技术论坛

 MM440变频器,在无编码器的矢量控制下,偶然报故障F0453 F0001

返回主题列表
作者 主题
古ben
侠圣

经验值: 4948
发帖数: 429
精华帖: 3
楼主    2018-12-26 22:00:40
主题:MM440变频器,在无编码器的矢量控制下,偶然报故障F0453 F0001

MM440变频器,变频器是无编码器的矢量控制P1300=20,偶然报故障F0453电机堵转 和F0001过电流。


1,变频器是转矩控制的,在某种情况下,PLC给定一个转矩值给变频器,变频器就按照这个值来转矩控制。

2, PLC的转矩给定值是没问题的,我这里有8个变频器,8个变频器一模一样的,电机也一模一样的,他们的负载也一模一样的,只有一个变频器偶尔会发生故障F0453和F0001故障。



现需要解决的问题:避免这F0453  F0001故障, 我认为是从P1160 和P1161两个参数入手,但是这两个参数看不太懂。

现在的参数P1610=50       P1611=0    需要怎样修改?


如图所示这个为绿色, 就是转矩控制吧?



一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
aa13123
至圣

经验值: 30076
发帖数: 4506
精华帖: 26
2楼    2018-12-27 08:12:13
主题:回复:MM440变频器,在无编码器的矢量控制下,偶然报故障F0453 F0001

比较一下参数,重新优化一下,就是相同的电机也是有稍许的差异的。

木子木
侠圣

经验值: 2916
发帖数: 366
精华帖: 0
3楼    2018-12-27 08:29:14
主题:回复:MM440变频器,在无编码器的矢量控制下,偶然报故障F0453 F0001

 机械也检查一下,电流设定值检查一下设定的多少。

LLLWH
奇侠

经验值: 7524
发帖数: 649
精华帖: 33
4楼    2018-12-27 09:26:25
主题:回复:MM440变频器,在无编码器的矢量控制下,偶然报故障F0453 F0001

倾向机械负载过重有关。



北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50416
发帖数: 6051
精华帖: 269
6楼    2018-12-27 16:15:34
主题:回复:MM440变频器,在无编码器的矢量控制下,偶然报故障F0453 F0001

5的方法比较简单易行,替换法,4楼的介绍也很有用,可以试试


当然,你可以看一下负载的实际电流以及转矩啊,这在R参数里面都有。而且检查一下P640的值到底是多少,

我觉得只要不是一直报故障,,偶然性的报,一般负载出现问题的几率大一些,

Thank you for the support.
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。