主题:关于将MM4系列变频器换为G120变频器的咨询 目前我们这里有多台西门子420、430、440的变频器,通过profibus 通信的,由于MM系列的变频器很多都宣布淘汰了,停止技术更新,西门子的变频器质量都这么抗用((*^▽^*),小小的称赞一下),但是万一后面因为意外损坏了,维修成本太高,时间太长,我们就不能不找替代产品了,首选当然还是西门子的产品咯!在论坛上看了好几次,版主对G120是称赞有加! 因此呢,我们就准备用G120变频器替代,但是变频器用通信的,显然不是简单的更换就完事了,组态肯定是要改的,接线上、参数也得重新设置吧?将原来MM系列的参数下载进去是不行的吧?还有关于GSD文件的,是不是下进去就可以了?程序上呢,是否也需要做改动? 请各位大佬不吝赐教!
QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
|
yming 至圣 经验值: 126848 发帖数: 21989 精华帖: 824 |
1楼 2019-10-06 18:19:58
主题:回复:关于将MM4系列变频器换为G120变频器的咨询 替换并不是一件很容易的过程。 G120有DP版本的CU。 替换最好是局部的,一台套的替换。替换下来的MM4作为备件。不要等库存备件没了,再替换;来不及。 1、着手替换,最好是清楚原通讯设计的人员参与。清楚每套驱动的功能、对电机的要求等等。 2、有原来MM4的在用参数集。没有就使用软件上载保存。 3、用软件中的比较功能,比较每台MM4的在用参数和默认参数的不同。每台都列表差异,找出电机参数、控制参数、斜坡、PID、通讯配置以及自由功能块等等。这些就是配置新G120的基础。 4、采购新G120时,多买一个CU和一台单相的小PM和小电机(改角接220V) 5、利用这套小功率单相G120,配置、调试好所有需要替换的MM4参数(除电机参数)。 6、按对应的MM4电机,做快速调试,保存参数。只等现场真实PM安装后,上电做辨识、优化。 7、逐一保存。等待替换时机。 在通讯报文上,G120与MM4变化不太大。 对于PZD主要是关注控制字的变化,状态字的变化;只涉及部分位。 对于PKW部分,主要是不能像MM4指定将参数保存在ROM,每次通讯都要执行COPY RAM TO ROM。