技术论坛

 160kw的MM440变频器报F0004超温

返回主题列表
作者 主题
CK DONG
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
楼主    2020-06-01 17:23:57
主题:160kw的MM440变频器报F0004超温

检查了一下,的确是超温了,因为变频器的散热风机不转了。。。

进一步检查发现,风机没电,其供电的隔离变压器上方的熔断器烧坏,隔离变供电是进线380V的,变为220v交流给风机。

当时换了是没问题,但是用了一段时间,有时候一周,有时候是一个月,有时候是俩月仨月的,还是损坏熔断器。

后来我们把风机的启动电容也换过,从14uf换成12uf也试过,都是会出这个问题。也换过风机,从别的旧设备上拆过来的,当时也能用,过一段时间还是坏熔断器。

最后呢,我们把个隔离变压器也换过试了,用了一段时间,也是坏熔断器,5A的......

各位坛友,有没有遇到过类似问题的呢?

有没有此变频器的内部线路图呢?

QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
kdrjl
至圣

经验值: 136428
发帖数: 34935
精华帖: 435
1楼    2020-06-01 18:26:11
主题:回复:160kw的MM440变频器报F0004超温

这种事,如果是我,我会:要么送修,专业维修;要么外部自己加一个强迫冷却风机。


如果不明白,最好还是别自己瞎鼓捣,先做好了功课,再动手去修理嘛。

我是你的朋友
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50416
发帖数: 6051
精华帖: 269
2楼    2020-06-01 18:51:34
主题:回复:160kw的MM440变频器报F0004超温

内部线路图肯定没有啊。

就是那个待指示的中间继电器控制220给风机,你把电压调整下试试,看看拨片跟你的电压对应不,都换了还坏,也可能是中继的问题呢,不稳定,频繁吸和的话那样会烧熔断器啊,

Thank you for the support.
云山雾绕
至圣

经验值: 16394
发帖数: 2396
精华帖: 0
3楼    2020-06-01 21:38:21
主题:回复:160kw的MM440变频器报F0004超温

外加一个把

开心每一天,懂得包容、感恩!
梦天空
至圣

经验值: 11305
发帖数: 1283
精华帖: 68
4楼    2020-06-02 08:50:43
主题:回复:160kw的MM440变频器报F0004超温

换一下风机继电器,这个继电器出问题,容易坏熔断器,比方说触点不好了,拉弧。

还不行把熔断器底座也换掉,总坏熔断器,底座容易接触不好。

但我感觉还是继电器不好的面大

CK DONG
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
5楼    2020-06-02 10:08:05
主题:回复:160kw的MM440变频器报F0004超温

呃,上午好,k版,我们这套设备是连续运行的,停时间长了以后会影响上游的设备,这套设备的变频器别较大,做备件不好做,一直没批。所以送修是不太现实,上次BOP板没显示,也没让领导下决心报整件,只是把电源板修了修继续用的......

主要是这个换上熔断器就能用,没彻底坏......