技术论坛

 F06200 F30001故障

返回主题列表
作者 主题
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50416
发帖数: 6051
精华帖: 269
楼主    2019-01-01 19:58:29
主题:F06200 F30001故障 精华帖 

这几天似乎跟传动干上了,故障一个接一个,,晚上11点半打电话说传动停机了,


生产运行中所有电机模块报F30003欠压故障,检查发现整流单元SLM报故障,其他的多个设备也出现电压故障。高压电机也有一段过流,事似乎有点大,

前几天SLM的风波刚刚过去,罚款已经交到财务,不会还去交罚款吧,

看了一下STARTER,,有两个故障,,两个报警


F06200 供电:一个或者几个电源相位故障


F30001 功率部件:过电流


两个报警

A06205 (F) 供电:至少在一个电源相位的电压扰动     故障值为129



A06105 (F) 供电:电源欠电压  故障值为356,


看了一下6105的解释:   警告条件:Ueff < p0282 * p0210   

P0282=85%   P0210=420   计算 Ueff=357

故障值为356, 似乎差不多吧


有过流还有欠压,那就是欠压引起的过流,SLM是二极管整流,不能调节母线电压,

应该是发现此故障为电网波动造成,

打电话询问供电站,得知之前钢厂车间设备发生短路故障。


这才放心,,启动没有问题,,开机

Thank you for the support.
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50416
发帖数: 6051
精华帖: 269
1楼    2019-01-01 20:08:53
精华帖  主题:回复:F06200 F30001故障

有个疑惑

A06205 (F) 供电:至少在一个电源相位的电压扰动     故障值为129


这个故障值是什么意思??


再者,STARTER里面的故障报警不是紧挨在故障后面的,不是顺序排下来的,不仔细的人很容易忽略,

看了一下故障下面第一报警的发生时间跟当时差很多,再次查看的时候才发现在下面,这个地方吐槽



还有一个问题就是BOP面板显示只是一个故障值,如果有多个的故障,故障号的下面会有一个  点 

翻上升 下降键才能看到,,我们的值班人员不知道,说只有一个F06200,,没看到30001,




Thank you for the support.
云山雾绕
至圣

经验值: 16395
发帖数: 2396
精华帖: 0
2楼    2019-01-01 21:04:34
主题:回复:F06200 F30001故障

非常感谢你的分享!

开心每一天,懂得包容、感恩!
黑猫警长W
至圣

经验值: 18389
发帖数: 2409
精华帖: 1
3楼    2019-01-02 10:39:29
主题:回复:F06200 F30001故障


学习如何解决故障

稻艹人
奇侠

经验值: 9627
发帖数: 409
精华帖: 0
4楼    2019-01-02 10:49:31
主题:回复:F06200 F30001故障

这种电网电压波动引起的故障挺多的,可以把保护值调大点,要不然每次电网电压波动都会受影响,为以后不被罚款,一劳永逸。

学无止境,与时俱进。
渔明鱼工
至圣

经验值: 23899
发帖数: 2059
精华帖: 78
5楼    2019-01-02 10:51:18
主题:回复:F06200 F30001故障

先点赞,偶发电网波动。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
天芯
至圣

经验值: 18845
发帖数: 2106
精华帖: 0
6楼    2019-01-02 11:02:23
主题:回复:F06200 F30001故障

是啊,有备无患

北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50416
发帖数: 6051
精华帖: 269
7楼    2019-01-03 05:37:33
精华帖  主题:回复:F06200 F30001故障

现在欠压保护已经是%85了,,平时都是85  90左右的负荷,,调低电压,也会有别的过流跳闸 过温保护


这个修改的意义不大。

Thank you for the support.
kdrjl
至圣

经验值: 136428
发帖数: 34935
精华帖: 435
8楼    2019-01-03 09:06:20
主题:回复:F06200 F30001故障

看到此楼分享。很高兴。出现故障,尽管心情是紧张的,但也要仔细查看故障发生后的记录,并且分析、确认自己的判断,然后再去复位恢复运行。

我是你的朋友
yzm_cumt
至圣

经验值: 18269
发帖数: 2653
精华帖: 14
9楼    2019-01-03 09:11:59
主题:回复:F06200 F30001故障


,对于一些重要的保护值不能随意更改,楼主解决问题的思路值得借鉴

sometimes you have to be your own hero!