主题:一则DP通讯故障检修过程分享

几天前在下班的路上,车间给我电话,说生产线计量泵启动后,触摸屏上显示电机没有使能,就是没有输出。

叫生产人员先断电看看能否正常,断电后重启可以工作了,但是过了4个小时后,电话又响了,在生产过程中突然计量泵停机了,估计应该是存在DP通讯异常导致的突然停机,查看硬件组态很简单,CPU挂上二个子站,计量泵就是4号站点。

到现场先查看计量泵的控制器面板,及西门子CPU状态。

伦茨的控制器的DP通讯灯没有亮,说明没有通讯上

CPU上指示灯也是通讯异常红灯亮。


HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
1楼    2019-06-07 16:36:43
主题:回复:一则DP通讯故障检修过程分享

这套系统使用了8年左右时间了,首先怀疑就是DP头问题了,重新接线更换。

原装使用的是快速插接的DP头,这种插接的使用长时间后,热胀冷缩等等原因吧,后期使用不是很可靠,目前我都是使用螺钉接线式的。

动手首先更换了CPU上DP头,后更换伦茨控制器上的DP头。

更换好DP头后效果立马体现出来,CPU不报错了。


HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
2楼    2019-06-07 16:37:52
主题:回复:一则DP通讯故障检修过程分享

计量泵电机启动工作正常,使用了好几天了再没有出现过,问题解决了。

看来这个DP通讯,使用多年后DP头是一个容易出现问题的地方。

你以为你是谁
至圣

经验值: 24834
发帖数: 4532
精华帖: 10
3楼    2019-06-07 16:50:36
主题:回复:一则DP通讯故障检修过程分享

DP头使用时间长了,插针会氧化,进而导致接触不良,通讯中断。这就是DP头为什么要镀金的原因。看来是镀金镀的少了。

别人在休息的时候,我往前走。
HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
4楼    2019-06-07 17:16:52
主题:回复:一则DP通讯故障检修过程分享

使用环境等等原因,德国西门子原装的,国内欧辰的都有这个问题。

执着siemens
侠圣

经验值: 2300
发帖数: 276
精华帖: 2
5楼    2019-06-07 21:00:06
主题:回复:一则DP通讯故障检修过程分享

看了系统使用的时间长了就的检查检查DP插头,一般很容易忽略这个的方

北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50309
发帖数: 6037
精华帖: 268
6楼    2019-06-07 21:01:40
主题:回复:一则DP通讯故障检修过程分享

快速的接头我早就全部更换了,时间长了不稳定,不如压线的来的结实,dp来不得半点马虎。

Thank you for the support.
RENHQ
至圣

经验值: 68546
发帖数: 12108
精华帖: 59
7楼    2019-06-07 22:00:08
主题:回复:一则DP通讯故障检修过程分享

DP通讯不正常先换DP头...在换DP电缆....

当然先排查从哪一个站开始的

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
8楼    2019-06-08 07:36:33
主题:回复:一则DP通讯故障检修过程分享

任工说的没错,如果是站多,肯定是要确定故障范围的,不是盲目的,全部换。我这个系统子站少,就是换了两个DP头。换DP头时一定要重新做头。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
9楼    2019-06-08 07:41:11
主题:回复:一则DP通讯故障检修过程分享

时间长后,不光是更换DP头,DP电缆也是要剪断原来做的头,重新做,使用新屏蔽很重要

WWCWWC
至圣

经验值: 71501
发帖数: 7980
精华帖: 145
10楼    2019-06-08 08:02:59
主题:回复:一则DP通讯故障检修过程分享

大家都有共设啊。我之前也有这样的问题(快速dp插头)的可靠性相对差一点,后来均更换成螺丝压接的那种。

WWCWWC
至圣

经验值: 71501
发帖数: 7980
精华帖: 145
11楼    2019-06-08 08:12:45
主题:回复:一则DP通讯故障检修过程分享

profibus dp通讯故障率比较高的dp插头为什么会高?一个“简单”的插头怎么会故障率高?

这个问题并不是dp插头的质量问题!

而是,安装人员的问题,相当然地连接dp电缆,也没有仔细看说明(可能过于简单了的接线),dp电缆的进和出可能会颠倒,dp电缆的AB线序随意连接,总之,这个“故障”人为因数太多。

pingchangxin
侠圣

经验值: 3886
发帖数: 556
精华帖: 1
12楼    2019-06-08 08:30:26
主题:回复:一则DP通讯故障检修过程分享

      个人感觉插接压线的DP头该淘汰了,故障率太高了,甚至因为这种接头,说DP通讯的形象都大打折扣,不可靠。很多年前就知道它不可靠,但存在就有它存在的理由吧…………


精益求精
HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
15楼    2019-06-08 12:28:43
主题:回复:一则DP通讯故障检修过程分享

王工说的对啊,做DP头一定是要按规矩做,否则为日后存在运行隐患。现实就是很多现场DP头做的比较随意。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
16楼    2019-06-08 17:38:47
主题:回复:一则DP通讯故障检修过程分享

其实DP通讯故障,首先就是需要更换DP头,且重新做线头子,一定不能懒还是使用原先做好的导致头子及屏蔽层。下面的链接就是我碰到的DP通讯问题。