作者 | 主题 |
---|---|
xiatianyun 侠圣 经验值: 4834 发帖数: 735 精华帖: 10 |
楼主 2022-01-07 09:32:15
主题:工业光纤环网的具体接线是怎样的? 第一次使用环网,从图纸上看和这个类似(从2011年一个帖子上截图): 环网通过一个个交换机进行连接,我想说的是,这种接法似乎有问题呀,如果其中一台交换机出问题不就是环网出问题了吗?虽然可以通过另一条通路通信,不过总觉得问题很大。 如果两台交换机出问题呢?这两台交换机之间的设备就倒霉了。 没接触过环网,大家给个看法。 |
will666 奇侠 经验值: 8840 发帖数: 1997 精华帖: 12 |
1楼 2022-01-07 10:08:04
主题:回复:工业光纤环网的具体接线是怎样的? 你的理解很对,如果节点的交换机坏了那么不论什么网络这个节点都要瘫痪,环网可以保证其他节点正常。另外如果不是交换机而是光纤问题,那么单点不会影响整个网络。环网的优点就是在使用相对较少的光纤得到较高的冗余可靠性。你自己比较一下星型网和线形网就清楚了。
污水处理自控工程师,简称污师。
|
ABBCCC 至圣 经验值: 24327 发帖数: 4843 精华帖: 6 |
2楼 2022-01-07 11:28:25
主题:回复:工业光纤环网的具体接线是怎样的? 一个出问题只影响一个站点,环网变开网。两个出问题就看是出哪里了。环网可能偏重考虑光纤或网线被谁中间搞断了或误拔的情况吧!可靠性环网还是大大高于开网的。
谨慎低调
|