楼主    2018-06-05 09:02:16
主题:在MM420的给定频率下,电机过载运行

如题,当前所用变频器MM420,所接的电机参数是1.1kw,380V,50Hz,2.49A,2844rpm,0.853,用RS485进行通讯。现在的情况是,STARTER软件中获取控制权之后,给定6Hz(因为模拟实验要求必须给定6Hz)后输出频率能稳定到6Hz,但STARTER中显示输出的电流是3.89A(超过了电机额定电流)。之后频率是稳定的,电流由3.89A不断下降,降幅每次0.01A左右,到3.39A后STARTER自动断开连接(应该是过载保护)。所以这究竟是什么原因,是我的设置有问题吗?还是有其他什么原因呢?

我的命运我主宰
侠客

经验值: 774
发帖数: 81
精华帖: 0
1楼    2018-06-05 10:08:30
主题:回复:在MM420的给定频率下,电机过载运行

 设置启动时间,启动频率,最高频率!看看手册设置部分

办法总比困难多!
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50616
发帖数: 6051
精华帖: 269
2楼    2018-06-05 20:10:05
主题:回复:在MM420的给定频率下,电机过载运行

 做电机辨识了没有?电机参数确认所有都是正确的,,

P340

P1910

 

Thank you for the support.
kdrjl
至圣

经验值: 136631
发帖数: 34936
精华帖: 435
4楼    2018-06-07 23:05:25
主题:回复:在MM420的给定频率下,电机过载运行

第一,把电机铭牌数据输入变频器中电机相应的参数里。第二,静态计算。第三。P1910 = 1后,合闸等待。结束后即可运行电机。


快速调试的步骤必须要做。先把电机铭牌数据输入到P304至P320里,还有一些其他的参数。按流程输入。这是第一步,然后结束快速调试,内部的自动计算。

我是你的朋友
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50616
发帖数: 6051
精华帖: 269
7楼    2018-07-23 15:32:34
主题:回复:在MM420的给定频率下,电机过载运行

 刚刚改了一下,但P340 总是会立即跳变为[0],P1910在 [1]状态下运行10s左右就停机了

 

P340就是参数的一个校验的过程,,改为1会自动变成0,,P1910静态辨识你启动电机了没有??

 

楼主的参数采用默认的参数肯定不行,,你两级的电机,,变频器一般默认是四极,,

 

我估计是电机模型不准确导致的空载电流大。

Thank you for the support.