技术论坛

 防止G120变频器参数被误修改的几种办法(一)

返回主题列表
作者 主题
西家传动
奇侠

经验值: 8026
发帖数: 159
精华帖: 101
楼主    2018-09-19 15:29:41
主题:防止G120变频器参数被误修改的几种办法(一) 精华帖 

在现场我们经常会碰到,刚刚调试完成的G120参数,有时因为一些原因导致变频器某些参数被修改,设备无法启动的现象。这时我们就希望能够给变频器上个锁。给变频器加锁的办法有下面几种:

(1) 通过BOP-2面板上的按键

长按BOP-2面板上的ESC+ OK键保持3秒以上,直到面板上显示LOCKED时,说明面板已经锁定。解锁的方法是同样按住ESC+OK键保持3秒以上,当面板显示UNLOCKED 时,说明此时面板已经解锁。此功能只是锁定了通过此面板修改参数的功能,使用STARTER软件或者其他方式仍然可以对参数进行更改。

 

(2) 激活变频器的写保护功能

通过修改参数P7761=1 ,可以激活变频器的写保护功能。在激活变频器的写保护后,原来的P参数就会变成R参数(如图P1120变为R1120),这样就无法对原来的P参数进行修改了。再次设置P7761=0,就可以取消变频器的写保护功能了。

 


注意:激活变频器的写保护功能,可以通过恢复工厂设置的方式来取消,但之前设置的参数就会被全部清除。


@Potato
游侠

经验值: 525
发帖数: 59
精华帖: 1
1楼    2018-09-19 16:35:04
主题:回复:防止G120变频器参数被误修改的几种办法(一)

谢谢~学习了!

kdrjl
至圣

经验值: 136638
发帖数: 34939
精华帖: 435
2楼    2018-09-20 14:03:05
主题:回复:防止G120变频器参数被误修改的几种办法(一)

好!这个写保护的功能非常好。


过去,早在20年前,在接触直流调速装置,6RA23;6RA24的时候,就知道有这种写保护的功能,防止误操作修改参数。那时,这种保护是两种,一种是硬件锁,一种是软件锁。而且,很有效。后来,接触交流系统,这个写保护的功能似乎就没了。都是设置密码保护参数。我对密码保护,坚决反对使用。


顶楼上述写保护与密码保护还不是一个概念,密码保护,名为对隐私保护,实则弊端很多。有些人利用这个功能,把参数变成了自己的专有,别人无法涉足,既导致了版权归属问题,也使用户蒙受损失。因为个人行为,导致驱动参数无法读取和修改,给使用制造棘手问题。


写保护不是密码,是公开的锁,如果需要,可以解锁。这个既保证安全性,也维持开放性。我对此特别欢迎。

我是你的朋友
不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
3楼    2018-09-22 08:31:36
主题:回复:防止G120变频器参数被误修改的几种办法(一)

感谢分享!!

邮箱 yongquancun@126.com
您收到0封站内信:
×
×
信息提示