主题:西门子变频器440端子控制为什么有正反转输入信号而输出总是一个方向呢?
我是修焦炉四大车的,上边两台变频器带着四个走行电机,其中一台440变频器坏了无显示我更换了一台新的变频器,然后接线正确参数设置是按另一台变频器设置的,变频器使用的是端子控制,为什么新的变频器给正反转输入信号输出都是一个方向呢?
lzm
奇侠

经验值: 8702
发帖数: 1297
精华帖: 8
4楼    2018-06-11 08:59:08
主题:回复:西门子变频器440端子控制为什么有正反转输入信号而输出总是一个方向呢?

新变频器也要先做工厂化,再输入参数,调试。

Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤
梦天空
至圣

经验值: 11305
发帖数: 1283
精华帖: 68
5楼    2018-06-11 14:50:15
主题:回复:西门子变频器440端子控制为什么有正反转输入信号而输出总是一个方向呢?

你的设置是不是只允许正传啊

看看你的开关用的哪一个端子P701-P706是不是设置的1


yming
至圣

经验值: 127285
发帖数: 21992
精华帖: 824
6楼    2018-06-18 10:16:41
主题:回复:西门子变频器440端子控制为什么有正反转输入信号而输出总是一个方向呢?

"接线正确参数设置是按另一台变频器设置的"

接线正确 这句话可能是正确的。

参数设置是按另一台变频器设置的。可不一定正确;说不定就差了、漏了个参数。