主题:PLC200SMART和V20走uss的通讯介绍 经常有客户问200smart和V20走USS的问题,其实200smart和V20的USS通讯大部分的问题都在关键的几个点上, 今天和大家分享一下相关资料和注意事项。 1.USS简介 2.通讯接线
3.v20参数设置;选择连接宏cn010, 注意(1)P2014不要设为0,设为0后通讯中断变频器不知道,出现变频器失控。 (2)USS通讯一定要注意是偶校验,P2034=2 4.PLC侧设置,在库了找出uss功能块
5.插入USS_INIT块 注意:(1)此块en端只需要调用一次即可 (2)mode选择通信协议,1为USS,0为PPI协议 (3)Port(=0,CPU集成单独RS485,=1可选CM01信号板上的RS485或RS232) (4)Active激活的驱动地址,看右侧表,地址建议用2进制表示,哪个地址有效,将哪个地址的位置1,如表有两个从站,一个地址为3,一个地址为5,故Active值为2#101000 6.USS_CTRL功能块 注意:(1)USS_CTRL功能块属于主体功能块,无论控制起停,或者控制变频器参数都要调用这个功能块,每一个激活的驱动器只能添加一个功能块。 (2)SPEED_SP为速度设置频率的百分比(real),范围-200.0-200.0,速度基准值为p2000参数(默认为50hz),例如:SPEED_SP设置为25,则变频器设置频率为25%*p2000=12.5hz (3)uss改变转速方向有两种方式,一种是SPEED_SP设置为负值,一种是DIR设置为1,这两个都会影响变频器反向,使用时需要注意。 (4)OFF2,OFF3内部已经取反,故如图接法。 7、使用这两个块就可以控制变频器的启停和调速,如果要读取或者写入变频器参数,请使用USS_RPM_x和USS_WPM_x功能块。具体参考以下视频 视频地址http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/course/1484.html |
RENHQ 至圣 经验值: 68539 发帖数: 12105 精华帖: 59 |
1楼 2019-07-23 10:07:51
主题:回复:PLC200SMART和V20走uss的通讯介绍 感谢分享经验,这个得加精啊
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|