技术论坛

 程序输出和q点状态不一致

返回主题列表
作者 主题
zhangs
游民

经验值: 125
发帖数: 6
精华帖: 0
楼主    2022-01-07 09:56:27
主题:程序输出和q点状态不一致

SMART子程序里面的Q点已经停止,可实际上PLC上的这个Q点确一直在接通状态,这是什么原因呢

工控人2022/1/19
游民

经验值: 126
发帖数: 14
精华帖: 0
1楼    2022-01-07 10:08:03
主题:回复:18897997893

是不是别的地方占用着,或者你PLC与软件通信断开了

史德利古尔
奇侠

经验值: 8868
发帖数: 542
精华帖: 4
2楼    2022-01-07 15:55:58
主题:回复:18897997893

从状态图表监控一下

如果是0,硬件有输出,断电量一下这个点是不是坏了

如果是1,尝试手动写0,如果能写成功,说明有程序最后给这个点置位,或者子程序输出后结束了子程序的调用。如果改不了,说明有程序一直在输出。

吾生也有涯,而知也无涯。
云山雾绕
至圣

经验值: 16400
发帖数: 2397
精华帖: 0
3楼    2022-01-07 17:21:20
主题:回复:18897997893

是在监控状态吗?

开心每一天,懂得包容、感恩!
芳季
至圣

经验值: 67489
发帖数: 14770
精华帖: 100
4楼    2022-01-07 23:36:55
主题:回复:18897997893

什么指令要求过Q点要off的?你指出一下?

zhangli0
至圣

经验值: 43519
发帖数: 15759
精华帖: 61
5楼    2022-01-09 15:20:25
主题:回复:18897997893

你的q0.0在哪里呢?你这个程序输出为0,而实际输出为1,那么说明还有其他程序给它赋值。

活到老,学到老!为了生活学习吧!
董志
侠圣

经验值: 2327
发帖数: 522
精华帖: 0
6楼    2022-01-09 22:15:42
主题:回复:程序输出和q点状态不一致
是不是有两个q0.0输出啊,也可能是点烧坏了
李岩
至圣

经验值: 13626
发帖数: 2835
精华帖: 32
7楼    2022-01-10 09:20:13
主题:回复:程序输出和q点状态不一致

还有一种可能性,就是Q点的接线。如果Q点是悬空的,那么参考前面大佬的分析;如果Q点是接了线的,而这根线给Q点反向供了24V,Q点也会亮的。

国人当自强 共同努力 抵制日货
zhangs
游民

经验值: 125
发帖数: 6
精华帖: 0
8楼    2022-01-10 10:40:59
主题:回复:程序输出和q点状态不一致

整个程序这个Q点只用一次,而且PLC的点是没有问题的,还有不管把这个Q点换成为任何一个Q点,的是一样。是在监控下看的,而且实际加一个外部开关控制也一样,只要这个Q点一启动,程序和外部开关怎么停止,可实际PLC就是保持,

ABBCCC
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
11楼    2022-01-10 13:52:42
主题:回复:程序输出和q点状态不一致

 用截屏发图,拍照的不要。事出反常必有蹊跷。调用断开,子程序状态被保持住了?

谨慎低调
芳季
至圣

经验值: 67489
发帖数: 14770
精华帖: 100
13楼    2022-01-10 17:36:05
主题:回复:程序输出和q点状态不一致

你再试试回答一下我的问题:你执行哪个指令要这个Q off呢?

不能面向这个问题也就不能明白为什么。我是知道你为什么的。

yanxiao
至圣

经验值: 26148
发帖数: 11975
精华帖: 43
14楼    2022-01-10 17:44:19
主题:回复:程序输出和q点状态不一致

我觉得楼主先体验一把:

1、把PLC清空了,PLC里没有用户程序;

2、使用 编程软件在线(状态表)写一个1至Q0.0,点亮这个Q0.0。

3、把软件关了,甚至电脑也可以关了。

4、那个Q0.0是不是会自己灭了?


如果不是你显式地通过程序指令或通讯的方式去改变Q点(其它的M、V等也一样),PLC本身是不可以自行改变其状态的。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。