技术论坛

 2019年新年第一帖收卷机MM440变频器报F70故障停机

返回主题列表
作者 主题
HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
楼主    2019-01-01 12:39:11
主题:2019年新年第一帖收卷机MM440变频器报F70故障停机 精华帖 

2018年29日晚上,生产线真正做卷材,收卷机控制触摸屏时不时报错,但是还可以在界面内复位。当时给我电话,因为近段时间生产任务比较忙,就回复先顶着用吧,到了30日凌晨0:40在触摸屏上就不能复位了。没有办法就马上转片材生产了。

早上过来后检查。试机还是报错


看触摸屏报错原因,是换卷的变频器故障,有三个输入,可能其中有一个或多个输入有问题导致的问题。



HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
1楼    2019-01-01 12:41:34
主题:回复:2019年新年第一帖收卷机MM440变频器报F70故障停机

查看相应电路图,找到了I4.1点是换卷变频器的故障输出。


I4.2,I4.3就是变频器输入主电路的开关辅助触点了。

使用TS适配器远程监控STEP7内此部分相关的输入输出。



发现了故障点就是是I4.1变频器故障。


HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
2楼    2019-01-01 12:43:31
主题:回复:2019年新年第一帖收卷机MM440变频器报F70故障停机

到现场查看这台变频器,发现报F70错误不能工作了。

查看西门子MM440变频器报错说明书针对F70的解释

看是通讯故障,首先自己尝试更换了DP头及检查DP线接线。

更换DP头后还是不行,没有办法了自己没有DP板的备件。

只能拆除了这台变频器,联系好外面的维修商来拿这台变频器去维修了。



HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
3楼    2019-01-01 12:45:36
主题:回复:2019年新年第一帖收卷机MM440变频器报F70故障停机

我的这台收卷机的MM440变频器使用了12年了,很早就出现了变频器配置的BOP屏,不能查看及设置参数,设置参数时屏幕就一闪一闪没有办法操作。这台变频器因为需要专门的转换口才能使用软件下载参数,造成了目前自己也没有这台变频器的参数备份。等这次变频器维修好后就需要备参数及备件了。

各位大侠,是怎么处理MM440的F70故障的,目前我的这个问题还没有解决,解决好会向各位坛友报告的。

也祝各位坛友新年快乐啊。

yming
至圣

经验值: 126332
发帖数: 21937
精华帖: 822
4楼    2019-01-01 13:36:54
主题:回复:2019年新年第一帖收卷机MM440变频器报F70故障停机

更换IO板,注意用相同版本的。上面贴纸有标注。

去拆旧机上的,一般IO板多得是。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
至圣

经验值: 126332
发帖数: 21937
精华帖: 822
5楼    2019-01-01 13:41:20
主题:回复:2019年新年第一帖收卷机MM440变频器报F70故障停机

拆下来的变频器,可以用DP模块,上电DC 24V,然后用那个 232 连接器插到DP模块上,一样可以在MM4不上电情况下,连接下载参数。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
WWCWWC
至圣

经验值: 71501
发帖数: 7980
精华帖: 145
6楼    2019-01-01 13:54:09
主题:回复:2019年新年第一帖收卷机MM440变频器报F70故障停机

首先祝愿楼上2位元旦快乐,身体健康!

MM440的bop板我这里也 存在类似的问题,操作屏显示数字不清晰等问题,我后来的重新订购操作板,并备有备件。看似简单的变频器,参数备份非常非常重要,一旦故障需要更换变频器就彰显出问题的根本了。


yming
至圣

经验值: 126332
发帖数: 21937
精华帖: 822
8楼    2019-01-01 14:12:28
主题:回复:2019年新年第一帖收卷机MM440变频器报F70故障停机

当然包括端子了,也包括通讯端子,连接通道。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?