 初次接触SIPART PS2阀门定位器的调试的曲曲折折,分享给大家。

返回主题列表
作者 主题
渔明鱼工
至圣

经验值: 23901
发帖数: 2059
精华帖: 78
楼主    2018-08-09 10:34:08
主题:初次接触SIPART PS2阀门定位器的调试的曲曲折折,分享给大家。

故障情况:我们现场有一个SIPART PS2阀门定位器不工作了。

处理过程:

1.我们把现场的有问题的拆下来,拿到实验室接上4~20ma信号,进行参数比较,想把新装置的参数改到和旧的一样。


可是4,5号的参数无法更改。

找来手册知道是SIPART PS2阀门定位器没有初始化。

2.根据下图进行角行程自动执行初始化。



但是我们执行到RUN2就不继续了,由于是在实验室想想要连接阀才能动作吧。

3.我们就接到现场,现场的温度太高了,站了一会儿汗如雨下,不过也要坚持,做了自动初始化,现象和开始做的一样,只是阀有供气的现象。

4.自动不行,然后我又做了手动初始化,此时我把阀和电气部份分开,可以手动转摩擦离合器,结果可以做到RUN5步,但是不能FINISH。


5.开始我有些纳闷了,天太热回办公室休息再想想,下午再到现场。

手动按+/-键操作阀打开关闭,结果阀在关闭的位置是P33度,在打开的位置是P58.6度,而且是先变小再变大。

想想阀关闭要在0度和阀打开要在90度才能初始化,可是我阀和电气连接后转不动摩擦离合器,也不敢用力,检查摩擦离合器锁紧装置是松开的。

6.我们又一次做自动初始化,还是做到RUN2停了,出现



此时稍微用了一下力转摩擦离合器,结果可以转动了,并且转到出现了0,然后阀开始动了,不一会儿根据说明自动做完了初始化,4,5参数有了数值。

7.初始化结束了,我们到wincc画面上进行操作,阀不动作,可是有气的声音,感觉是反方向工作的,检查阀的二组参数,角行程的参数是和旧的一样了,直线行程的参数组8,9和旧的不一样,改为和旧的一样参数进行测试,结果阀终于动起来了,衣服也全湿透了,首次玩这东东。

8.手册路径:https://support.industry.siemens.com/cs/products?dtp=Manual&mfn=ps&pnid=17610&lc=zh-WW

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
海上漂1
奇侠

经验值: 7405
发帖数: 1268
精华帖: 3
1楼    2018-08-09 10:48:54
主题:回复:初次接触SIPART PS2阀门定位器的调试的曲曲折折,分享给大家。

春秋是工控人的黄金时间  

新手到来 多多指教
AISHUISHUI
奇侠

经验值: 9028
发帖数: 375
精华帖: 0
2楼    2018-08-10 08:42:25
主题:回复:初次接触SIPART PS2阀门定位器的调试的曲曲折折,分享给大家。


还是那么强大啊

随心所欲
黑猫警长W
至圣

经验值: 18392
发帖数: 2409
精华帖: 1
3楼    2018-08-11 16:17:11
主题:回复:初次接触SIPART PS2阀门定位器的调试的曲曲折折,分享给大家。

高手就是高手!

SIEMENS-XP
侠士

经验值: 1747
发帖数: 258
精华帖: 3
4楼    2018-08-14 21:28:06
主题:回复:初次接触SIPART PS2阀门定位器的调试的曲曲折折,分享给大家。

整定必须连气缸与气源,前两天刚改造了一个启动球阀 加装一个PS2定位器  改下作用方式这些 调完也是一身汗

相互学习 共同进步