作者 | 主题 |
---|---|
zhangs 游民 经验值: 125 发帖数: 6 精华帖: 0 |
楼主 2022-01-07 09:56:27
主题:程序输出和q点状态不一致 |
工控人2022/1/19 游民 经验值: 126 发帖数: 14 精华帖: 0 |
1楼 2022-01-07 10:08:03
主题:回复:18897997893 是不是别的地方占用着,或者你PLC与软件通信断开了 |
史德利古尔 奇侠 经验值: 8868 发帖数: 542 精华帖: 4 |
2楼 2022-01-07 15:55:58
主题:回复:18897997893 从状态图表监控一下 如果是0,硬件有输出,断电量一下这个点是不是坏了 如果是1,尝试手动写0,如果能写成功,说明有程序最后给这个点置位,或者子程序输出后结束了子程序的调用。如果改不了,说明有程序一直在输出。
吾生也有涯,而知也无涯。
|
云山雾绕 至圣 经验值: 16400 发帖数: 2397 精华帖: 0 |
3楼 2022-01-07 17:21:20
主题:回复:18897997893 是在监控状态吗?
开心每一天,懂得包容、感恩!
|
芳季 至圣 经验值: 67489 发帖数: 14770 精华帖: 100 |
4楼 2022-01-07 23:36:55
主题:回复:18897997893 什么指令要求过Q点要off的?你指出一下? |
zhangli0 至圣 经验值: 43519 发帖数: 15759 精华帖: 61 |
5楼 2022-01-09 15:20:25
主题:回复:18897997893 你的q0.0在哪里呢?你这个程序输出为0,而实际输出为1,那么说明还有其他程序给它赋值。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
|
董志 侠圣 经验值: 2327 发帖数: 522 精华帖: 0 |
6楼 2022-01-09 22:15:42
主题:回复:程序输出和q点状态不一致
是不是有两个q0.0输出啊,也可能是点烧坏了
|
李岩 至圣 经验值: 13626 发帖数: 2835 精华帖: 32 |
7楼 2022-01-10 09:20:13
主题:回复:程序输出和q点状态不一致 还有一种可能性,就是Q点的接线。如果Q点是悬空的,那么参考前面大佬的分析;如果Q点是接了线的,而这根线给Q点反向供了24V,Q点也会亮的。
国人当自强 共同努力 抵制日货
|
zhangs 游民 经验值: 125 发帖数: 6 精华帖: 0 |
8楼 2022-01-10 10:40:59
主题:回复:程序输出和q点状态不一致 整个程序这个Q点只用一次,而且PLC的点是没有问题的,还有不管把这个Q点换成为任何一个Q点,的是一样。是在监控下看的,而且实际加一个外部开关控制也一样,只要这个Q点一启动,程序和外部开关怎么停止,可实际PLC就是保持, |
ABBCCC 至圣 经验值: 24344 发帖数: 4846 精华帖: 6 |
11楼 2022-01-10 13:52:42
主题:回复:程序输出和q点状态不一致 用截屏发图,拍照的不要。事出反常必有蹊跷。调用断开,子程序状态被保持住了?
谨慎低调
|
芳季 至圣 经验值: 67489 发帖数: 14770 精华帖: 100 |
13楼 2022-01-10 17:36:05
主题:回复:程序输出和q点状态不一致 你再试试回答一下我的问题:你执行哪个指令要这个Q off呢? 不能面向这个问题也就不能明白为什么。我是知道你为什么的。 |
yanxiao 至圣 经验值: 26148 发帖数: 11975 精华帖: 43 |
14楼 2022-01-10 17:44:19
主题:回复:程序输出和q点状态不一致 我觉得楼主先体验一把: 1、把PLC清空了,PLC里没有用户程序; 2、使用 编程软件在线(状态表)写一个1至Q0.0,点亮这个Q0.0。 3、把软件关了,甚至电脑也可以关了。 4、那个Q0.0是不是会自己灭了? 如果不是你显式地通过程序指令或通讯的方式去改变Q点(其它的M、V等也一样),PLC本身是不可以自行改变其状态的。 |