主题:s7 1200与g120通过PZD报文控制电机之前是不是要对变频器进行参数设置?

各位工程师们,大家好。我是一名学生,现在要做一个用变频器对电机实现变频调速的课题。课题第一个要求使用报文通信控制电机转速,我按照西门子的{S7-1200 与 G120 CU250S-2 PN 的 PROFINET 通讯 第一部分 控制变频器的起停和 调速http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/1564.html}这一文档进行设置,但在监控表输入参数后变频器并没有什么反应。接线应该是没什么问题的,可以手动启停,但是转速最高只能到97rpm。所以我想问一下各位前辈,是不是要先对变频器进行对应的参数设置才能用报文通信控制电机?我看了西门子有一篇{通过 PN 接口使用 Startdrive 软件调试 G120 变频器实现 V/F 控制  http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/course/1479.html },请问我是不是应该按照上面的方法首先根据我的电机参数对变频器进行相应的设置?不然我就无法用与g120报文通信控制电机是吗?



www123456
至圣

经验值: 12225
发帖数: 2431
精华帖: 86
1楼    2019-05-15 06:10:47
主题:回复:s7 1200与g120通过PZD报文控制电机之前是不是要对变频器进行参数设置?
如果通信的话,先得在在线并诊断界面下设变频器的设备名称,ip地址,子网掩码,能连接后,再设置报文类型等参数。当然,bop面板上也可以设置。
九枫萍洲
游民

经验值: 146
发帖数: 4
精华帖: 0
2楼    2019-05-15 09:09:10
主题:回复:s7 1200与g120通过PZD报文控制电机之前是不是要对变频器进行参数设置?

应该用默认宏7就可以,其它的如楼上所说,检查一下1200那边有没有问题

Haohaobb
至圣

经验值: 15813
发帖数: 1644
精华帖: 39
4楼    2019-05-15 15:32:46
主题:回复:s7 1200与g120通过PZD报文控制电机之前是不是要对变频器进行参数设置?

变频器的控制方式有很多种,你现在是用总线控制,需要先使用调试向导配置一下参数,再说,需要配置的不只是通讯方面的,还有电机的相关参数呢,你不配置参数,变频器如何知道它要驱动的电机是啥样的呢?