我有一台全新的变频器啊 我想问下变频器有有效期吗
海上漂1
奇侠

经验值: 7405
发帖数: 1268
精华帖: 3
1楼    2018-05-11 13:02:51
主题:回复:变频器有效期

出库后就是2手的  厂家一般质保一年   厂家会有后台记录

新手到来 多多指教
zhd216
至圣

经验值: 12779
发帖数: 3407
精华帖: 3
2楼    2018-05-11 13:29:33
主题:回复:变频器有效期

一年内保修,具体用多长时间就不一定了

学无止境
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50413
发帖数: 6051
精华帖: 269
3楼    2018-05-11 13:31:58
精编帖  主题:回复:变频器有效期

 使用的话也没有问题吧,,先给电容充充电,,也就是唤醒它 激活它。

Thank you for the support.
aa13123
至圣

经验值: 30072
发帖数: 4506
精华帖: 26
4楼    2018-05-11 17:49:20
主题:回复:变频器有效期

发个名牌的图片上来,也许有人会知道这是什么时候的产品。

kdrjl
至圣

经验值: 136373
发帖数: 34920
精华帖: 435
5楼    2018-05-12 21:21:12
精编帖  主题:回复:变频器有效期

年头长短不是主要的,主要的是要预充电,慢慢给直流母线电容器充电,激活,电子元件需要通过通电预热。再看结果。

我是你的朋友
kayome
奇侠

经验值: 6858
发帖数: 1351
精华帖: 5
6楼    2018-05-14 11:04:09
主题:回复:变频器有效期

 主要还是电容的问题,随便这本西门子的变频器手册,上面有详细的说明

kdrjl
至圣

经验值: 136373
发帖数: 34920
精华帖: 435
7楼    2018-05-18 21:54:52
精编帖  主题:回复:变频器有效期

我们单位就有一台06年买的西门子的原装柜体,在单位放了10年,06年至16年,拆开原包装,发现里面的柜体一点都没变旧,如新的一样。于是通过400技术热线指导,进行了一周的预充电(我自己决定的),现在一直在用户使用,没有问题。


所以,搁置的环境好,就是10年拆包装使用,也没问题。

我是你的朋友
ABBCCC
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
8楼    2018-05-19 04:49:05
精编帖  主题:回复:变频器有效期
去年没专业设备用白炽灯曾做08年出厂110KW的变频预充后运行正常。牌子是紫日的。
谨慎低调
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50413
发帖数: 6051
精华帖: 269
9楼    2018-05-28 15:31:29
精编帖  主题:回复:变频器有效期

 预充电  防止五年的,,,

我这么操作的,先用220接通半小时,再用两相380接通半小时,再送电

Thank you for the support.
kdrjl
至圣

经验值: 136373
发帖数: 34920
精华帖: 435
13楼    2018-05-31 16:36:24
精编帖  主题:回复:变频器有效期

变频器是用品,不是食品和药品,有效期这个说法不是很确切哈。


长期搁置的变频器其中的元器件会有可能出问题。比如电容器的电解液需要激活,有些元器件需要预热恢复。仅此而已。