主题:PLC200SMART和V20走uss的通讯介绍

       经常有客户问200smart和V20走USS的问题,其实200smart和V20的USS通讯大部分的问题都在关键的几个点上, 今天和大家分享一下相关资料和注意事项。

1.USS简介

 2.通讯接线

 

3.v20参数设置;选择连接宏cn010,

注意(1)P2014不要设为0,设为0后通讯中断变频器不知道,出现变频器失控。

(2)USS通讯一定要注意是偶校验,P2034=2


 4.PLC侧设置,在库了找出uss功能块

 

5.插入USS_INIT块

注意:(1)此块en端只需要调用一次即可

(2)mode选择通信协议,1为USS,0为PPI协议

(3)Port(=0,CPU集成单独RS485,=1可选CM01信号板上的RS485或RS232)

(4)Active激活的驱动地址,看右侧表,地址建议用2进制表示,哪个地址有效,将哪个地址的位置1,如表有两个从站,一个地址为3,一个地址为5,故Active值为2#101000

 6.USS_CTRL功能块

注意:(1)USS_CTRL功能块属于主体功能块,无论控制起停,或者控制变频器参数都要调用这个功能块,每一个激活的驱动器只能添加一个功能块。

(2)SPEED_SP为速度设置频率的百分比(real),范围-200.0-200.0,速度基准值为p2000参数(默认为50hz),例如:SPEED_SP设置为25,则变频器设置频率为25%*p2000=12.5hz

(3)uss改变转速方向有两种方式,一种是SPEED_SP设置为负值,一种是DIR设置为1,这两个都会影响变频器反向,使用时需要注意。

(4)OFF2,OFF3内部已经取反,故如图接法。

7、使用这两个块就可以控制变频器的启停和调速,如果要读取或者写入变频器参数,请使用USS_RPM_x和USS_WPM_x功能块。具体参考以下视频