主题:没有什么事情千万不要随随便便去修改变频器的开关频率

一个正常调试完成运行的变频器,如果把开关频率修改了,从原来的2KHZ 修改为5KHZ大家认为会出现什么灾难性的破坏?

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
芳季
至圣

经验值: 67496
发帖数: 14773
精华帖: 100
1楼    2018-11-23 22:33:57
主题:回复:没有什么事情千万不要随随便便去修改变频器的开关频率

没有什么发生。

5.5以下,以及75 110我都试过。源于好奇。

不过(不知道是不是先入为主,总觉得原来的声音好听。对判断机械运转声音不利。)又改回来了。

小功率是欧姆龙。大功率是微能(买安川技术的)

芳季
至圣

经验值: 67496
发帖数: 14773
精华帖: 100
3楼    2018-11-23 22:45:12
主题:回复:没有什么事情千万不要随随便便去修改变频器的开关频率

都试遍了。专门看看100%负载时不同载波对输入电流输出电流的影响。

肉眼未见影响。耳听……听不惯,变得听不出过载时的那种嗡嗡声。听是听见,但……就是不知道那种过载程度对应哪种嗡嗡声。

芳季
至圣

经验值: 67496
发帖数: 14773
精华帖: 100
4楼    2018-11-23 22:50:01
主题:回复:没有什么事情千万不要随随便便去修改变频器的开关频率

欧变频器会自动凭电流倍数自动变载波,一听就知道电流大概过载了没有。这个我非常喜欢。特别是第一次通电移机。一听就可以知道机械是否有卡死夹紧现象。感觉就像自己的手在推动设备一样,直接转矩反馈。

yming
至圣

经验值: 127285
发帖数: 21992
精华帖: 824
7楼    2018-11-24 15:45:46
主题:回复:没有什么事情千万不要随随便便去修改变频器的开关频率

一般50Hz以下输出使用,用不着调整载波频率。

除非有特殊原因。

需要静音,那需要调整到载波频率16kHz,才有效果。(因为,音乐人最高才可分辨20kHz。)

高频率的输出,200、300甚至500Hz的输出时,目的是为了较好的正弦波。

不管怎么说,提高载波频率,需要适当地降容使用。

原因是:IGBT是开关元件,它总会存在上升沿与下降沿的过程,此过程实际上使半导体元件处于放大区,而不是饱和区或者截止区。随着每秒开关次数(载波频率)的增加,元件热耗成比例增加。因此,高频率载波的较大电流很容易导致元件过热。

因此,降容使用是必须的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
kdrjl
至圣

经验值: 136655
发帖数: 34948
精华帖: 435
9楼    2018-11-25 18:21:26
主题:回复:没有什么事情千万不要随随便便去修改变频器的开关频率

哈哈,一个非常有意思的话题。好奇心进来驻足,大拇指点赞芳季的发言哈。


关于变频器开关频率,我前段时间在找有关西门子变频器的基本负载,轻过载,重过载三种电流的解释时,看到过有关变频器载波频率的解释,有一个表,描述什么应用情况,对应什么载波频率。


我从来没动过这个设置,始终是系统默认。因为我发现,当你的电机等效模型建立以后,转速范围和额定功率,就把这个参数自动设置在了要求范围以内,无需自己再更改。而且,系统里的电磁噪声,都是应该有的那种,凡是不正常的电磁噪声,都与安装和应用、选型有关。机械噪声,改这个参数值也没用。


如果是好奇心,另当别论。对一些不明白且又存在兴趣的事,研究一下,挺好。

我是你的朋友
麦福明
侠士

经验值: 1619
发帖数: 96
精华帖: 15
16楼    2019-05-09 22:46:08
精华帖  主题:回复:没有什么事情千万不要随随便便去修改变频器的开关频率

如果大家使用永磁同步伺服电机的话,载频这个参数就非常重要,是一个不得不认真考虑的参数。特别是大功率的变频器(大于250kw)

永磁同步电机由于电机本身的特性,通常设计时要求变频器的载频为4k,否则电机输入波形不好,控制精度不好并且发热大,还有一些伺服电机极对数大,对驱动器输出频率要求高,这时也需要提高载频。西门子的1fw3系列最低容许2.5k。1.25k的载频就不要想了,电机不容许。S120 书本型的缺省是4k。装机装柜型的是1.25k。所以如果用到了装机装柜型的,就有一个好大的坑等着大家了--那就是降容,而且降容系数是每一个驱动器都不一样。