作者 | 主题 |
---|---|
威师爷 至圣 经验值: 37430 发帖数: 5126 精华帖: 47 |
楼主 2018-11-23 22:10:36
主题:没有什么事情千万不要随随便便去修改变频器的开关频率 一个正常调试完成运行的变频器,如果把开关频率修改了,从原来的2KHZ 修改为5KHZ大家认为会出现什么灾难性的破坏?
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
芳季 至圣 经验值: 67496 发帖数: 14773 精华帖: 100 |
1楼 2018-11-23 22:33:57
主题:回复:没有什么事情千万不要随随便便去修改变频器的开关频率 没有什么发生。 5.5以下,以及75 110我都试过。源于好奇。 不过(不知道是不是先入为主,总觉得原来的声音好听。对判断机械运转声音不利。)又改回来了。 小功率是欧姆龙。大功率是微能(买安川技术的) |
芳季 至圣 经验值: 67496 发帖数: 14773 精华帖: 100 |
3楼 2018-11-23 22:45:12
主题:回复:没有什么事情千万不要随随便便去修改变频器的开关频率 都试遍了。专门看看100%负载时不同载波对输入电流输出电流的影响。 肉眼未见影响。耳听……听不惯,变得听不出过载时的那种嗡嗡声。听是听见,但……就是不知道那种过载程度对应哪种嗡嗡声。 |
芳季 至圣 经验值: 67496 发帖数: 14773 精华帖: 100 |
4楼 2018-11-23 22:50:01
主题:回复:没有什么事情千万不要随随便便去修改变频器的开关频率 欧变频器会自动凭电流倍数自动变载波,一听就知道电流大概过载了没有。这个我非常喜欢。特别是第一次通电移机。一听就可以知道机械是否有卡死夹紧现象。感觉就像自己的手在推动设备一样,直接转矩反馈。 |
yming 至圣 经验值: 127285 发帖数: 21992 精华帖: 824 |
7楼 2018-11-24 15:45:46
主题:回复:没有什么事情千万不要随随便便去修改变频器的开关频率 一般50Hz以下输出使用,用不着调整载波频率。 除非有特殊原因。 需要静音,那需要调整到载波频率16kHz,才有效果。(因为,音乐人最高才可分辨20kHz。) 高频率的输出,200、300甚至500Hz的输出时,目的是为了较好的正弦波。 不管怎么说,提高载波频率,需要适当地降容使用。 原因是:IGBT是开关元件,它总会存在上升沿与下降沿的过程,此过程实际上使半导体元件处于放大区,而不是饱和区或者截止区。随着每秒开关次数(载波频率)的增加,元件热耗成比例增加。因此,高频率载波的较大电流很容易导致元件过热。 因此,降容使用是必须的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
kdrjl 至圣 经验值: 136655 发帖数: 34948 精华帖: 435 |
9楼 2018-11-25 18:21:26
主题:回复:没有什么事情千万不要随随便便去修改变频器的开关频率 哈哈,一个非常有意思的话题。好奇心进来驻足,大拇指点赞芳季的发言哈。 关于变频器开关频率,我前段时间在找有关西门子变频器的基本负载,轻过载,重过载三种电流的解释时,看到过有关变频器载波频率的解释,有一个表,描述什么应用情况,对应什么载波频率。 我从来没动过这个设置,始终是系统默认。因为我发现,当你的电机等效模型建立以后,转速范围和额定功率,就把这个参数自动设置在了要求范围以内,无需自己再更改。而且,系统里的电磁噪声,都是应该有的那种,凡是不正常的电磁噪声,都与安装和应用、选型有关。机械噪声,改这个参数值也没用。 如果是好奇心,另当别论。对一些不明白且又存在兴趣的事,研究一下,挺好。
我是你的朋友
|
麦福明 侠士 经验值: 1619 发帖数: 96 精华帖: 15 |
16楼 2019-05-09 22:46:08
主题:回复:没有什么事情千万不要随随便便去修改变频器的开关频率 如果大家使用永磁同步伺服电机的话,载频这个参数就非常重要,是一个不得不认真考虑的参数。特别是大功率的变频器(大于250kw) 永磁同步电机由于电机本身的特性,通常设计时要求变频器的载频为4k,否则电机输入波形不好,控制精度不好并且发热大,还有一些伺服电机极对数大,对驱动器输出频率要求高,这时也需要提高载频。西门子的1fw3系列最低容许2.5k。1.25k的载频就不要想了,电机不容许。S120 书本型的缺省是4k。装机装柜型的是1.25k。所以如果用到了装机装柜型的,就有一个好大的坑等着大家了--那就是降容,而且降容系数是每一个驱动器都不一样。 载频不同,输出频率不同如图: 当电机为6极电机,额定转速为8000rpm时,输出频率就需要400hz了,这时就必须提高载频。
efficiency and powerful
|