主题:G120变频器有时无法远程启动,就地和BOP面板都能启动

我公司有某段DP网络上有5台相同的G120变频器,编号分别为A、B、C、D、E。要求五台变频器都要远程启动,但A经常无法远程启动,但就地操作箱以及BOP面板均能正常启动。A远程启动时,主控经常没有电流及功率反馈,变频器BOP面板上运行图标闪一下就没了,且不报警。更换过OLM、DP头、DP线,还是经常不能启动。将A与E的控制单元互换,A仍不正常,E仍正常。将A与D的功率单元互换,A仍不正常,D仍正常。重新下载过变频器程序,也重新校验过,不好使。检查过变频器输入输出线,检查过变频器控制线等,都没有问题。A到底怎么回事呢?

aa13123
至圣

经验值: 30018
发帖数: 4499
精华帖: 26
1楼    2019-01-13 13:34:14
主题:回复:G120变频器有时无法远程启动,就地和BOP面板都能启动

没有看看基础自动化的控制程序么。

首先就是要能在基础自动化上检测到该变频器的站址,然后测试通讯。

你这种情况让人感觉这个A站在plc上就不存在的。

现在测试通讯的设备很多的,选择一种试一试吧。

北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50309
发帖数: 6037
精华帖: 268
2楼    2019-01-15 07:50:26
主题:回复:G120变频器有时无法远程启动,就地和BOP面板都能启动

那就是控制的问题了,把B的控制接到A上面也肯定没事,有没有程序连锁之类的,

Thank you for the support.
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50309
发帖数: 6037
精华帖: 268
3楼    2019-01-15 16:44:32
主题:回复:G120变频器有时无法远程启动,就地和BOP面板都能启动

远程是DP控制的   就地是端子控制的是吧??


远程A可能掉站了,或者你的发送有问题,变频器没有故障??没有通讯的故障吗?、

Thank you for the support.
hbttkj
至圣

经验值: 11965
发帖数: 922
精华帖: 18
5楼    2019-01-26 13:08:37
主题:回复:G120变频器有时无法远程启动,就地和BOP面板都能启动

我觉的楼主处理这个远程通信控制的方法不妥,只会用替换的办法,没有从控制的理念去着手想办法,只能是事倍功半。

 

我说一下我的思路,无论是通信控制,端子控制还是面板控制,遇到异常时首先应将故障分段来检查。

 

第一步判断控制单元CU是否接收到控制信号和速率给定

 

  1. 查看参数r2050.0,r2050.1,默认情况下,第一个为控制字1,第二个为速度给定值。

  2. 对于控制字1还可以在r2090里查看具体的位参数。

通过查看上述几个参数,就可以判断CU有没有接收到PLC的任务报文,如果是CU接收到PLC的任务报文,那就详细检查CU的参数设置,看那里有问题。


第二步判断通信线路是否正常

 

  1. 查看参数r918或CU上的DIP设置的地址是否和硬件组态一样,同时检查DP总线连接器的终端电阻是否正确。

  2. 通信部分的检查不是非常直观,通信线缆如果没有问题的话,我通常是看变频器到PLC的应答报文来判断。

PLC和CU的通信分为读和写,二者是完全独立的,可以查看PLC读CU的状态字来分析。比如将P2051.2的第三个字改为r0026(直流回路电压实际值),这个数据可以在BOP上显示。

通过在程序上简单处理,就可以实现对上述r0026进行读取。如果读取不到详细检查通信线路这部分。

 

第三步检查PLC的硬件组态,程序控制及诊断缓冲区等内容

  1. 根据诊断缓冲区的提示内容,判断是否有异常。

  2. 结合变量表,拆除电机线进行检查试验。

 

在视频学习中心,有《G120(CU240x-2)如何与S7-300进行PROFIBUS DP通讯》的视频讲解,楼主可以学习一下,希望会对你有所帮助。

http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/course/905.html

我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com
volcanol
侠圣

经验值: 4939
发帖数: 790
精华帖: 12
6楼    2019-01-26 14:00:20
主题:回复:G120变频器有时无法远程启动,就地和BOP面板都能启动

从你这个呼唤过程来看与传动侧和通讯的关系不大。应该是自动化系统出问题了。

简单说就是程序出问题了。

获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
kdrjl
至圣

经验值: 135972
发帖数: 34805
精华帖: 434
7楼    2019-02-05 11:03:28
主题:回复:G120变频器有时无法远程启动,就地和BOP面板都能启动

其实,这篇问题(求助)讨论,应该说还是比较经典的。


一共5个从站的DP通讯网,第一个从站总是掉线,互换硬件后无果。明显就是通讯的问题嘛。可是,楼主在4楼提供的信息,结果亮了。原来是载波频率搞的鬼?2k载波频率就ok了?那原来呢?是4k吗?


如果是4楼描述的结果,说明啥问题呢?是载波频率引起的网络噪声干扰问题。这又说明,第一,我们应该把驱动的载波频率尽可能的放在低数值位置;第二,通讯信号间EMC最主要的是等电位安装布线。


做好了上述这两点,能保证通讯的可靠性。可以试试看呦。

我是你的朋友
kdrjl
至圣

经验值: 135972
发帖数: 34805
精华帖: 434
8楼    2019-02-05 11:20:37
主题:回复:G120变频器有时无法远程启动,就地和BOP面板都能启动

补充一下,此楼的问题,看似程序里的BUG,而且我们一般的思维往往是,传动系统有问题,先检查参数或者程序。这其实是一种习惯性的思维。而往往就是这种习惯性,导致我们在排故时,走错了方向延误了时间。


所以,自动化与驱动系统排故,应该掌握的原则是由外到内。还是从最基础的安装布线和EMC查起,往往最不认为是可能的,却是可能!


这种状态曾经被反复的实践所验证。


其实,一个系统安装布线无外乎就是等电位的连接。这个是基础。而且检查起来也并不困难。等电位怎么检查它的合格否?会吗?麻烦吗?其实这都是老生常谈的问题了。希望在现场维护、安装、调试的同行们,把这些基本技能掌握好。有利于自己的工作。也可以降低自己的工作量呢。因为,系统的安全可靠运行,会使你有成就感,会使你无事可做,在一边翘着二郎腿抽得胜烟了。


当然,也要把大把的时间用于学习新的技术去。嘻嘻

我是你的朋友
yjddd1987
游侠

经验值: 477
发帖数: 46
精华帖: 1
10楼    2019-03-18 09:24:26
主题:回复:G120变频器有时无法远程启动,就地和BOP面板都能启动

G120系列P1800出场默认是4k,如果非人为改动,那么其它4台想必也是4k吧,既然A与E互换过并且问题没有转移,那么问题应该还是再A上面,如果改成2k解决问题,那么其它四台为什么没有这种现象,我感觉还是A存在与其它4台不一样的地方。
远程控制时既然能从面板上看到“宝马标”,说明通讯没有问题,然后无故障停下来说明控制端给出了停止命令即下降沿(可能干扰可能人为),不妨延长参数P2044和P2047试试