作者 | 主题 |
---|---|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50416 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
楼主 2019-01-01 19:58:29
主题:F06200 F30001故障 这几天似乎跟传动干上了,故障一个接一个,,晚上11点半打电话说传动停机了, 生产运行中所有电机模块报F30003欠压故障,检查发现整流单元SLM报故障,其他的多个设备也出现电压故障。高压电机也有一段过流,事似乎有点大, 前几天SLM的风波刚刚过去,罚款已经交到财务,不会还去交罚款吧, 看了一下STARTER,,有两个故障,,两个报警 F06200 供电:一个或者几个电源相位故障 F30001 功率部件:过电流 两个报警 A06205 (F) 供电:至少在一个电源相位的电压扰动 故障值为129 A06105 (F) 供电:电源欠电压 故障值为356, 看了一下6105的解释: 警告条件:Ueff < p0282 * p0210 P0282=85% P0210=420 计算 Ueff=357 故障值为356, 似乎差不多吧 有过流还有欠压,那就是欠压引起的过流,SLM是二极管整流,不能调节母线电压, 应该是发现此故障为电网波动造成, 打电话询问供电站,得知之前钢厂车间设备发生短路故障。 这才放心,,启动没有问题,,开机
Thank you for the support.
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50416 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
1楼 2019-01-01 20:08:53
主题:回复:F06200 F30001故障 有个疑惑 A06205 (F) 供电:至少在一个电源相位的电压扰动 故障值为129 这个故障值是什么意思?? 再者,STARTER里面的故障报警不是紧挨在故障后面的,不是顺序排下来的,不仔细的人很容易忽略, 看了一下故障下面第一报警的发生时间跟当时差很多,再次查看的时候才发现在下面,这个地方吐槽 还有一个问题就是BOP面板显示只是一个故障值,如果有多个的故障,故障号的下面会有一个 点 翻上升 下降键才能看到,,我们的值班人员不知道,说只有一个F06200,,没看到30001,
Thank you for the support.
|
云山雾绕 至圣 经验值: 16395 发帖数: 2396 精华帖: 0 |
2楼 2019-01-01 21:04:34
主题:回复:F06200 F30001故障 非常感谢你的分享!
开心每一天,懂得包容、感恩!
|
黑猫警长W 至圣 经验值: 18389 发帖数: 2409 精华帖: 1 |
3楼 2019-01-02 10:39:29
主题:回复:F06200 F30001故障 |
稻艹人 奇侠 经验值: 9627 发帖数: 409 精华帖: 0 |
4楼 2019-01-02 10:49:31
主题:回复:F06200 F30001故障 这种电网电压波动引起的故障挺多的,可以把保护值调大点,要不然每次电网电压波动都会受影响,为以后不被罚款,一劳永逸。
学无止境,与时俱进。
|
渔明鱼工 至圣 经验值: 23899 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
5楼 2019-01-02 10:51:18
主题:回复:F06200 F30001故障 先点赞,偶发电网波动。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
天芯 至圣 经验值: 18845 发帖数: 2106 精华帖: 0 |
6楼 2019-01-02 11:02:23
主题:回复:F06200 F30001故障 是啊,有备无患 |
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50416 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
7楼 2019-01-03 05:37:33
主题:回复:F06200 F30001故障 现在欠压保护已经是%85了,,平时都是85 90左右的负荷,,调低电压,也会有别的过流跳闸 过温保护 这个修改的意义不大。
Thank you for the support.
|
kdrjl 至圣 经验值: 136428 发帖数: 34935 精华帖: 435 |
8楼 2019-01-03 09:06:20
主题:回复:F06200 F30001故障 看到此楼分享。很高兴。出现故障,尽管心情是紧张的,但也要仔细查看故障发生后的记录,并且分析、确认自己的判断,然后再去复位恢复运行。
我是你的朋友
|
yzm_cumt 至圣 经验值: 18269 发帖数: 2653 精华帖: 14 |
9楼 2019-01-03 09:11:59
主题:回复:F06200 F30001故障
sometimes you have to be your own hero!
|