,一个济南的客户,现场调试出了问题。疫情管控下,出差去现场不太方便。于是现场联网,在天津本公司连接现场的计算机,启动STARTER以后,不到5分钟就找到问题点了,快速排除故障,调试顺利搞定。


STARTER,帅呆了。

我是你的朋友
HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
4楼    2022-01-06 10:21:30
主题:回复:博图里面CU320-2执行设备配置检测是出现不可分配组件

术业有专攻啊,博图太大了,如果只是调试伺服,还是使用STARTER单机软件方便好用点。

yecao2006
至圣

经验值: 17887
发帖数: 1523
精华帖: 2
5楼    2022-01-07 08:37:06
主题:回复:博图里面CU320-2执行设备配置检测是出现不可分配组件

专业软件专业用。

我回来了!继续努力!
kdrjl
至圣

经验值: 135984
发帖数: 34806
精华帖: 434
6楼    2022-01-07 09:25:02
主题:回复:博图里面CU320-2执行设备配置检测是出现不可分配组件

自动化与驱动,本来就是你中有我,我中有你。可是现在的调试和操作系统,还是没做到无缝对接。

我是你的朋友
梦天空
至圣

经验值: 11304
发帖数: 1283
精华帖: 68
7楼    2022-01-08 09:44:40
主题:回复:博图里面CU320-2执行设备配置检测是出现不可分配组件

V17可以在程序里面直接转换到START调试了。

你这个配置没看太懂,应该是配置CU320,然后配置功率模块,CUA31和两个SMC10是挂在功率模块上的


您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。